Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Bạn nên mắc // hai con 2200uF/400V, giá bán lẻ là 25k/em, mua nhiều 45k/2em. Có bán tại cửa hàng Nguyệt-Hiếu , chợ Trời (phố Huế), HN, ĐT: 0986383904 , 01688061129 , 0955121458.
Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Thông thường, bình ắc quy trong các trạm biến áp phải có tuổi thọ tối thiểu là 5 năm. Neếu thấp hơn 5 năm, chúng ta phải xem lại:
1/. Thể loại và Chất lượng của bình. Phải sử dụng loại bình tĩnh (static) không dùng bình heavyduty. Tỷ trong chất điện phân thấp hơn loại heavyduty, thường bằng 1,215 ở 15º C. không để cho nồng độ này tăng hơn. Nếu cao hơn phải dùng nước cất để điều chỉnh lại.
2/. Chế độ phóng nạp của bình: Thường phải sử dụng theo kiểu nạp floating. Điện thế nạp mỗi cell khong quá 2,2V. Dòng nạp không quá 1/10 đến 1/5 dung lượng định mức.
3/. Điều kiện vận hành của bình: nhiệt độ, thông gió...
4/. Chế độ bảo dưỡng định kỳ của bình: mỗi tháng nạp cân bằng, bổ sung bằng nước cất có khử ion, mỗi năm hoặc 2 năm một lần phóng nạp cho hết dung lượng...
Giải pháp dùng nguồn một chiều là giải pháp hiệu quả, nhưng cần nguồn ắc quy đến xấp xỉ 300V.
Phần trong trong ô màu lục là có sẵn không phải động gì tới . cuộn chặn choke1 có thể bỏ qua , nếu có thì tốt hơn . cầu diode 100A gắn trên tản nhiệt .
Nhìn thì đơn giản mà không đơn giản chút nào.
Thế tại sao lại chọn 22 accu 12v mà không là 25 hay 20 ?
Tính toán như sau
Giả sử điện áp vào khu vực là 220v ac , qua cầu diod điện áp đỉnh tại M-N là 220x1.41-1.4 = 309v nạp vào tụ C1C2 . Tùy theo mức tiêu thụ của tải điện thế sẽ có dạng răng cưa , độ nhấp nhô dV= từ 10 -> 25v , trong một bán kì 10ms , khoảng 8ms tụ sẽ xả và 2ms sẽ được nạp tới đỉnh 309v . Trong sách giáo khoa có nhắc tới công thức này : trong lúc xả điện lượng trao đổi dQ = C*dV =I*dt , Vậy nếu 2 tụ trong bộ nguồn là 330uF và dòng trung bình tiêu thụ là 0.5A . Một cách gần đúng dV = I*dt/C = 0.5 x 8ms / 165uF = 25v . Thực tế tôi thấy ( đo đươc) độ nhấp nhô là 20v , các bạn dùng công thức này hãy cẩn thận , nó đúng với dòng tuyến tính , ở đây nó có thể sai tới 50% .
Như vậy Vmax=309v , Vmin=284v . Sau khi mắc bộ accu và cầu nắn vào , tụ C1C2 có Vmax=307v , min=282 . Với 22 bộ accu sẽ có điện áp là 22 x 12.6 = 277v ; accu không thể phóng điện cho tải đang ở điện thế cao hơn => Khi có điện lưới 220v , dàn máy vi tính sẽ dùng điện lưới 100% còn accu sẽ được nạp nhỏ giọt khoảng 27% thời gian ( 2,7ms mỗi bán kỳ 10ms ) trong dó chỉ có 1,6ms ( 16%) điện áp cao hơn điện áp float charge 13.6v của mỗi bình ; ( 12.8 x 22 = 281v ; arcsin (281/309)= 65.7 độ -> x 10ms/90 độ = 7.3ms --- 13.6x22= 299v ; arcsin (299/309)= 75,5 độ -> 1,6ms) ---
Còn taị điện áp đỉnh : 309/22=14,04v điện áp trên mỗi accu không bao giờ vượt quá ngưỡng này.
Nếu như điện áp khu vưc dao động lên hoặc xuống các giá trị tính toán trên hơi xê xích , thì các accu có thể bị over charge hoặc hơi non đến lúc hữu sự lại không đủ sức. Tương tự nếu dùng 24 accu = 290v thì dù có điện lưới accu vẫn phải làm việc mà không được nạp bao nhiêu .
Trên đây là lí thuyết để tính toán căn cứ trên :
accu nạp đầy 100% không tải = 12,65v
điện áp bắt đầu nạp : 12,8v thực tế 13,0v chỉ nạp đươc 10 mA
điện áp nạp float thường trực 13,6-13,8v ghi trên bình
điện áp để nạp sau khi xả cạn 14,5v ghi trên bình
Khi lắp đặt xong cần đo đạc dòng nạp cụ thể để điều chỉnh điện áp lưới vào cho chính xác và quan trọng hơn hết là hàng ngày , hàng tuần phải kiểm tra .. thì sẽ sài được hơn 3 năm là điều có thể . Nếu như chỉ bị mất điện < 1s mỗi tuần thì accu dung lượng 7AH cũng ok còn nếu hơn 5phút thì phải xem lại tăng dung lượng lên. Tính toán kĩ thuật xong rồi bây giờ bác chủ thớt tính toán kinh tế xem có nên đầu tư chăng ?
Dạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Đúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....
Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Mấy con...
Bác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...
Theo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
Cách đơn giản...
Dạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
Loa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
Comment