Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giảm hồ quang cho tiếp điểm relay

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giảm hồ quang cho tiếp điểm relay

    Các bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).

  • #2
    Bạn mắc song song với relay một mạch RC nối tiếp, nhớ tụ phải hơn 250V nha.

    0988467839

    Comment


    • #3
      Cho người ta giá trị tụ đi chứ_Mình thử nói nhé_Tụ từ 1uF-100uF_Điện trở từ 20 Ohm-220 Ohm_Vậy có ổn ko nhỉ???


      Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
      Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

      Comment


      • #4
        Dùng tụ Pi đó Bác khoản 104 nếu kô hết thì tăng lên từ từ
        ĐT:0982852755
        Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
          Bạn mắc song song với relay một mạch RC nối tiếp, nhớ tụ phải hơn 250V nha.
          Làm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.
          Để On/Off các dòng lớn 100 Ampe mà không tạo hồ quang người ta dùng một relay trung gian, 1 contactor và 1 điện trở.Khi relay trung gian On,dòng điện qua tải, qua điện trở công suất có R lớn nên nhỏ,sau đó mới đóng contactor, nối tắt R lại tạo dòng lớn mà không có hồ quang.Khi Off quy trình ngược lại.

          Comment


          • #6
            Vậy thì cái điện trở này to lắm nhỉ-Dòng càng cao thì trở này càng bự_keke_Có khi to bằng cái bàn Giáo viên.


            Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
            Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
              Làm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.
              Để On/Off các dòng lớn 100 Ampe mà không tạo hồ quang người ta dùng một relay trung gian, 1 contactor và 1 điện trở.Khi relay trung gian On,dòng điện qua tải, qua điện trở công suất có R lớn nên nhỏ,sau đó mới đóng contactor, nối tắt R lại tạo dòng lớn mà không có hồ quang.Khi Off quy trình ngược lại.
              Bác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.

              0988467839

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                Bác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.
                Hồ quang sinh ra bởi dòng và tùy vào tải cãm hay trở.Cùng 1 dòng điện thí dụ 1 ampe nhưng tải cãm nhiều hồ quang hơn tải trở.
                Phương pháp trên áp dụng cho cả 2 trường hợp dòng và tài.Khi contactor đóng dòng là tài trở nên hồ quang ít hơn tài càm. Relay trung gian đóng vì điện trở lớn nên dóng nhỏ .
                Cháu cứ thí nghiệm sẽ biết .

                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                Vậy thì cái điện trở này to lắm nhỉ-Dòng càng cao thì trở này càng bự_keke_Có khi to bằng cái bàn Giáo viên.
                Dòng lệ thuộc vào điện trở, U cố định,diện trở cao thì làm sao có dòng lớn?nếu không biết thì cũng đừng phát ngôn như thế.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi buianhoang Xem bài viết
                  Các bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).
                  Để dập tắt hồ quang bảo vệ tiếp điểm của relay, tôi thường nối song song với tiếp 1 con MOV (Metal Oxide Varistors). Nếu điện áp là 220VAC thì dùng trị số 471.

                  Comment


                  • #10
                    bác Haidien cho em hỏi cái con MOV ở đâu bán (em ở HP) và khi dùng cho ĐC 380V thì dùng trị số là bao nhiêu? có phụ thuộc vào dòng tải không

                    Comment


                    • #11
                      Khi sử dụng MOV, nên sử dụng thêm cầu chì và MOV nối sau cầu chì. Bản chất khi MOV bị chết, nó gây ngắn mạch.

                      Hoặc có thể thay vì dùng MOV để dập hồ quang, có thể dùng mạch RC nối tiếp (tôi dùng cặp R = 100/2W, C = 0.1u/600V hoặc R = 15/1W , C = 22nF/400V)
                      Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club

                      Comment

                      Về tác giả

                      Collapse

                      buianhoang Tìm hiểu thêm về buianhoang

                      Bài viết mới nhất

                      Collapse

                      Đang tải...
                      X