    Em đang dùng biến tần Delta 0.75 KW để điều chỉnh băng tải, không hiểu sao thời gian gần đây nó thường bị ngắt cú chạy liên tục tầm 3 --> 4 tiếng đồng hồ là nó dừng em kiểm tra thì không thấy nó báo lỗi gì cả, đèn run và đèn Stop đều sáng, có lúc động cơ dừng 15 phút cũng có lúc nó vừa dừng rồi lại tự chạy luôn. em kiểm tra dòng lúc làm việc thì dòng chỉ có 1.1A khi ngắt thì dòng là 1.2A có lúc là 1.1A. Ban đầu em tưởng là do biến tần bị nóng nên nó tự ngắt nhưng khi em lắp quạt làm mát vào thì nó vẫn ngắt, kiểm tra biến tần không nóng.
    Mong các bác giúp đỡ

    Không ai giúp em a.
    Last edited by nsp; 26-07-2010, 17:40.
    Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
    Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao

  • #2
    Nguyên văn bởi vanhung277 Xem bài viết
    Em đang dùng biến tần Delta 0.75 KW để điều chỉnh băng tải, không hiểu sao thời gian gần đây nó thường bị ngắt cú chạy liên tục tầm 3 --> 4 tiếng đồng hồ là nó dừng em kiểm tra thì không thấy nó báo lỗi gì cả, đèn run và đèn Stop đều sáng, có lúc động cơ dừng 15 phút cũng có lúc nó vừa dừng rồi lại tự chạy luôn. em kiểm tra dòng lúc làm việc thì dòng chỉ có 1.1A khi ngắt thì dòng là 1.2A có lúc là 1.1A. Ban đầu em tưởng là do biến tần bị nóng nên nó tự ngắt nhưng khi em lắp quạt làm mát vào thì nó vẫn ngắt, kiểm tra biến tần không nóng.
    Mong các bác giúp đỡ
    bạn nên kiểm tra lại phần bo điều khiển, va ve sinh lai no

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vanhung277 Xem bài viết
      Em đang dùng biến tần Delta 0.75 KW để điều chỉnh băng tải, không hiểu sao thời gian gần đây nó thường bị ngắt cú chạy liên tục tầm 3 --> 4 tiếng đồng hồ là nó dừng em kiểm tra thì không thấy nó báo lỗi gì cả, đèn run và đèn Stop đều sáng, có lúc động cơ dừng 15 phút cũng có lúc nó vừa dừng rồi lại tự chạy luôn. em kiểm tra dòng lúc làm việc thì dòng chỉ có 1.1A khi ngắt thì dòng là 1.2A có lúc là 1.1A. Ban đầu em tưởng là do biến tần bị nóng nên nó tự ngắt nhưng khi em lắp quạt làm mát vào thì nó vẫn ngắt, kiểm tra biến tần không nóng.
      Mong các bác giúp đỡ

      Không ai giúp em a.
      Cái này khó hiểu quá động cơ không chạy mà dòng vẫn tương đương dòng đang chạy, đúng ra dòng phải tăng bất thường hoặc không có dòng mới mới đúng chứ ??????
      CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
      595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
      MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh

      Comment


      • #4
        [QUOTE=vanhung277]đèn run và đèn Stop đều sáng, có lúc động cơ dừng 15 phút cũng có lúc nó vừa dừng rồi lại tự chạy luôn. em kiểm tra dòng lúc làm việc thì dòng chỉ có 1.1A khi ngắt thì dòng là 1.2A có lúc là 1.1A. Ban đầu em tưởng là do biến tần bị nóng nên nó tự ngắt nhưng khi em lắp quạt làm mát vào thì nó vẫn ngắt, kiểm tra biến tần không nóng.


        [QUOTE]

        con biến tần này bị loạn thì phải . mình chưa thấy lúc nào cả đèn run và stop đều sáng cả, chỉ thấy đèn stop sáng và đèn run nháy khi đang giảm tốc thôi. Có lẽ bo đk của nó bị treo(bo hiển thị bình thường vì nó vẫn hiển thị và thao tác được với bàn phím), vì vậy mà thông số truyền lên bo hiển thị k thay đổi được. Đó là lý do mà cả 2 đèn đều sáng và dòng k thay đổi trong khi động cơ không chạy. Bạn nên tháo ra vệ sinh sạch và kiểm tra nguồn đkhien 5v và 15v.
        Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
        Thiết kế hệ thống điện điều khiển
        Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!

        Comment


        • #5
          [QUOTE=vietkien;278633]


          con biến tần này bị loạn thì phải . mình chưa thấy lúc nào cả đèn run và stop đều sáng cả, chỉ thấy đèn stop sáng và đèn run nháy khi đang giảm tốc thôi. Có lẽ bo đk của nó bị treo(bo hiển thị bình thường vì nó vẫn hiển thị và thao tác được với bàn phím), vì vậy mà thông số truyền lên bo hiển thị k thay đổi được. Đó là lý do mà cả 2 đèn đều sáng và dòng k thay đổi trong khi động cơ không chạy. Bạn nên tháo ra vệ sinh sạch và kiểm tra nguồn đkhien 5v và 15v.
          Đúng là đèn RUN và STOP ko sáng cùng lúc, nhưng cách lý giải này ko thuyết phục lắm, vì BT có điện áp ra mà động cơ ko chạy thì dòng phải tăng bất thường chứ
          CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
          595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
          MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viết
            con biến tần này bị loạn thì phải . mình chưa thấy lúc nào cả đèn run và stop đều sáng cả, chỉ thấy đèn stop sáng và đèn run nháy khi đang giảm tốc thôi. Có lẽ bo đk của nó bị treo(bo hiển thị bình thường vì nó vẫn hiển thị và thao tác được với bàn phím), vì vậy mà thông số truyền lên bo hiển thị k thay đổi được. Đó là lý do mà cả 2 đèn đều sáng và dòng k thay đổi trong khi động cơ không chạy. Bạn nên tháo ra vệ sinh sạch và kiểm tra nguồn đkhien 5v và 15v.
            Nhưng bo bi treo thì khi động cơ dừng nó sẽ không chạy nữa chứ đằng này nó dừng một lúc lại tự chạy có lúc nó chạy luôn. trướ em cũng có kiểm tra điện áp ra khi ngắt thì áp không có và dòng thì chạy về 0.chiều vệ sinh nó xem có được không. con này của em no không bị bẩn quá đâu, tại em co máy con còn bẩn hơn nhưng nó vẫn làm việc tốt.
            Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
            Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi vanhung277 Xem bài viết
              Nhưng bo bi treo thì khi động cơ dừng nó sẽ không chạy nữa chứ đằng này nó dừng một lúc lại tự chạy có lúc nó chạy luôn. trướ em cũng có kiểm tra điện áp ra khi ngắt thì áp không có và dòng thì chạy về 0.chiều vệ sinh nó xem có được không. con này của em no không bị bẩn quá đâu, tại em co máy con còn bẩn hơn nhưng nó vẫn làm việc tốt.
              Bạn ở đâu vậy? Mình hiện tại đang làm việc tại ETEC - Nhà phân phối đọc quyền các thiết bị tự động hóa của hãng DELTA tại Việt Nam. Có gì bạn liên lạc với nminhf nhé, mình sẽ hỗ trợ cho bạn!

              Đinh Văn Tới
              HP: 0906 916 803
              Email: toidv@etecvn.com

              Comment


              • #8
                bạn thử reset lại biến tần về dạng defaul đi! kiểm tra thử quạt trên biến tần còn sống kg, làm vệ sinh lại biến tần làm mới keo tản nhiệt ngay ở con IGBT đi.