Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mới các anh xem vấn đề này và tư vấn dùm em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mới các anh xem vấn đề này và tư vấn dùm em.

    Em dang gap phai mot van de ve dien va co lien quan den UPS. Các anh xem và cho em xin ý kiến về vấn đề này, Em xin trình bay nhu sau:

    Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
    Khi bị như vậy thì cái bình tăng điện LIOA 10kg của nhà em kêu tút, và các máy con đều bị reset ngay lập tức, trừ 2 máy tính tiền và server ( vì có UPS offline). Vì đặc thù của mạng ko ổ cứng là mỗi lần bật chỉ nên bật 3 máy, vì nhiều hơn sẽ khởi động chậm ( càng nhiều máy cang chậm hơn), nên khi bị reset cả dàn thì 28 máy con khởi động lại cùng 1 lúc, và khi đó máy khởi động rất chậm ( do server không đáp ứng nổi).
    Qua tìm hiểu em biết đc 1 cách khắc phục là dùng UPS Online, lắp trước bình tăng điện .Nhưng em chưa biết nên chọn loại công suất nào cho hợp lý. Theo kết quả tính toán của cooler máter và Acbel, thì công suất của các máy ko có ổ cứng tầm gần 120w va có ổ cứng ~ 130w. Như vậy tổng công suất các thùng máy là : 120x28 +130x7 =4270w. Cả dàn đều dùng LCD 17", xem công suất ghi sau LCD là 23w va 32w, lấy chung là 30w thì tổng công suất của LCD trong phòng máy là :35x30 =1050w. Vây tổng công suất máy là 5320, tính thêm quạt, bóng đèn cho tròn 6000w.
    Vậy các anh có thể tư vấn dùm em nên chọn loai UPS online có công suất bao nhiêu là hợp lý để khi có hiện tượng như trên thì cả dàn ko bị reset, (chỉ tránh bị mất điện trong thời gian 1s). Em xin nói rỏ hơn là UPS đủ nuôi được cả dàn máy qua thời gian 1s khi Ổn áp LIOA đảo chiều, vì chỉ cần qua 1s thì có điện lại và UPS ko phải dùng năng lượng trong bình acquy nuôi cả dàn!
    Hoặc ai có cách nào khắc phục được hiện tượng em bôi đen ở trên ko, chỉ dùm em. Em xin cảm ơn !

  • #2
    Nguyên văn bởi phongbe Xem bài viết
    Em dang gap phai mot van de ve dien va co lien quan den UPS. Các anh xem và cho em xin ý kiến về vấn đề này, Em xin trình bay nhu sau:

    Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
    Khi bị như vậy thì cái bình tăng điện LIOA 10kg của nhà em kêu tút, và các máy con đều bị reset ngay lập tức, trừ 2 máy tính tiền và server ( vì có UPS offline). Vì đặc thù của mạng ko ổ cứng là mỗi lần bật chỉ nên bật 3 máy, vì nhiều hơn sẽ khởi động chậm ( càng nhiều máy cang chậm hơn), nên khi bị reset cả dàn thì 28 máy con khởi động lại cùng 1 lúc, và khi đó máy khởi động rất chậm ( do server không đáp ứng nổi).
    Qua tìm hiểu em biết đc 1 cách khắc phục là dùng UPS Online, lắp trước bình tăng điện .Nhưng em chưa biết nên chọn loại công suất nào cho hợp lý. Theo kết quả tính toán của cooler máter và Acbel, thì công suất của các máy ko có ổ cứng tầm gần 120w va có ổ cứng ~ 130w. Như vậy tổng công suất các thùng máy là : 120x28 +130x7 =4270w. Cả dàn đều dùng LCD 17", xem công suất ghi sau LCD là 23w va 32w, lấy chung là 30w thì tổng công suất của LCD trong phòng máy là :35x30 =1050w. Vây tổng công suất máy là 5320, tính thêm quạt, bóng đèn cho tròn 6000w.
    Vậy các anh có thể tư vấn dùm em nên chọn loai UPS online có công suất bao nhiêu là hợp lý để khi có hiện tượng như trên thì cả dàn ko bị reset, (chỉ tránh bị mất điện trong thời gian 1s). Em xin nói rỏ hơn là UPS đủ nuôi được cả dàn máy qua thời gian 1s khi Ổn áp LIOA đảo chiều, vì chỉ cần qua 1s thì có điện lại và UPS ko phải dùng năng lượng trong bình acquy nuôi cả dàn!
    Hoặc ai có cách nào khắc phục được hiện tượng em bôi đen ở trên ko, chỉ dùm em. Em xin cảm ơn !
    Em có thể dùng bộ ATS( Auto Transfer Switch ) kết hợp với bộ Inverter công suất khoảng 7.5 KVA thì mới đáp ứng được yêu cầu vừa nêu. Loại Inverter này sử dụng khoảng 20 bình 12V ( 240VDC ), đầu vào là 1 pha còn đầu ra là 3 pha. Nếu nhà em chỉ có nguồn điện 1 pha thì ở contactor trên bộ ATS bên đầu nguồn điện lưới đấu chung cả 3 pha lại với nhau còn ở phía tải thì chia làm 3.Nếu em trong nghề điện thì có thể thiết kế và thi công ở nhà bằng không thì có thể nhờ những người chuyên môn làm giúp dùm.
    Thân chào.
    Last edited by quanghien54; 06-09-2009, 16:07.

    Comment


    • #3
      ATS tốc độ chuyển nhanh nhưng chủ topic nói là chỉ yêu cầu 1s thôi, công với nếu các bộ nguồn PC là hàng thường thì vẫn bị sụp như thường. Tìm 1 cái UPS online khoảng 10k liệu có rẻ hơn không nhỉ? vì chỉ cần trong 1s thôi mà?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viết
        ATS tốc độ chuyển nhanh nhưng chủ topic nói là chỉ yêu cầu 1s thôi, công với nếu các bộ nguồn PC là hàng thường thì vẫn bị sụp như thường. Tìm 1 cái UPS online khoảng 10k liệu có rẻ hơn không nhỉ? vì chỉ cần trong 1s thôi mà?
        Dùng inverter thường trực thì thời gian 1s đủ để cho bộ ATS chuyển từ điện sang bình và ngược lại. Các hệ thống máy chủ của ngân hàng vẫn dùng theo cách này không có vấn đề gì xãy ra bởi vì tụ điện trong ỉnverter vẫn còn giữ điện trong thời gian đó.
        Last edited by quanghien54; 05-09-2009, 17:35.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phongbe Xem bài viết
          Em đang kinh doanh internet tại nhà. Phòng net có 35 máy, trong đo có 28 máy ko có ổ cứng, và 7 máy có ổ cứng ( bao gồm máy tính tiền và server) . Điện lưới ở khu vực nhà em thỉnh thoảng bị hiện tượng mất điện trong thời gian < 1s do trạm biến áp trên cột điện đảo chiều khi gặp sự cố hoặc khi quá tải.
          Cách đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất là cấp nguồn DC cho 35 thùng máy theo mô hình sau: 220VAC --> nắn + lọc --> 300VDC nạp vào 22 bình Acquy (12V,7Ah) --> cấp cho 35 thùng máy. Cách này đảm bảo 100% các máy không reset lại, các thiết bị khác chấp nhận mất điện 1s!
          Bạn nên cho địa chỉ và số ĐT cụ thể để tiện liên hệ. Nếu cần tư vấn thêm thì LH: Tâm - 0912242352.
          Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
          Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

          Comment


          • #6
            Giải pháp này rất hay, lại rẻ tiền. Bộ nguồn máy vitinh co the làm việc bằng 300vdc . Lưu ý là cần dùng 25 bình accu mới được ( 25x12v = 300v) . Kết hợp sạc luôn thể. Mỗi máy tieu thụ khoảng 0.4A vậy nên dùng accu 14AH-12v là an tòan

            Sory, Nghĩ kỹ lại thì mem HT741 có lý khi chỉ dùng 22 accu ( Khoảng 270v) , như thế accu luôn được sạc đôi chút , dùng 7AH cũng không hề gì trong vòng 1s
            Last edited by nsp; 07-09-2009, 17:36.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Cách đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất là cấp nguồn DC cho 35 thùng máy theo mô hình sau: 220VAC --> nắn + lọc --> 300VDC nạp vào 22 bình Acquy (12V,7Ah) --> cấp cho 35 thùng máy. Cách này đảm bảo 100% các máy không reset lại, các thiết bị khác chấp nhận mất điện 1s!
              Bạn nên cho địa chỉ và số ĐT cụ thể để tiện liên hệ. Nếu cần tư vấn thêm thì LH: Tâm - 0912242352.
              Phương án này nghe qua thì đơn giản và rẻ tiền nhưng nên xem lại nếu accu hoạt động liên tục như vậy thì tuổi thọ của nó kéo dài được bao lâu ? 2 tháng hay 3 tháng ? Chi phí để thay toàn bộ bình accu là bao nhiêu ? Mỗi phương án đều có những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà sáng kiến sẽ trở thành tối kiến.
              Thân chào.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                Phương án này nghe qua thì đơn giản và rẻ tiền nhưng nên xem lại nếu accu hoạt động liên tục như vậy thì tuổi thọ của nó kéo dài được bao lâu ? 2 tháng hay 3 tháng ? Chi phí để thay toàn bộ bình accu là bao nhiêu ? Mỗi phương án đều có những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà sáng kiến sẽ trở thành tối kiến.
                Thân chào.
                Nếu biết cách mắc thì bộ Acquy này sẽ hoạt động được ít nhất là 3 năm ! Vì khi có điện lưới thì các case sẽ dùng điện lưới (U cao hơn điện bình mà), chỉ khi mất điện thì bình Acquy mới phát huy tác dụng. Bộ Acquy này cũng nuôi được cả 35 cái màn LCD nữa đấy! Nếu thay bộ Acquy này bằng "Siêu tụ" thì dùng cả đời không phải thay thế gì!
                Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  Nếu biết cách mắc thì bộ Acquy này sẽ hoạt động được ít nhất là 3 năm ! Vì khi có điện lưới thì các case sẽ dùng điện lưới (U cao hơn điện bình mà), chỉ khi mất điện thì bình Acquy mới phát huy tác dụng. Bộ Acquy này cũng nuôi được cả 35 cái màn LCD nữa đấy! Nếu thay bộ Acquy này bằng "Siêu tụ" thì dùng cả đời không phải thay thế gì!
                  Lý thuyết!
                  1. Cái gì khẳng định tuổi thọ accu là 3 năm?
                  2. Siêu tụ cần phải to như thế nào? Ai sản xuất? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
                  Cần phải thực tế bạn à...

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                    Lý thuyết!
                    1. Cái gì khẳng định tuổi thọ accu là 3 năm?
                    2. Siêu tụ cần phải to như thế nào? Ai sản xuất? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
                    Cần phải thực tế bạn à...
                    1. Theo thông số chế tạo Acquy chì nói chung và kinh nghiệm thực tế sử dụng tôi thấy tuổi thọ của Acquy chì được 3 năm nếu sử dụng hợp lý (dòng phóng/nạp =< 10% dung lượng Acquy). Ở đây bộ Acquy chỉ là nguồn dự phòng nên tuổi thọ chí ít cũng được 3 năm. Nếu bạn ở HN, có nhu cầu lắp thì tôi bảo hành cho bạn 3 năm (trả trước 70% kinh phí, 3 năm sau trả nốt phần còn lại). Còn nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần qua 3 ngày (72 giờ) sau là đem bộ Acquy đó đi cân sắt vụn được rồi (14k/1kg).
                    2. Vấn đề "siêu tụ" thực ra chẳng cần siêu tụ cũng song. Bạn cầm khoảng 5M (5triệu) ra mua tụ hóa chịu được áp 400V-450V, trị số càng lớn càng tốt (2200-->4700uF/1con) rồi về đấu song song để thành 1 con "siêu tụ". Mua 1 cầu nắn chịu dòng ít nhất là 100A để nắn và nạp vào lô tụ trên (phải có phương án tránh quá dòng tức thời khi nạp tụ và tránh chập tải đầu ra). Khi đó thì mất điện 1s thì phòng máy không reset lại vì hệ thống tụ đủ cung cấp năng lượng.
                    Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                    Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      1. Theo thông số chế tạo Acquy chì nói chung và kinh nghiệm thực tế sử dụng tôi thấy tuổi thọ của Acquy chì được 3 năm nếu sử dụng hợp lý (dòng phóng/nạp =< 10% dung lượng Acquy). Ở đây bộ Acquy chỉ là nguồn dự phòng nên tuổi thọ chí ít cũng được 3 năm. Nếu bạn ở HN, có nhu cầu lắp thì tôi bảo hành cho bạn 3 năm (trả trước 70% kinh phí, 3 năm sau trả nốt phần còn lại). Còn nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần qua 3 ngày (72 giờ) sau là đem bộ Acquy đó đi cân sắt vụn được rồi (14k/1kg).
                      2. Vấn đề "siêu tụ" thực ra chẳng cần siêu tụ cũng song. Bạn cầm khoảng 5M (5triệu) ra mua tụ hóa chịu được áp 400V-450V, trị số càng lớn càng tốt (2200-->4700uF/1con) rồi về đấu song song để thành 1 con "siêu tụ". Mua 1 cầu nắn chịu dòng ít nhất là 100A để nắn và nạp vào lô tụ trên (phải có phương án tránh quá dòng tức thời khi nạp tụ và tránh chập tải đầu ra). Khi đó thì mất điện 1s thì phòng máy không reset lại vì hệ thống tụ đủ cung cấp năng lượng.
                      Bạn hãy dùng kinh nghiệm thực tế để xét chứ đừng có lý thuyết quá. Tôi đã trãi qua thực tế gần 30 năm hành nghề rồi, không có accu chì nào có tuổi thọ khoảng 3 năm kể cả những accu chất lượng tốt nhất, của hãng xịn nhất. Accu trong UPS mặc dầu chỉ sử dụng trong 1 thới gian ngắn khi mất điện cũng chỉ thọ được hơn 1 năm là die mặc dầu charge với chế độ tối ưu với dòng điện nạp khoảng 5% đến 10% dung lượng bình. Đó là chưa kể những hàng dỏm bán trên thị trường hiện nay. Phương án dùng ATS kết hợp với Inverter đã trãi nghiệm qua thực tế tại các máy chủ của ngân hàng và trong những Server có công suất lớn. Giá thành của nó cũng không mắc hơn phương án của bạn đưa ra là bao nhiêu và accu chỉ nằm trong trạng thái chờ như UPS chỉ hoạt động trong lúc mất điện mà tôi cũng không dám đảm bảo là tuổi thọ accu được 3 năm chứ đừng nói gì nó hoạt động liên tục. Thời gian chuyển mạch của bộ ATS vẫn đảm bảo dưới 1s nếu lắp đúng mạch. Tụ điện trong ỉnverter nếu cần vẫn có thể thay bằng tụ lớn hơn.
                      Phương án dùng siêu tụ nên quên đi vì giá thành của nó vượt quá túi tiền của người sử dụng.

                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Nếu biết cách mắc thì bộ Acquy này sẽ hoạt động được ít nhất là 3 năm ! Vì khi có điện lưới thì các case sẽ dùng điện lưới (U cao hơn điện bình mà), chỉ khi mất điện thì bình Acquy mới phát huy tác dụng. Bộ Acquy này cũng nuôi được cả 35 cái màn LCD nữa đấy! Nếu thay bộ Acquy này bằng "Siêu tụ" thì dùng cả đời không phải thay thế gì!
                      Bạn hãy xem lại phần lý thuyết mạch lại bởi vì trên thực tế nếu dòng nạp không đủ thì accu vẫn phải cung cấp cho tải như thường. Lại phải dùng mạch có nguồn dòng ổn định để vừa cung cấp cho accu vừa cung cấp cho tải. Vả lại có phải tải lúc nào cũng ổn định đâu, khi sử dụng nhiều thì dòng tăng, khi sử dụng ít thì dòng giảm. Làm thế nào để biết chắc được là accu không hoạt động khi có điện ?
                      Last edited by nsp; 07-09-2009, 17:37.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                        Bạn hãy dùng kinh nghiệm thực tế để xét chứ đừng có lý thuyết quá. Tôi đã trãi qua thực tế gần 30 năm hành nghề rồi, không có accu chì nào có tuổi thọ khoảng 3 năm kể cả những accu chất lượng tốt nhất, của hãng xịn nhất. Accu trong UPS mặc dầu chỉ sử dụng trong 1 thới gian ngắn khi mất điện cũng chỉ thọ được hơn 1 năm là die mặc dầu charge với chế độ tối ưu với dòng điện nạp khoảng 5% đến 10% dung lượng bình. Đó là chưa kể những hàng dỏm bán trên thị trường hiện nay. Phương án dùng ATS kết hợp với Inverter đã trãi nghiệm qua thực tế tại các máy chủ của ngân hàng và trong những Server có công suất lớn. Giá thành của nó cũng không mắc hơn phương án của bạn đưa ra là bao nhiêu và accu chỉ nằm trong trạng thái chờ như UPS chỉ hoạt động trong lúc mất điện mà tôi cũng không dám đảm bảo là tuổi thọ accu được 3 năm chứ đừng nói gì nó hoạt động liên tục. Thời gian chuyển mạch của bộ ATS vẫn đảm bảo dưới 1s nếu lắp đúng mạch. Tụ điện trong ỉnverter nếu cần vẫn có thể thay bằng tụ lớn hơn.
                        Phương án dùng siêu tụ nên quên đi vì giá thành của nó vượt quá túi tiền của người sử dụng.
                        Xin lỗi "phu-sự" vì tuổi nghề của bác chỉ kém tuổi em có mấy năm thôi ! Em viết bài trên diễn đàn này là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm thực tế chứ em có được đào tạo qua trường lớp nào đâu (không bằng cấp, không chứng chỉ, vẫn kiếm được "xiền", thế mới hay !)
                        Cái Acquy trong UPS của bác chỉ thọ được bấy nhiêu thôi vì khi mất điện nó phải phóng với dòng quá lớn, có khi gấp vài lần dung lượng của nó (bình 12V-7Ah phóng với dòng 20A trong thời gian 10 đến 15 phút liên tục thì còn gì là bình nữa !)

                        Nguyên văn bởi quanghien54
                        Bạn hãy xem lại phần lý thuyết mạch lại bởi vì trên thực tế nếu dòng nạp không đủ thì accu vẫn phải cung cấp cho tải như thường. Lại phải dùng mạch có nguồn dòng ổn định để vừa cung cấp cho accu vừa cung cấp cho tải. Vả lại có phải tải lúc nào cũng ổn định đâu, khi sử dụng nhiều thì dòng tăng, khi sử dụng ít thì dòng giảm. Làm thế nào để biết chắc được là accu không hoạt động khi có điện ?
                        Lý thuyết mạch thì em không biết nhưng phương án của em là bộ Acquy được nạp đầy rồi "tạm tách ra" để buộc tải phải sử dụng điện lưới 100%. Chỉ khi nào mất điện lưới thì Acquy mới được nối vào hệ thống nhờ 1 chuyển mạch điện tử. Ở chế độ ngồi chơi xơi nước như vậy mà không được 3 năm mới là lạ ! Tất nhiên là phải có chế độ tự động nạp điện cho Acquy.
                        Last edited by nsp; 07-09-2009, 17:34.
                        Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                        Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                        Comment


                        • #13
                          UPS là vậy mà. . . UPS của mình, bình của nó dùng được hơn 3 năm đấy. Vì khi nó không giữ được điện thì là lúc hết thời gian bào hành và phải thay bình ACCU mới. UPS SANTAK Twin Guard 500 đấy, mình hiện đang dùng.

                          Chúc vui.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hoangtam741
                            Lý thuyết mạch thì em không biết nhưng phương án của em là bộ Acquy được nạp đầy rồi "tạm tách ra" để buộc tải phải sử dụng điện lưới 100%. Chỉ khi nào mất điện lưới thì Acquy mới được nối vào hệ thống nhờ 1 chuyển mạch điện tử. Ở chế độ ngồi chơi xơi nước như vậy mà không được 3 năm mới là lạ ! Tất nhiên là phải có chế độ tự động nạp điện cho Acquy.
                            Bộ chuyển mạch điện tử đó chính là bộ ATS ( Auto Transfer Switch ) mà mình đã nói đó. Chắc bạn chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp chứ mình đã từng đụng dạng này nhiều rồi. Từ bộ ATS cho máy phát điện đến bộ ATS dùng cho các server. Phải cần kết hợp với Inverter để chuyển điện DC thành AC cung cấp cho các phụ tải chứ không lẻ đưa điện DC trực tiếp cho các máy vi tính bởi vì trong phòng mạng ngoài máy vi tính ra còn có hệ thống ánh sáng, quạt.... Nếu cúp điện quá 10' thì liệu các khách hàng có kiên nhẫn ngồi lại phòng máy để chờ ko ?
                            Nếu cần thì mình có thể post sơ đồ này lên cho các bạn tham khảo.

                            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            UPS là vậy mà. . . UPS của mình, bình của nó dùng được hơn 3 năm đấy. Vì khi nó không giữ được điện thì là lúc hết thời gian bào hành và phải thay bình ACCU mới. UPS SANTAK Twin Guard 500 đấy, mình hiện đang dùng.

                            Chúc vui.
                            Accu dùng trong UPS có thời gian sử dụng rất ít, chỉ khi nào mất điện nó mới hoạt động trong vòng 5-10' để cho người sử dụng kịp thời save dữ liệu . Tuổi thọ của accu được tính bằng số giờ sử dụng và số lần được nạp vào. 3 năm sử dụng của bình accu trong UPS SANTAX Twin Guard 500 của bạn nếu tính thời gian sử dụng thực sự sẽ không quá 500 giờ. Nếu chia cho 24 giờ thì tuổi thọ của nó được mấy ngày ? Mình đã từng sử dụng UPS này rồi và đã thay mấy xác bình.
                            Thân chào
                            Last edited by nsp; 07-09-2009, 17:34.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                              1. Theo thông số chế tạo Acquy chì nói chung và kinh nghiệm thực tế sử dụng tôi thấy tuổi thọ của Acquy chì được 3 năm nếu sử dụng hợp lý (dòng phóng/nạp =< 10% dung lượng Acquy). Ở đây bộ Acquy chỉ là nguồn dự phòng nên tuổi thọ chí ít cũng được 3 năm. Nếu bạn ở HN, có nhu cầu lắp thì tôi bảo hành cho bạn 3 năm (trả trước 70% kinh phí, 3 năm sau trả nốt phần còn lại). Còn nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần qua 3 ngày (72 giờ) sau là đem bộ Acquy đó đi cân sắt vụn được rồi (14k/1kg).
                              2. Vấn đề "siêu tụ" thực ra chẳng cần siêu tụ cũng song. Bạn cầm khoảng 5M (5triệu) ra mua tụ hóa chịu được áp 400V-450V, trị số càng lớn càng tốt (2200-->4700uF/1con) rồi về đấu song song để thành 1 con "siêu tụ". Mua 1 cầu nắn chịu dòng ít nhất là 100A để nắn và nạp vào lô tụ trên (phải có phương án tránh quá dòng tức thời khi nạp tụ và tránh chập tải đầu ra). Khi đó thì mất điện 1s thì phòng máy không reset lại vì hệ thống tụ đủ cung cấp năng lượng.
                              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                              Xin lỗi "phu-sự" vì tuổi nghề của bác chỉ kém tuổi em có mấy năm thôi ! Em viết bài trên diễn đàn này là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm thực tế chứ em có được đào tạo qua trường lớp nào đâu (không bằng cấp, không chứng chỉ, vẫn kiếm được "xiền", thế mới hay !)
                              Cái Acquy trong UPS của bác chỉ thọ được bấy nhiêu thôi vì khi mất điện nó phải phóng với dòng quá lớn, có khi gấp vài lần dung lượng của nó (bình 12V-7Ah phóng với dòng 20A trong thời gian 10 đến 15 phút liên tục thì còn gì là bình nữa !)
                              Đấy chính là vấn đề!
                              Nếu không có nền tảng lý thuyết vững vàng thì sản phẩm sẽ không ổn định (sai hỏng nhiều)
                              Cái chuyện kiếm tiền thì trước tôi đi phụ vữa xây nhà cũng chả cần bằng cấp làm gì!
                              Vài chục cái accu 12V/7Ah là gì đâu, các trạm biến áp tôi đến làm việc toàn loại 2V/200Ah cơ. Nó cũng cung cấp 240VDC cho các hoạt động điều khiển tự động, chiếu sáng khi mất điện. Trạm nào cũng có 1 phòng riêng cho accu và nó được kiểm tra hàng tuần, bảo dưỡng hàng tháng, thay thế hàng năm nhưng không ai dám khẳng định là 3 năm! (Lưu ý, có những trạm 110kV trong 1 năm chỉ mất điện vài giờ đồng hồ)

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              phongbe Tìm hiểu thêm về phongbe

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X