Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm?
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtGiá trị điện trở này không phải là 4 Ohm mà tuỳ thuộc vào đặc tính công trình và được quy định trong TCVN
Bạn hỏi vì sao thì phải xem lại sách !Biển học vô bờ
Comment
-
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtRô cơ gì. Bạn mượn hay mua 1 cái đồng hồ đo trở đất là nó có bản hướng dẫn đo. Cứ tìm trên mạng với từ.khóa " đồng hồ đo trở đất" là ra cả đống" Mua mới thì cái rẻ nhất tầm 4tr.
Điện trở R của dây dẫn có thể tính như sau:
trong đó:
L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
S là tiết diện (diện tích xung quanh,được xem như mặt cắt hình tròn), đo theo m2
ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở) của vật liệu, được đo bằng ôm·met (Ω·m)Good luck & Have fun ^^
Comment
-
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtĐiện trở của dây dẫn
Điện trở R của dây dẫn có thể tính như sau:
trong đó:
L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
S là tiết diện (diện tích xung quanh,được xem như mặt cắt hình tròn), đo theo m2
ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở) của vật liệu, được đo bằng ôm·met (Ω·m)
Ngoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?|
Comment
-
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtNgoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?
xin lỗi các bạn nhéGood luck & Have fun ^^
Comment
-
Nguyên văn bởi query Xem bài viếtCác pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?Last edited by hiend; 22-07-2010, 16:20.
Comment
-
Nguyên văn bởi query Xem bài viếtCác pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
tks
Comment
-
Hiện nay có 2 loại đồng hồ đo điện trở đất.
Loại thứ nhất dùng phương pháp Volt ampe, dùng sơ đồ 3 dây hoặc 4 dây. Loại này phải chôn 3 hoặc 2 cọc, với cọc đo áp cách điểm đo ít nhất 15m. Cọc dòng cách cọc đo áp ít nhất 15m. Nếu máy 4 dây thì có thêm cọc áp thứ hai chôn hoặc kẹp dây chung với điểm cần đo. Loại này giá khoảng 4 triệu trở lên.
Loại thứ hai dùng kẹp như ampe kìm. Chỉ cần kẹp vào là cho trị số điện trở của chỗ tiếp đất. Loại này thuận tiện, nhưng chỉ sử dụng được tại những nơi có nhiều tiếp đất lặp lại. Hệ thống tiếp đất tập trung không sử dụng loại này được. Loại này giá khoảng 16 triệu đến 18 triệu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Mình trả lời cho các bạn biết là tại sao điện trở nối đất phải là 4 ohm ( tcvn). Khi sét đánh trực tiếp vào cột chống sét thì dòng điện đi qua cột chống sét xuống đất là vào khoảng 100 KA đến 150 KA. Với dòng điện này thì điện áp rơi trên dây dẩn sẽ dưới 500V. Điện áp này sẽ không gây ra sự phóng điện. Và như thế là an toàn cho con người khi đứng gần khu vực có sét.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Comment
-
Nguyên văn bởi query Xem bài viếtCác pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
Đối với hệ thống chống sét, điện trở nối đất càng nhỏ càng tốt, vì như thế sẽ giảm được điện áp bước và giảm được cháy nổ do sinh nhiệt.
Thế nhưng, điện trở nối đất nhỏ cũng vẫn chưa phải là vấn đề tiên quyết. Vấn đề ở đây là phương thức nối đất, diện tích nối đất v.v... Nối đất dạng cọc, dạng đĩa, dạng vòng v.v... Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng.
Trở lại vấn đề điện trở đất thì ở Mỹ người ta giới hạn điện trở đất của hệ thống chống sét là nhỏ hơn 10 Ohm. Giá trị này không xuất phát từ kỹ thuật mà từ sự cân nhắc giữa các yêu cầu về bảo vệ chống sét và sự cố tổng thể cùng với chi phí nối đất tương đối cho các tình huống tiêu biểu nào đó.
Tuy nhiên, khi bạn đề cập đến giá trị 4 Ohm làm tôi nhớ đến giá trị tiếp địa của hệ thống điện. Trong hệ thống điện, người ta có lắp các điện trở hạn dòng sự cố pha-đất trong một số trường hợp để tránh những tổn hại do chạm đất dòng lớn, để các rơ-le bảo vệ chạm đất dễ dàng phát hiện và cắt nhánh sự cố thay vì cắt toàn bộ hệ thống cục bộ do tác động của rơ-le quá dòng.
Như vậy, ở phía trung tính-nối đất của MBA hoặc máy phát người ta thường lắp các điện trở công suất có giá trị danh định khoảng 25A hay 50A để giới hạn dòng sự cố tới các giá trị này. Bên cạnh đó ở Mỹ khi làm việc trong các hầm mỏ, để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc xảy ra người ta đã giới hạn điện áp rơi trên cọc nối đất là 100V. Như vậy, điện trở đất đo dược tại các cọc tiếp địa phải nhỏ hơn 100V/25A=4Ohm.
Liệu bạn có nhầm giữa điện trở đất cho hệ thống chống sét và hệ thống điện không?
Comment
-
Nguyên văn bởi khoado4u Xem bài viếtHi Query,
nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
tks
điện trở nối đất chống sét theo chuẩn <10 Ohm
điện trở nối đất an toàn là 4 hay 5 Ohm gì đóY!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 13:11 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 09:25 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Channel: Điện thanh
hôm nay, 09:10 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 18:12 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nguyendinhvanTheo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
Cách đơn giản...-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 00:04 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
08-01-2025, 19:02 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanChủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
-
Channel: Điện tử công suất
08-01-2025, 15:43 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanLoa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
-
Channel: Điện thanh
08-01-2025, 15:28 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi mèomướpDạ loa tép bé xíu như ngón chân cái thôi ạ. Thiếu gì chỗ để đâu. Quan trọng là gắn thêm nó loa nghe ok hay ko thôi ạ...
-
Channel: Điện thanh
08-01-2025, 11:44 -
Comment