  • nhờ các bác giúp đỡ tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ

    em hỏi hộ anh bạn đang làm ở cty đông lạnh. hiện nhà máy có 1 BA 750KVA, nhà máy dùng ko hết 60% công suất. hôm trước bị phạt vì cos pi thấp và dùng non tải. yêu cầu bây giờ là tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ. các cao thủ giúp em với.

  • #2
    trời phạt là đúng rồi , nếu công ty của bạn không dùng hết công suất thì phải bù cos phi thôi . mình có 1 số cách bạn tham khảo nhé :
    1. Dùng máy bù đồng bộ ( chính là động cơ điện đồng bộ đấy )
    2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
    3. Cty bạn nên thay dùng cái MBA vừa công suất thôi chứ đừng thừa nhiếu quá

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
      trời phạt là đúng rồi , nếu công ty của bạn không dùng hết công suất thì phải bù cos phi thôi . mình có 1 số cách bạn tham khảo nhé :
      1. Dùng máy bù đồng bộ ( chính là động cơ điện đồng bộ đấy )
      2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
      3. Cty bạn nên thay dùng cái MBA vừa công suất thôi chứ đừng thừa nhiếu quá
      Thường thì để nâng cao hệ số công suất thì ngoài các cách trên thì ta có thể làm theo phương án chủ quan là:Sử dụng hiệu quả các động cơ_Ko nên dùng non tải cho động cơ.Cho dừng động cơ khi ko cần thiết sử dụng.Còn về tụ bù thì có thể bù toàn nhà máy thay cho bù từng xưởng sản suất


      Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
      Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

      Comment


      • #4
        Ồ bác Hoàng Đại đấy a`h . đúng la` còn cách đó thật . Lâu rồi không đụng tới kiến thức nên quên rùi . Giờ lại chuyển sang di động mát rồi

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
          2. Sử dụng tụ bù cos phi(tụ này khá đắt mà mình cũng ko biết ở đâu bán)
          Tụ bù thì các cửa hàng bán thiết bị điện công nghiệp chắc phải có bán. Nếu không thì dùng tụ mô tơ ghép lại cũng được. Tôi nghĩ nên bù cho từng động cơ là tốt nhất. Còn bù cho toàn nhà máy thì phải có mạch tự động điều chỉnh lượng tụ bù vì lượng điện tiêu thụ trong cả nhà máy lúc tăng lúc giảm. Nếu bù quá dư thì cos phi cũng giảm.

          Comment


          • #6
            nhất trí với sonHa. Nhưng chuẩn nhất vãn là trước khi thiết kế nên tính đến công suất tiêu thụ và cái Biến áp.

            Comment


            • #7
              Nếu sợ non tải thì bán điện cho nhà hàng xóm (kinh doanh điện), hoặc đầu tư thêm xưởng sản xuất (sử dụng điện).

              Sử dụng hiệu quả các động cơ đồng nghĩa với tiết kiệm. Mà tiết kiệm thì làm cho biến áp càng thêm non tải.

              Còn nếu không thích như thế anh có thể cắm điện xuống hồ nước muối cho biến áp đỡ non tải.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.

              Comment


              • #8
                Trước mình thấy công ty giấy dùng tụ bù cos phi. Cos phi luôn giữ ở giá trị 0.99. Bù hay thật.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                  Trước mình thấy công ty giấy dùng tụ bù cos phi. Cos phi luôn giữ ở giá trị 0.99. Bù hay thật.
                  Trời !Cao quá ta.Tôi thấy đạt đc 0.95 là hay rồi.Còn 0.99 thì pro quá


                  Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                  Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                    Tụ bù thì các cửa hàng bán thiết bị điện công nghiệp chắc phải có bán. Nếu không thì dùng tụ mô tơ ghép lại cũng được. Tôi nghĩ nên bù cho từng động cơ là tốt nhất. Còn bù cho toàn nhà máy thì phải có mạch tự động điều chỉnh lượng tụ bù vì lượng điện tiêu thụ trong cả nhà máy lúc tăng lúc giảm. Nếu bù quá dư thì cos phi cũng giảm.
                    anh ơi, anh cho em hỏi. bù từng động cơ là tính toán tụ để bù cho mỗi động cơ à? anh chỉ cho em cách tính toán được ko ạ

                    Comment


                    • #11
                      Đúng rồi. Máy lạnh có tải hầu như không đổi nên cos phi cũng không đổi, mỗi động cơ chỉ cần gắn 1 bộ tụ bù cố định. Khi có máy bật hay tắt cũng không ảnh hưởng đến cos phi toàn hệ thống.

                      Muốn tính tụ bù trước tiên phải biết động cơ ăn dòng bao nhiêu và có cos phi bằng bao nhiêu. Dòng thì đo bằng ampe kế còn cos phi thì đo bằng cos phi kế (trường hợp không có cos phi kế thì ta đo dòng, áp, công suất động cơ rồi suy ra cos phi). Có I và cos phi rồi thì dùng kiến thức vật lý lớp 12 mà tính tụ bù. Bạn có thể vào đây nhờ mọi người tính giúp http://vatlysupham.hnue.edu.vn

                      Một cách nữa là tính theo kinh nghiệm. Thí dụ động cơ của bạn điện áp 220V, ăn dòng 10A, cos phi =85% => bạn cần phải bù cho nó khoảng 15% tức là 1,5A . Tụ 1uF ở 220V cho dòng 0,07A => để có dòng 1,5A cần tụ là 21,4uF

                      Đó mới là giá trị phỏng chừng thôi chứ chưa chính xác. Trước tiên bạn lấy tụ khoảng 10 hay 15uF mắc song song với động cơ. Sau đó tăng dần tụ lên bằng cách đấu song song thêm các tụ khoảng 1uF cho đến khi cos phi đạt yêu cầu (Nếu không có cos phi kế thì dùng ampe kế, ampe kế chỉ số nhỏ nhất là đạt yêu cầu). Sau đó thì thay toàn bộ mớ tụ đó bằng 1 hay 2 tụ khác có cùng giá trị cho nó gọn. Vì tụ xài lâu thường giảm trị số nên bạn bù dư cho nó một chút xíu đến khi nó bị khô là vừa.

                      Tụ thì có thể dùng tụ thường trực của động cơ 1 pha. Đừng mua tụ đề vì tụ đề tuy có kích thước nhỏ, điện dung lớn nhưng chỉ có chức năng khởi động cho động cơ trong vài giây đầu rồi ngắt. Cắm điện 1 thời gian dài là nó nóng nổ ngay. Cũng đừng mua tụ hóa vì nó dùng cho điện 1 chiều chứ không phải điện xoay chiều. Điện áp của tụ khoảng gấp rưỡi điện áp nguồn. Điện 220 V thì mua tụ >300VAC ,dùng tụ 250V thì mau hư lắm.

                      Comment


                      • #12
                        Chào bạn
                        Theo mình thì nên lắp đặt tụ bù cos fi ở ngay BA, mức bù >= 1/2công suất BA, thường thì mình thấy các nhà máy và các xưởng SX nhỏ vẫn làm nhw vậy , còn nếu bạn ko biết mua tụ bù ở đâu thì có thể liên hệ với mình, mình sẽ cung cấp cho ( giá cả xấp xỉ cho BA của bạn là 130k / 1KVA ) có gì thì liên hệ với mình 0932350505, Trung.

                        Quên, đấy là giá thành toàn bộ cho tủ bù tự động, bạn chỉ việc cầm về lắp thôi
                        Last edited by nsp; 03-02-2010, 13:48.

                        Comment


                        • #13
                          hic hic, cảm ơn các bác đã đóng góp. 5tr tư vấn bên điện lực + 60tr tiền tụ bù, xong rồi. chán thật mất công mình thỉnh anh em

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
                            em hỏi hộ anh bạn đang làm ở cty đông lạnh. hiện nhà máy có 1 BA 750KVA, nhà máy dùng ko hết 60% công suất. hôm trước bị phạt vì cos pi thấp và dùng non tải. yêu cầu bây giờ là tăng cos pi và tăng công suất tiêu thụ. các cao thủ giúp em với.
                            cái này anh giúp được nè mà phải bao anh một chầu kem
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=34069
                            Kiếm tiền cưới vợ!!!

                            Comment