Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm?

    Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?

  • #2
    Giá trị điện trở này không phải là 4 Ohm mà tuỳ thuộc vào đặc tính công trình và được quy định trong TCVN
    Bạn hỏi vì sao thì phải xem lại sách !

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
      Giá trị điện trở này không phải là 4 Ohm mà tuỳ thuộc vào đặc tính công trình và được quy định trong TCVN
      Bạn hỏi vì sao thì phải xem lại sách !
      Thế đo bằng cách nào hả Mr NSP. Sếp mới giao nhiệm vụ: kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tiếp địa và chống sét của 5 nhà máy. Chưa biết đo đạc, kiểm tra sao đây.
      Biển học vô bờ

      Comment


      • #4
        R= rô x (l/s) thì phải
        rô phụ thuộc vào đặc tính dây, có thể tìm được.
        l chiều dài dây, có thể tính được
        s tiết diện dây, biết chắc.
        Good luck & Have fun ^^

        Comment


        • #5
          Rô cơ gì. Bạn mượn hay mua 1 cái đồng hồ đo trở đất là nó có bản hướng dẫn đo. Cứ tìm trên mạng với từ.khóa " đồng hồ đo trở đất" là ra cả đống" Mua mới thì cái rẻ nhất tầm 4tr.
          |

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
            Rô cơ gì. Bạn mượn hay mua 1 cái đồng hồ đo trở đất là nó có bản hướng dẫn đo. Cứ tìm trên mạng với từ.khóa " đồng hồ đo trở đất" là ra cả đống" Mua mới thì cái rẻ nhất tầm 4tr.
            Điện trở của dây dẫn

            Điện trở R của dây dẫn có thể tính như sau:



            trong đó:

            L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
            S là tiết diện (diện tích xung quanh,được xem như mặt cắt hình tròn), đo theo m2
            ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở) của vật liệu, được đo bằng ôm·met (Ω·m)
            Good luck & Have fun ^^

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
              Điện trở của dây dẫn

              Điện trở R của dây dẫn có thể tính như sau:



              trong đó:

              L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
              S là tiết diện (diện tích xung quanh,được xem như mặt cắt hình tròn), đo theo m2
              ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở) của vật liệu, được đo bằng ôm·met (Ω·m)


              Ngoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?
              |

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                Ngoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?
                uh, mình đọc không kĩ
                xin lỗi các bạn nhé
                Good luck & Have fun ^^

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi query Xem bài viết
                  Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
                  Tại sao là phải <4 Ohm thì phải hỏi Thổ địa gia gia còn theo em biết thì chắc đó là trị số tốt nhất để dẫn truyền chưởng lực của thiên lôi xuống nhà Thổ địa , cách đo thì bi giờ đã có đồng hồ đo với 03 cọc ra, gồm 1 cọc chính nối vào điểm đất cần đo và 02 cọc phụ đóng ở khoảng cách từ 5-10 m so với cọc chính , bấm nút đo, thế là có trị số cần đo, nguyên tắc đo là máy tạo ra nguồn dòng chạy từ cọc chính sang cọc phụ 1, sau đó nó đo điện áp rơi trên cọc phụ 02 và cọc chính để tính ra điện trở đất của cọc chính : Rx=V/I, cực kỳ đơn giản.
                  Last edited by hiend; 22-07-2010, 16:20.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi query Xem bài viết
                    Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
                    Hi Query,
                    nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
                    Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
                    Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
                    tks

                    Comment


                    • #11
                      Hiện nay có 2 loại đồng hồ đo điện trở đất.

                      Loại thứ nhất dùng phương pháp Volt ampe, dùng sơ đồ 3 dây hoặc 4 dây. Loại này phải chôn 3 hoặc 2 cọc, với cọc đo áp cách điểm đo ít nhất 15m. Cọc dòng cách cọc đo áp ít nhất 15m. Nếu máy 4 dây thì có thêm cọc áp thứ hai chôn hoặc kẹp dây chung với điểm cần đo. Loại này giá khoảng 4 triệu trở lên.

                      Loại thứ hai dùng kẹp như ampe kìm. Chỉ cần kẹp vào là cho trị số điện trở của chỗ tiếp đất. Loại này thuận tiện, nhưng chỉ sử dụng được tại những nơi có nhiều tiếp đất lặp lại. Hệ thống tiếp đất tập trung không sử dụng loại này được. Loại này giá khoảng 16 triệu đến 18 triệu.
                      Nhóc thích nghịch điện,
                      Nhóc thích xì păm,
                      Nhóc thích trêu mấy anh.
                      Hi hi.

                      Comment


                      • #12
                        Mình trả lời cho các bạn biết là tại sao điện trở nối đất phải là 4 ohm ( tcvn). Khi sét đánh trực tiếp vào cột chống sét thì dòng điện đi qua cột chống sét xuống đất là vào khoảng 100 KA đến 150 KA. Với dòng điện này thì điện áp rơi trên dây dẩn sẽ dưới 500V. Điện áp này sẽ không gây ra sự phóng điện. Và như thế là an toàn cho con người khi đứng gần khu vực có sét.
                        Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
                        Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông

                        Comment


                        • #13
                          150kA *4 Ω < 500 Volt ???

                          Cái này Nhóc không hiểu.
                          Nhóc thích nghịch điện,
                          Nhóc thích xì păm,
                          Nhóc thích trêu mấy anh.
                          Hi hi.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi query Xem bài viết
                            Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
                            Không nhất thiết phải 4Ohm cho điện trở nối đất của hệ thống chống sét đâu bạn ạ. Có khi là 5Ohm, có khi là 10Ohm tùy vào thiết kế và tiêu chuẩn.
                            Đối với hệ thống chống sét, điện trở nối đất càng nhỏ càng tốt, vì như thế sẽ giảm được điện áp bước và giảm được cháy nổ do sinh nhiệt.
                            Thế nhưng, điện trở nối đất nhỏ cũng vẫn chưa phải là vấn đề tiên quyết. Vấn đề ở đây là phương thức nối đất, diện tích nối đất v.v... Nối đất dạng cọc, dạng đĩa, dạng vòng v.v... Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng.
                            Trở lại vấn đề điện trở đất thì ở Mỹ người ta giới hạn điện trở đất của hệ thống chống sét là nhỏ hơn 10 Ohm. Giá trị này không xuất phát từ kỹ thuật mà từ sự cân nhắc giữa các yêu cầu về bảo vệ chống sét và sự cố tổng thể cùng với chi phí nối đất tương đối cho các tình huống tiêu biểu nào đó.

                            Tuy nhiên, khi bạn đề cập đến giá trị 4 Ohm làm tôi nhớ đến giá trị tiếp địa của hệ thống điện. Trong hệ thống điện, người ta có lắp các điện trở hạn dòng sự cố pha-đất trong một số trường hợp để tránh những tổn hại do chạm đất dòng lớn, để các rơ-le bảo vệ chạm đất dễ dàng phát hiện và cắt nhánh sự cố thay vì cắt toàn bộ hệ thống cục bộ do tác động của rơ-le quá dòng.
                            Như vậy, ở phía trung tính-nối đất của MBA hoặc máy phát người ta thường lắp các điện trở công suất có giá trị danh định khoảng 25A hay 50A để giới hạn dòng sự cố tới các giá trị này. Bên cạnh đó ở Mỹ khi làm việc trong các hầm mỏ, để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc xảy ra người ta đã giới hạn điện áp rơi trên cọc nối đất là 100V. Như vậy, điện trở đất đo dược tại các cọc tiếp địa phải nhỏ hơn 100V/25A=4Ohm.

                            Liệu bạn có nhầm giữa điện trở đất cho hệ thống chống sét và hệ thống điện không?

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi khoado4u Xem bài viết
                              Hi Query,
                              nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
                              Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
                              Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
                              tks
                              Chính xác rồi, bạn cứ làm theo tiêu chuẩn của nhà nước là dc rồi, khỏi bị PCCC dòm ngó heheh, cách đo thì Co NHoc có nói rồi,

                              điện trở nối đất chống sét theo chuẩn <10 Ohm
                              điện trở nối đất an toàn là 4 hay 5 Ohm gì đó
                              Y!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              query Tìm hiểu thêm về query

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              • mèomướp
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi mèomướp
                                Dạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
                                hôm nay, 13:11
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi tuyennhan
                                Sửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
                                hôm nay, 09:25
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi tuyennhan
                                Đúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
                                Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi viettinh
                                Bác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
                                Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...
                                Hôm qua, 18:12
                              • nguyendinhvan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi nguyendinhvan
                                Theo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
                                Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi tuyennhan
                                Chủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi tuyennhan
                                Loa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi mèomướp
                                Dạ loa tép bé xíu như ngón chân cái thôi ạ. Thiếu gì chỗ để đâu. Quan trọng là gắn thêm nó loa nghe ok hay ko thôi ạ...
                                08-01-2025, 11:44
                              Đang tải...
                              X