BT chỉ tiết kiệm cho bạn khi động cơ thường xuyên tắt mở vì dòng khởi động lớn, còn bạn chạy ở tốc độ 50% hay 100% thì CS tiêu thụ vẫn như nhau, BT chỉ làm thay đổi tần số cho động cơ chạy nhanh hay chậm thôi chứ không làm thay đổi CS tiêu thụ được.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Biến tần tiết kiệm điện?
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtBT chỉ tiết kiệm cho bạn khi động cơ thường xuyên tắt mở vì dòng khởi động lớn, còn bạn chạy ở tốc độ 50% hay 100% thì CS tiêu thụ vẫn như nhau, BT chỉ làm thay đổi tần số cho động cơ chạy nhanh hay chậm thôi chứ không làm thay đổi CS tiêu thụ được.Biển học vô bờ
Comment
-
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtBT chỉ tiết kiệm cho bạn khi động cơ thường xuyên tắt mở vì dòng khởi động lớn, còn bạn chạy ở tốc độ 50% hay 100% thì CS tiêu thụ vẫn như nhau, BT chỉ làm thay đổi tần số cho động cơ chạy nhanh hay chậm thôi chứ không làm thay đổi CS tiêu thụ được.
Comment
-
Đúng rồi việc vủa bạn là làm thế nào để thuyết phục lão giám đốc đó thôi. Biến tần có tác dụng tiết kiệm điện tốt nhất đối với các phụ tải thường xuyên thay đổi như quạt, máy bơm. Ngoài ra theo tôi nghĩ động cơ khi dùng biến sẽ nâng cao tuổi thọ hơn vì tính năng bảo vệ động cơ khi có các sự cố sảy ra như khi sụt áp (điện áp nguồn thấp 320 v ) quá tải, ngắn mạch đầu vào động cơ... chi nguyên việc động cơ làm việc ổn định thì tuổi thọ cũng tốt hơn rồi.
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
BT chỉ tiết kiệm cho bạn khi động cơ thường xuyên tắt mở vì dòng khởi động lớn, còn bạn chạy ở tốc độ 50% hay 100% thì CS tiêu thụ vẫn như nhau, BT chỉ làm thay đổi tần số cho động cơ chạy nhanh hay chậm thôi chứ không làm thay đổi CS tiêu thụ được.
Bác này cần phải tìm hiểu lại về biến tầnLast edited by nsp; 23-07-2010, 18:10.Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
Comment
-
minh thấy bạn nên nói ra những chức năng của biến tần, ngoài việc biến tần tiết kiệm tới 30% lượng diện tiêu thụ , nó còn co khả năng bảo vệ động cơ ,mỗi khi có sự cố như:cơ khí, mất pha, sụt áp, quá nhiệt động cơ
- lỗi phần cơ khí bể bạc đạn, khô dầu...vvv) khí đó biến tần sẻ ngắt điện làm giảm đi nguy cơ cháy động cơ vì động cơ dang hoạt dộng trong tình trang báo lỗi. và minh sẽ giảm được chi phí sửa chửa động cơ ,và không mất thời gian sản xuất của minh ,
Còn về tiết kiêm điện.
ví dụ : động cơ 22kw, trung bình mỗi giờ no tiêu thụ khoảng 22kw điện ,nếu như nó hoạt dộng 24h thí phai tốn 528kw, 528 x 1200 =633 600đ vậy là 1 ngày minh ton 1 khoảng tiền đó , nếu có biến tần nó sẻ giảm được 30% . 633600 x 30% = 190000 x30=5,700,000 như vậy số tiền tiết kienm65 dược khá là nhiều
nếu bạn muốn mua biến tần thì liên hệ với mính, minh huyen cung cấp biến tấn của hãng schneider, Powtran
Comment
-
Thế theo bạn 1 động cơ 20HP có BT và 1 động cơ ko BT, khi hoạt động với tải ko thay đổi thì nó tiêu thụ công suất có bằng nhau ko ? nếu khác nhau thì cách tính CS có sử dụng BT như thế nào, mong được chỉ giáo, cám ơnCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Comment
-
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtThế theo bạn 1 động cơ 20HP có BT và 1 động cơ ko BT, khi hoạt động với tải ko thay đổi thì nó tiêu thụ công suất có bằng nhau ko ? nếu khác nhau thì cách tính CS có sử dụng BT như thế nào, mong được chỉ giáo, cám ơnBiển học vô bờ
Comment
-
nói chung khi biến tần điều khiển động cơ ở tải thay đổi. biến tần sẽ điều chỉnh tần số ra để phù hợp với tải.
nếu động cơ của các bác hoạt động cở non tải tuy điện áp cấp vào sẽ giảm đi nhưng hệ số cos phi sẽ giảm theo. điều này làm tiêu hao điện năng tiêu thụ. nhưng khi nắp đặt thêm biến tần hệ số cos phi của đông cơ sẽ luôn > 0,95
hihi tiêt kiệm được nhiều lắm đó
Comment
-
Em nhớ ko nhầm thì có đọc một tài liệu trên mạng viết rằng động cơ hoạt động tốt tối đa là 85% định mức. việc sử dụng biến tần cho động cơ 20HP sẽ không còn các tổn thất khi khởi động,chánh sụt áp gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác và nâng cao hệ số cos phi nghĩa là ta không phải sủ dụng tủ bù và không phải chịu tiền phạt vì công suất phản kháng. Bác " giangvinh168" có biết là điện lực sẽ phạt tiền nhà máy nếu không bù công suất phản kháng không.Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
Comment
-
Nguyên văn bởi vanhung277 Xem bài viếtEm nhớ ko nhầm thì có đọc một tài liệu trên mạng viết rằng động cơ hoạt động tốt tối đa là 85% định mức. việc sử dụng biến tần cho động cơ 20HP sẽ không còn các tổn thất khi khởi động,chánh sụt áp gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác và nâng cao hệ số cos phi nghĩa là ta không phải sủ dụng tủ bù và không phải chịu tiền phạt vì công suất phản kháng. Bác " giangvinh168" có biết là điện lực sẽ phạt tiền nhà máy nếu không bù công suất phản kháng không.CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Comment
-
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtMục đích sử dụng BT ko phải chủ yếu để nâng cao hệ số cos phi, mà là những mục đích khác cơ, nếu muốn nâng cao hệ số cos phi còn có cách là gắn thêm tụ bù sẽ đỡ chi phí nhiều, hoặc muốn tránh sụt áp cũng có nhiều cách khác cớ sau phải sử dụng BT cho tốn kém, chẳng lẽ 1 nhà máy có bao nhiêu động cơ phải gắn bấy nhiêu BT để với mục đích là tiết kiệm điện sau, nói chung nếu mục đích sử dụng cần phải điều chỉnh tốc độ động cơ thì lúc đó mới nghĩ tới BT thôi, còn muốn tiết kiệm điện thì có nhiều cách khác.
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtBT chỉ tiết kiệm cho bạn khi động cơ thường xuyên tắt mở vì dòng khởi động lớn, còn bạn chạy ở tốc độ 50% hay 100% thì CS tiêu thụ vẫn như nhau, BT chỉ làm thay đổi tần số cho động cơ chạy nhanh hay chậm thôi chứ không làm thay đổi CS tiêu thụ được.Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
-
Channel: Ăng ten và truyền sóng
Hôm qua, 15:34 -
-
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 10:39 -
-
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
-
Channel: Các mạch điện ứng dụng
15-11-2024, 08:27 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:47 -
-
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
09-11-2024, 13:36 -
-
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
09-11-2024, 12:55 -
Comment