    Các sư phụ ơi, giúp em tý. em đang sửa cái máy phat điện 30 Kva của trung quốc. Hiện trạng của nó là khi chạy ko tải điện áp ra rất ổn định 220v, tốc độ 1500v/p ,nhưng khi đóng tải vào tòa nhà của bưu điện , tải khoảng 20A thì điện áp tăng vọt lên khoảng 300v, em lắp 1 cái boa mới mua của hữu toàn vô thì cũng bị như vậy. Em thử tải bên ngoài bằng cách nhúng 2 dây tải vào xô nước có bỏ muối vào, tải lên khoảng 30A điện áp vẫn bình thường là 220v, vậy ma khi đóng tải vào tòa nha bưu điện thì điện áp tăng vọt lên. em đo tần số thì thấy nó tới 103Hz, em đấu 1 cái tụ 3mf vào ngỏ AC vào boa thì tần số xuống còn 51Hz. Em nghĩ là OK rồi, vậy mà khi đưa vào bưu điện thì điện áp lại tăng vọt. máy phát xài đuôi kích ko chổi than, cuộn dây ko có dấu hiệu ji bất thường, 2 diot thẻ sau đuôi kích ko có con nào chết. E hết cách rồi. cứu em với các sư phụ ơi.

  • #2
    máy phát của bạn chắc hư bo điều tốc rồi bạn kiểm tra lại đi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi thephuc0385 Xem bài viết
      Các sư phụ ơi, giúp em tý. em đang sửa cái máy phat điện 30 Kva của trung quốc. Hiện trạng của nó là khi chạy ko tải điện áp ra rất ổn định 220v, tốc độ 1500v/p ,nhưng khi đóng tải vào tòa nhà của bưu điện , tải khoảng 20A thì điện áp tăng vọt lên khoảng 300v, em lắp 1 cái boa mới mua của hữu toàn vô thì cũng bị như vậy. Em thử tải bên ngoài bằng cách nhúng 2 dây tải vào xô nước có bỏ muối vào, tải lên khoảng 30A điện áp vẫn bình thường là 220v, vậy ma khi đóng tải vào tòa nha bưu điện thì điện áp tăng vọt lên. em đo tần số thì thấy nó tới 103Hz, em đấu 1 cái tụ 3mf vào ngỏ AC vào boa thì tần số xuống còn 51Hz. Em nghĩ là OK rồi, vậy mà khi đưa vào bưu điện thì điện áp lại tăng vọt. máy phát xài đuôi kích ko chổi than, cuộn dây ko có dấu hiệu ji bất thường, 2 diot thẻ sau đuôi kích ko có con nào chết. E hết cách rồi. cứu em với các sư phụ ơi.
      Máy của bạn có sài bộ AVR (tự động điều chỉnh điện áp). Kiểm tra lại xem có bị hỏng không

      Comment


      • #4
        kiểm tra điện kiểu đấy cẩn thận nếu không người đi trước máy đấy.kiểm tra lại bộ tự động chỉnh điên áp xem. mà cắm cái ổn định điện lioa thử xem. mà xem máy có ic không khéo nó đi rồi đấy. mà kiểm tra cả lúc không tải xem tần số là bao nhiêu và lúc lắp lioa vào nó là bao nhiêu. nếu tình trạng xẩy ra nữa thì xem máy có con ốc điều chỉnh nào không chỉnh thử xem
        Mãi mãi vì điện tử

        Comment


        • #5
          Trước hết mình hỏi bạn 1 vài điều
          Máy của bạn là máy Cummins CHina phải ko ! động cơ hiệu gì có điều tốc cơ hay điện tử ? Số cực từ của dynamo ! nếu là 1500rpm-50hz thì cực tư của rotor dynamo ! có 4 cực !

          Việc nhiễu trên của bạn cần phải test thêm một số vần đề nữa :
          1. Kiễm tra tần số : Ban nên đo tần số máy phát khi không tải ở ngỏ ra của máy phát điện ! rồi so sánh với ngõ ra của tải ở bưu điện ! Kiễm tra khi không tải và có tải ! ( Bạn nên dùng đồng hồ tần số kim analog trên máy phát không nên dùng đồng hồ Multitester digital - vì sao AVR của bạn là AVR chỉnh lưu bán kỳ 1 SCR -----> ( trừ AVR của Leroy sommer ) cho nên khi chỉnh lưu từ AC- DC cấp cho exciter của dynamo thì nó không có điều kiện lý tưởng liên tục như là bình acquy được -----> Nếu bạn dùng Oscilloscope kiểm tra thì bạn sẻ thấy ngoài tần số Sin AC 50hz nó còn có một gợn nhấp nháy do quá trình ngắt ko liện tục cũa SCR ------> Dẩn đến bạn dùng Digital VOM kiểm tra Hz ------> Digital Hz nó đo luôn các gợn xung đó ----->tổng số cạnh xung tăng lên bạn mới thấy nó hiện thỉ 103hz -----> Tốt nhất bạn nên kiễm bằng đồng Hz kim thui ! điều này lý giải tại sao khi bạn gắn tụ lọc AC trên tải ra
          kiễm tra lại thấy 51 Hz
          Không có chuyện ở nguồn máy phát 50hz ----> mà bạn test ở tải bưu điện là 103 hz

          Vấn đề vượt áp khi tăng tải : Bạn đo volt kích từ khi máy không tải ỏ 50hz -220V thường là 12-18V tùy dynamo ! đối brushless generator ! Khi có tài khoảng 20A ! mà điện áp tăng vọt bạn thử hạ Biến trở Stab trên Bo AVR xuống ! giảm tử từ khi hệ số bù áp của AVR không tăng cao ! quá 220V .Nếu không được nửa
          Bạn kiểm tra xem cấp nguồn 220 cho AVR là từ nguồn tải hay có nguồn cấp riêng cho AVR !Đừng nên sữ dụng Regulator của Việt nam nên sư dũng SX440 của Stampford ! giá ko cao nhưng tải tốt hơn reg " đểu của việtnam làm !
          Bạn thử kiểm tra xem rotor kích từ phụ cấp DC cho Rotor chính đã quấn lại chưa có thể có sai số vòng khi quấn lại Dynamo TQ 25KVa-30KVA chuyên bị bệnh này ! Nếu thử hết cách không được nữa bạn hãy bỏ luôn rotor kích từ tiện chổi than vào sử dụng regulator toàn kỳ trên 10A ----? OK
          Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
          email:
          forum : gensetvietnam.forumvi.com

          Comment


          • #6
            Em nghĩ là ko phải do mạch AVR a ơi. máy này hiệu EURO POWER . Điều tốc bằng cơ. Cái mạch cũ khi chạy ko tải nó vẫn ổn định điện áp, khi đóng tải vào tòa nhà bưu điện thì nó mói vượt điện áp thôi. Thử tải bằng xô nước bỏ muối vào thì tải 30A điên áp vẫn là 220v. Em thay cái AVR của hữu toàn vô thì tình trạng vẫn y như vậy. ko phải do chỉnh Stab, vì thử trong xô nước tải tăng từ 0 đến 30 A rất nhanh mà điện áp ko dao động ji cả. Vấn đề em thắc mắc là tại sao khi thử trong nước tải gấp 1,5 lần tải tòa nhà mà điện áp ko dao động, mà khi tải tòa nhà nho hơn thì điện áp lại tăng vọt. Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

            Comment


            • #7
              Tòa nhà bưu điện của anh sử dụng tải gì??

              Ở đây dựa trên thong tin anh đưa ra có thể có 1 trong 2 trường hợp sau:

              1/. Tải của tòa nhà bưu điện có mạch chỉnh lưu công suất lớn: thí dụ nạp bình ắc quy 48V 2000 Ah. Với tải như vậy sóng điện ra bị biến dạng không sine. Mạch điều thế lấy tín hiệu bị sai, nên làm việc sai.

              2/. Tải của tòa nhà bưu điện có tín hiệu nhiễu cao tần. Tín hiệu nhiễu này nhiễm vào mạch AVR làm cho mạch này hoạt động sai.

              Ngoài ra, anh cũng nên xem lại các đồng hồ điện áp, tần số là loại gì. Vì nhiễu của các tải cũng có thể làm cho đồng hồ chỉ sai.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.

              Comment


              • #8
                Vấn đề vượt áp cao bạn thử kiễm tra : các nguồn từ máy phát vào tòa nhà
                Bạn kiềm tra ngay CB tổng & dao đảo hay từ các ổ điện của tòa nhà > Bạn nên kiểm nguồn ngay dao tổng vì 1 số vần đề sao
                Trong tòa nhà bưu điện hay ngân hàng( techcombank ) thường có kèm một số thiết bi sau có thể làm lệch áp :
                UPS hòa đồng bộ ( ) sao dao tổng trên tải khi bạn cho ac máy phát vào nó sai tính hiệu mẫu so với line UPS ! ups nó boost lên đó
                Hoạc trong bưu điện có một số thiêt ổn áp chính cho các dàn máy tính bạn thử kiểm tra cái ổn áp tổng có thể cái ổn đó tăng volt chư không phải máy đâu !
                Mình lắp đặt máy phát cho SAICOM và bưu điện nhiều rồi ko có cái nào ảnh hưởng RF của cao tần đối vs AVR đâu ! kể cả dưới trụ PTS ko có nhiễu RF đâu !
                Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                email:
                forum : gensetvietnam.forumvi.com

                Comment


                • #9
                  Ka Ka. Em phát hiện ra rồi các sư phụ ơi. em tách tải ra từ từ mới phát hiện dc đấy. Thì ra nó bị cái CẮT LỌC SÉT, Khi cho qua cls thì điện áp tăng vọt, ngắt cls ra thì nó bình thường. Có sư phụ nào giải thích dùm em tại sao qua cls nó lại tăng điện áp ko?

                  Về nguyên tắc thì nguồn máy phát điện ko được cho qua ổn áp. Ổn áp rất dể bị hư.
                  Last edited by nsp; 06-09-2010, 15:29.

                  Comment


                  • #10
                    không biết ông caniggia làm gì ở SAICOM , theo tui biết trường hợp này gặp ở viễn thông xuyên mộc rồi, toàn mấy ông hay nghịch lung tung, máy hư liên tục, vậy mà vẫn còn tư vấn mò

                    Comment


                    • #11
                      Như vậy chắc bộ cắt lọc sét của anh sử dụng dòng quá lớn, mà lại dòng không sine, nên mới sinh ra họa tần.

                      Nhóc đang thắc mắc, đáng lẽ ở điện áp bình thường, thì bộ lọc sét này phải không dẫn dòng chứ?
                      Nhóc thích nghịch điện,
                      Nhóc thích xì păm,
                      Nhóc thích trêu mấy anh.
                      Hi hi.

                      Comment


                      • #12
                        em cũng ko biết nữa. nếu mà điện máy phát qua cắt lọc sét thì điện áp vọt lên nhự vậy đó. ngắt lọc sét ra thì bình thường. ko biết lý giải luôn.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi thephuc0385 Xem bài viết
                          em cũng ko biết nữa. nếu mà điện máy phát qua cắt lọc sét thì điện áp vọt lên nhự vậy đó. ngắt lọc sét ra thì bình thường. ko biết lý giải luôn.
                          Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                          Như vậy chắc bộ cắt lọc sét của anh sử dụng dòng quá lớn, mà lại dòng không sine, nên mới sinh ra họa tần.

                          Nhóc đang thắc mắc, đáng lẽ ở điện áp bình thường, thì bộ lọc sét này phải không dẫn dòng chứ?
                          Tôi cũng chưa tìm hiểu nhưng thực tế tại một số trạm BTS tôi đang quản lý thì khi vận hành máy phát, người ta vẫn phải cách li phần cắt lọc sét. Điều này có trong quy trình vận hành trạm.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                            Tôi cũng chưa tìm hiểu nhưng thực tế tại một số trạm BTS tôi đang quản lý thì khi vận hành máy phát, người ta vẫn phải cách li phần cắt lọc sét. Điều này có trong quy trình vận hành trạm.
                            Vậy bác có thể cho mọi người thấy cái cấu tạo của bộ cắt lọc sét của trạm bác được ko? Em cũng đang thắc mắc về cái này, sao nó làm nhiễu dữ vậy!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
                              Vậy bác có thể cho mọi người thấy cái cấu tạo của bộ cắt lọc sét của trạm bác được ko? Em cũng đang thắc mắc về cái này, sao nó làm nhiễu dữ vậy!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              thephuc0385 Tìm hiểu thêm về thephuc0385

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X