em hỏi hộ anh bạn đang làm ở cty đông lạnh. hiện nhà máy có 1 BA 750KVA, nhà máy dùng ko hết 60% công suất. hôm trước bị phạt vì cos pi thấp và dùng non tải. yêu cầu bây giờ là tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ. các cao thủ giúp em với.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
nhờ các bác giúp đỡ tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ
Collapse
X
-
trời phạt là đúng rồi , nếu công ty của bạn không dùng hết công suất thì phải bù cos phi thôi . mình có 1 số cách bạn tham khảo nhé :
1. Dùng máy bù đồng bộ ( chính là động cơ điện đồng bộ đấy )
2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
3. Cty bạn nên thay dùng cái MBA vừa công suất thôi chứ đừng thừa nhiếu quá
-
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếttrời phạt là đúng rồi , nếu công ty của bạn không dùng hết công suất thì phải bù cos phi thôi . mình có 1 số cách bạn tham khảo nhé :
1. Dùng máy bù đồng bộ ( chính là động cơ điện đồng bộ đấy )
2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
3. Cty bạn nên thay dùng cái MBA vừa công suất thôi chứ đừng thừa nhiếu quá
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
Comment
-
Nếu sợ non tải thì bán điện cho nhà hàng xóm (kinh doanh điện), hoặc đầu tư thêm xưởng sản xuất (sử dụng điện).
Sử dụng hiệu quả các động cơ đồng nghĩa với tiết kiệm. Mà tiết kiệm thì làm cho biến áp càng thêm non tải.
Còn nếu không thích như thế anh có thể cắm điện xuống hồ nước muối cho biến áp đỡ non tải.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTrước mình thấy công ty giấy dùng tụ bù cos phi. Cos phi luôn giữ ở giá trị 0.99. Bù hay thật.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTụ bù thì các cửa hàng bán thiết bị điện công nghiệp chắc phải có bán. Nếu không thì dùng tụ mô tơ ghép lại cũng được. Tôi nghĩ nên bù cho từng động cơ là tốt nhất. Còn bù cho toàn nhà máy thì phải có mạch tự động điều chỉnh lượng tụ bù vì lượng điện tiêu thụ trong cả nhà máy lúc tăng lúc giảm. Nếu bù quá dư thì cos phi cũng giảm.
Comment
-
Đúng rồi. Máy lạnh có tải hầu như không đổi nên cos phi cũng không đổi, mỗi động cơ chỉ cần gắn 1 bộ tụ bù cố định. Khi có máy bật hay tắt cũng không ảnh hưởng đến cos phi toàn hệ thống.
Muốn tính tụ bù trước tiên phải biết động cơ ăn dòng bao nhiêu và có cos phi bằng bao nhiêu. Dòng thì đo bằng ampe kế còn cos phi thì đo bằng cos phi kế (trường hợp không có cos phi kế thì ta đo dòng, áp, công suất động cơ rồi suy ra cos phi). Có I và cos phi rồi thì dùng kiến thức vật lý lớp 12 mà tính tụ bù. Bạn có thể vào đây nhờ mọi người tính giúp http://vatlysupham.hnue.edu.vn
Một cách nữa là tính theo kinh nghiệm. Thí dụ động cơ của bạn điện áp 220V, ăn dòng 10A, cos phi =85% => bạn cần phải bù cho nó khoảng 15% tức là 1,5A . Tụ 1uF ở 220V cho dòng 0,07A => để có dòng 1,5A cần tụ là 21,4uF
Đó mới là giá trị phỏng chừng thôi chứ chưa chính xác. Trước tiên bạn lấy tụ khoảng 10 hay 15uF mắc song song với động cơ. Sau đó tăng dần tụ lên bằng cách đấu song song thêm các tụ khoảng 1uF cho đến khi cos phi đạt yêu cầu (Nếu không có cos phi kế thì dùng ampe kế, ampe kế chỉ số nhỏ nhất là đạt yêu cầu). Sau đó thì thay toàn bộ mớ tụ đó bằng 1 hay 2 tụ khác có cùng giá trị cho nó gọn. Vì tụ xài lâu thường giảm trị số nên bạn bù dư cho nó một chút xíu đến khi nó bị khô là vừa.
Tụ thì có thể dùng tụ thường trực của động cơ 1 pha. Đừng mua tụ đề vì tụ đề tuy có kích thước nhỏ, điện dung lớn nhưng chỉ có chức năng khởi động cho động cơ trong vài giây đầu rồi ngắt. Cắm điện 1 thời gian dài là nó nóng nổ ngay. Cũng đừng mua tụ hóa vì nó dùng cho điện 1 chiều chứ không phải điện xoay chiều. Điện áp của tụ khoảng gấp rưỡi điện áp nguồn. Điện 220 V thì mua tụ >300VAC ,dùng tụ 250V thì mau hư lắm.
Comment
-
Chào bạn
Theo mình thì nên lắp đặt tụ bù cos fi ở ngay BA, mức bù >= 1/2công suất BA, thường thì mình thấy các nhà máy và các xưởng SX nhỏ vẫn làm nhw vậy , còn nếu bạn ko biết mua tụ bù ở đâu thì có thể liên hệ với mình, mình sẽ cung cấp cho ( giá cả xấp xỉ cho BA của bạn là 130k / 1KVA ) có gì thì liên hệ với mình 0932350505, Trung.
Quên, đấy là giá thành toàn bộ cho tủ bù tự động, bạn chỉ việc cầm về lắp thôiLast edited by nsp; 03-02-2010, 13:48.
Comment
-
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtem hỏi hộ anh bạn đang làm ở cty đông lạnh. hiện nhà máy có 1 BA 750KVA, nhà máy dùng ko hết 60% công suất. hôm trước bị phạt vì cos pi thấp và dùng non tải. yêu cầu bây giờ là tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ. các cao thủ giúp em với.mà phải bao anh một chầu kem
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=34069Kiếm tiền cưới vợ!!!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 20:37 -
-
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 20:17 -
-
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 17:15 -
-
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 16:45 -
-
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 16:19 -
-
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 16:04 -
-
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 15:09 -
-
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 09:56 -
Comment