Mình có một câu hỏi muốn nhờ các bạn cho ý kiến đóng góp: Mình có 2 máy phát 3 pha giống nhau và 1 turbine. Mình muốn dùng turbine này kéo đồng thời 2 máy phát rồi sau đó hòa vào với nhau. Các bạn có thể cho ý kiên xem có đc không và nên làm thế nào? Thanks!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
2 máy phát được kéo bởi cùng 1 turbine
Collapse
X
-
Bác cần biết là đk hòa đồng bộ là gì??
-Cùng pha
-f1~f2
-u1~u2
đặc tính của 2 máy phải có độ dốc thì mới đảm bảo hòa mà ko gậy hại gì cho 2 máy..Bạn phải biết đc tương đối lí lịch 2 máy nếu ko trả giá đấy. Giả sử máy phát 1 có đặc tính cứng thì ko máy nào hòa đc với nó đâu_Nó sẽ dành hết tải về nó đấy.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
-
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác cần biết là đk hòa đồng bộ là gì??
-Cùng pha
-f1~f2
-u1~u2
đặc tính của 2 máy phải có độ dốc thì mới đảm bảo hòa mà ko gậy hại gì cho 2 máy..Bạn phải biết đc tương đối lí lịch 2 máy nếu ko trả giá đấy. Giả sử máy phát 1 có đặc tính cứng thì ko máy nào hòa đc với nó đâu_Nó sẽ dành hết tải về nó đấy.
Các điều kiện hòa đồng bộ thì mình biết roài. Nhưng ở đây mình có thiết bị như vậy muốn hỏi ý kiến các bạn xem có "chế" được không vì sếp mình nói đã từng nhìn thấy có nơi người ta làm như vậy nên giao cho mình nghiên cứu. Rất mong các bạn đóng góp ý kiến....
Comment
-
Trong trường hợp anh nói, thì những khó khăn lại thuộc về phần cơ chứ không phải phần điện.
Trước hết, Turbine phải có công suất bằng 2 máy phát. Ba món phải nối đồng trục với nhau, trong đó, máy phát ở giữa phải chịu tải trọng cao hơn nhiều so với khả năng của nó.
'
Đầu khớp nối giữa turbine và máy phát được thiết kế để chịu tải của máy phát, bây giờ phải chịu moment xoắn gấp đôi, vì phải chuyển thêm 1 công suất bằng cong suất của chính nó sang máy phát thứ hai.
Đầu kích thích của máy thường được thiết kế để không kéo gì cả, bây giờ phải chịu 1 moment xoắn bằng với định mức của nó.
Cho dù các thiết bị trên đã được thiết kế với hệ số an toàn rất cao, nhưng khi phải mang tải như thế, hoặc là hệ số an toàn sẽ không đủ, hoặc nếu đủ thì cũng không còn độ an toàn dự trữ nữa.
Đối với phần điện thì đơn giản hơn. Nếu đặc tính 2 máy không giống nhau, người ta có thể điều chỉnh bằng các cuộn cảm hoặc điện trở nối tiếp với cuộn dây stator để phân bố công suất hữu công. Với công suất vô công, có thể chỉnh định bộ điều thế, hoặc hồi tiếp xoắn dòng điện giữa 2 máy. Cũng có thể tính toán dễ hơn, bằng cách thay vì nối trực tiếp 2 máy phát với nhau qua một biến áp lớn, thì có thể nối với nhau bằng 2 máy biến áp nhỏ.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Nguyên văn bởi mr_jin Xem bài viếtMình có một câu hỏi muốn nhờ các bạn cho ý kiến đóng góp: Mình có 2 máy phát 3 pha giống nhau và 1 turbine. Mình muốn dùng turbine này kéo đồng thời 2 máy phát rồi sau đó hòa vào với nhau. Các bạn có thể cho ý kiên xem có đc không và nên làm thế nào? Thanks!
Về chuyện chia tải củng không lo, vấn đề có thể giải quyết bằn hệ thống tự động phân chia tải nếu như 2 máy không cùng độ dốc. Có thể dùng các phần tử thụ động hoặc các bộ điều khiển
Comment
-
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtTrong trường hợp anh nói, thì những khó khăn lại thuộc về phần cơ chứ không phải phần điện.
Trước hết, Turbine phải có công suất bằng 2 máy phát. Ba món phải nối đồng trục với nhau, trong đó, máy phát ở giữa phải chịu tải trọng cao hơn nhiều so với khả năng của nó.
'
Đầu khớp nối giữa turbine và máy phát được thiết kế để chịu tải của máy phát, bây giờ phải chịu moment xoắn gấp đôi, vì phải chuyển thêm 1 công suất bằng cong suất của chính nó sang máy phát thứ hai.
Đầu kích thích của máy thường được thiết kế để không kéo gì cả, bây giờ phải chịu 1 moment xoắn bằng với định mức của nó.
Cho dù các thiết bị trên đã được thiết kế với hệ số an toàn rất cao, nhưng khi phải mang tải như thế, hoặc là hệ số an toàn sẽ không đủ, hoặc nếu đủ thì cũng không còn độ an toàn dự trữ nữa.
Đối với phần điện thì đơn giản hơn. Nếu đặc tính 2 máy không giống nhau, người ta có thể điều chỉnh bằng các cuộn cảm hoặc điện trở nối tiếp với cuộn dây stator để phân bố công suất hữu công. Với công suất vô công, có thể chỉnh định bộ điều thế, hoặc hồi tiếp xoắn dòng điện giữa 2 máy. Cũng có thể tính toán dễ hơn, bằng cách thay vì nối trực tiếp 2 máy phát với nhau qua một biến áp lớn, thì có thể nối với nhau bằng 2 máy biến áp nhỏ.
Comment
-
Bạn để ý các vấn đề sau :
Hệ thống truyền động tử turbine sang 2 máy phát là hệ truyền động cứng - không trượt.
* Tần số : 2 máy đã giống nhau rồi
* Pha :
Phải điều chỉnh vị trí tương đối của hai rotor máy phát trong hệ thống truyển động để có tín hiệu áp cùng pha.
* Điện áp:
Điều chỉnh điện áp 2 máy phát theo công suất từng máy giống như hòa 2 máy đôc lập
**Vấn đề chỉnh cùng pha thực hiện hời vất vả vì phải làm nhiều lần, đánh dấu coupling đầu rotor--> vận hành thử --> kiểm tra độ lệch pha của điện áp giữa 2 máy--> dừng máy, từ góc độ điện tính toán ra góc độ cơ khí để xoay rotor của máy phát 2.
Sau bước này có thể hai tín hiệu vẫn còn lệch pha chút ít, phải tinh chỉnh lại.
Khi hòa 2 máy độc lập, có thể hơi lệch pha một tí vẫn có thể hòa được, sau đó hệ thống sẽ tự động tinh chỉnh theo tín hiệu công suất. còn trong trường hợp này thì không.
Comment
-
Bạn mita-e gần chạm tới vấn đề rồi đó.
Xét trường hợp đơn giản trước đã : Hòa 2 máy phát là dynamo xe đạp bằng cách nối cứng phần cảm là nam châm vĩnh cửu, phần ứng là cuộn dây stator đấu song song cùng cực tính.
Để 2 điện áp phát ra là cùng pha thì mấu chốt là 2 nam châm vĩnh cửu khi nối cứng trục phải nằm chính xác cùng 1 hướng.
Trở lại bài toán của mr_jin, thì mấu chốt của vấn đề là làm sao phần kích từ của 2 máy phải tạo ra từ trường cùng 1 hướng 1 cách chính xác, vì nó quyết định pha của điện áp tạo ra, và ta không can thiệp được nữa,
Do đó phải làm như bạn mita-e đã nêu.
Tui chỉ bổ sung 1 ý mà trước đây chưa có post nào đề cập là : phân bố công suất hữu công P của từng máy tỷ lệ với góc lệch của từ trường quay và từ trường đồng bộ.
Tức là khi nối cứng trục ta muốn máy nào gánh P nhiều hơn thì chỉnh rotor nó hơi vượt trước theo chiều quay.
Còn phân bố công suất vô công Q là do chỉnh bộ AVR của từng máy.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
Dúng rồi, tôi chỉ muốn nêu lên phần thô nhưng là cốt lõi cũa vấn đề cần giải quyết.
Để điều chỉnh pha của MPD thứ hai , bạn có thể dùng hộp số vi sai , mạch so pha và một động cơ servo chẳng hạn , để điều chỉnh pha của hộp số. Khi đã hiểu được yêu cầu rồi thì có thể dùng nhiều cách để thực hiện nó, tùy theo tính kinh tế và các yêu cầu kỹ thuật khác.
Chúc bạn thành công.
Comment
-
Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viếtTui chỉ bổ sung 1 ý mà trước đây chưa có post nào đề cập là : phân bố công suất hữu công P của từng máy tỷ lệ với góc lệch của từ trường quay và từ trường đồng bộ.
Tức là khi nối cứng trục ta muốn máy nào gánh P nhiều hơn thì chỉnh rotor nó hơi vượt trước theo chiều quay.
Nhóc thấy như vậy không ổn. Nếu chỉnh từ trường hơi vượt trước thì khi hòa điện 2 máy sẽ không đồng bộ với nhau. Còn nếu đã nối sẵn với nhau thì khi không tải sẽ có 1 công suất chạy quần từ máy này sang máy kia. Nghĩa là 1 máy là máy phát và 1 máy là động cơ.
Người ta điều chỉnh bằng cách đơn giản hơn, là chỉ cần chỉnh tổng trở của 2 máy phát bằng nhau. Nếu 2 máy hoàn toàn giống nhau thì xd của chúng đã bằng nhau sẵn. Nếu không thì anh phải tính toán quấn 1 số cuộn cảm nối tiếp với cả 2 máy sao cho độ dốc bằng nhau. Đặc biệt là nếu 2 máy có công suất khác nhau, thì trị số của cuộn cảm cũng phải khác nhau.
Việc này tương tự như lắp các Re cho các trans công suất làm việc song song á.
Tuy nhiên, với tổng trở quá độ x'd và siêu quá độ x''d không bằng nhau, Nhóc chưa nghĩ ra cách nào. Không biết các cuộn cảm đó có cân bằng được hay không?.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtBạn để ý các vấn đề sau :
Hệ thống truyền động tử turbine sang 2 máy phát là hệ truyền động cứng - không trượt.
* Tần số : 2 máy đã giống nhau rồi
* Pha :
Phải điều chỉnh vị trí tương đối của hai rotor máy phát trong hệ thống truyển động để có tín hiệu áp cùng pha.
* Điện áp:
Điều chỉnh điện áp 2 máy phát theo công suất từng máy giống như hòa 2 máy đôc lập
**Vấn đề chỉnh cùng pha thực hiện hời vất vả vì phải làm nhiều lần, đánh dấu coupling đầu rotor--> vận hành thử --> kiểm tra độ lệch pha của điện áp giữa 2 máy--> dừng máy, từ góc độ điện tính toán ra góc độ cơ khí để xoay rotor của máy phát 2.
Sau bước này có thể hai tín hiệu vẫn còn lệch pha chút ít, phải tinh chỉnh lại.
Khi hòa 2 máy độc lập, có thể hơi lệch pha một tí vẫn có thể hòa được, sau đó hệ thống sẽ tự động tinh chỉnh theo tín hiệu công suất. còn trong trường hợp này thì không.
Đối với 2 máy phát khác tốc độ, dùng bộ đổi tốc 2 cấp tốc độ thì phức tạp hơn nhiều.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách hiệu quả nhất là 2 máy lai. Nhưng mình thấy 2 máy lai mà 2 máy phát lại chưa rõ được độ dốc thì cũng hơi khó, lại phải đi sờ lần sờ mò vẽ lại đặc tính cho từng cái. Thế thì tội quá.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
hôm nay, 09:30 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 01:07 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 11:02 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:51 -
-
Trả lời cho Xin giúp đỡ mạch chuông trò chơi ạ !!bởi DessrtTôi đồng ý, điều này thực sự thú vị....
-
Channel: Hỗ trợ học tập
31-01-2025, 22:08 -
-
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-01-2025, 05:42 -
-
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-01-2025, 00:02 -
-
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2025, 20:59 -
-
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
27-01-2025, 20:02 -
-
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
26-01-2025, 23:21 -
Comment