  • #31
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    hi ko đâu, bác hiểu nhầm rồi,là em nói kháy ông bạn kia thôi .Ông ý xui chỉ dùng Cb nhiệt là xong kìa bác
    Đúng đấy Vinh, rất hợp lý với điều kiện thực tế ở vn ta đấy! VVM có tiếp xúc với rất nhiều nhà máy sản xuất, họ toàn làm vậy. Hơn nữa rơ le nhiệt loại tốt bảo vệ động cơ khá an toàn.
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    * Tự động hóa trong công nghiệp.

    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

    Comment


    • #32
      hàng ngon thì có thể chưa vấn đề gì , nhưng em thấy chỉ tin tưởng vào nó e ko ổn,e đề xuất kết hợp nó với rơ le điện áp từng pha để có tính chọn lọc cao .Rơ le nhiệt nó tác động chậm nên khi có sự cố thì động cơ đã bị "nung " một thời gian rồi ,vì thế em mới nói bị vài lần máy xuống cấp lắm.
      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
        hàng ngon thì có thể chưa vấn đề gì , nhưng em thấy chỉ tin tưởng vào nó e ko ổn,e đề xuất kết hợp nó với rơ le điện áp từng pha để có tính chọn lọc cao .Rơ le nhiệt nó tác động chậm nên khi có sự cố thì động cơ đã bị "nung " một thời gian rồi ,vì thế em mới nói bị vài lần máy xuống cấp lắm.
        Mình hiểu điều này nhưng đây là một phương án kinh tế nhất.
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        * Tự động hóa trong công nghiệp.

        Mail: Phone: 0982006716-0984163716

        Comment


        • #34
          chống mất pha

          thực chất ra thì ko cần dùng nhiều vậy làm j đâu,chỉ cần 2 contactor thôi là đủ.dùng 2contactor 380v.cuộn dây của contactor thứ nhất đấu vào 2pha đầu( A và B),cuộn dây contactor thứ 2 đấu vào pha B và C.cấp nguồn vàotie61p điểm động lực contactor 1,sau đó lấy nguồn ra contactor1 cấp nguồn cho contactor 2,rồi cấp nguồn cho động cơ 3pha là được.Các bạn cứ yên tâm, mạch minh đã làm để chống mất pha cho các thiết bị 3pha của công ty minh rồi,rất là hiệu quả.Có gì ko hiểu về mạch nay cứ Alo cho mình nhé minh sẽ giải thích tận tình.0974825808
          Last edited by ngthanhdanh; 18-11-2012, 02:01.

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
            Theo em thì ta nên dùng 1 cái ORL vậy là ok rồi. sao cần phải làm vậy ????
            Thiết bị ORL là thiết bị gì vậy anh ?.Cho em hỏi biến thế có phải còn có tên gọi khác là biến áp không ?

            Comment


            • #36
              tôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
              chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
              chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn

              .................................................. ...............................................
              new1149@yahoo.com.vn

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                tôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
                chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
                chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn

                .................................................. ...............................................
                new1149@yahoo.com.vn
                bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
                (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                  bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
                  Trong công nghiệp, việc chống mất pha thường dùng bằng bộ bảo vệ chuyên dùng hoặc 2 hoặc 3 con rơ le trung gian 220V.
                  * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                  * Tự động hóa trong công nghiệp.

                  Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                    bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
                    tôi khẳng định đc 1 điều là rơle chết hoàn toàn ko chạy luôn còn bạn dùng rơle nhiệt thì sao nhỉ tự nghĩ đi nhé

                    Comment


                    • #40
                      dùng chính contactor + 1 rơ le trung gian nữa cũng tạm đủ bảo vệ mất pha roài ....
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                        dùng chính contactor + 1 rơ le trung gian nữa cũng tạm đủ bảo vệ mất pha roài ....
                        Bảo vệ mất pha dân dụng thì tôi thấy bây giờ họ dùng 1 IC chuyên dùng,12C508A ,và IC LM324, nhận dạng 3 tín hiệu xoay chiều khác pha nhau vào trong IC để xuất ra 1 ngõ ra điều khiển rơ le ngắt mạch khởi động từ, nhưng nó lại được nuôi bằng nguồn của 2 pha qua tụ vào diode , rồi ổn áp để làm nguồn nuôi , khi đang chạy mà mất 1 pha bất kỳ của 2 pha nguồn thì IC mất điện cung cấp ngay, cho dù điện áp của pha khác có hiện diện tại pha bị mất thì vẫn không có điện áp ra tại mạch lọc, vì cùng pha thì không thể sinh ra áp được, còn pha còn lại không tham gia vào việc tạo nguồn thì khi mất IC dò ra ngõ vào đó trùng pha với 1 trong 2 pha kia thì nó cũng ngắt lệnh cho rơ le, thế là dù mất trước hay sau thì việc bảo vệ hoàn toàn tin tưởng hơn bất kỳ cách nào khác, dùng rơ le nối tiếp chỉ bảo vệ mất pha ban đầu thôi, chứ khi đang chạy mà mất nó vẫn hoạt động được.

                        Comment


                        • #42
                          theo mình thì bạn dùng một contactor và hai role là đủ rồi
                          cách đấu như sau pha 1 đấu vào nút nhấn rồi vào cuộn dây contactor đầu ra cuộn dây đấu tiếp điểm thường hở của role một và thường hở của của role hai và nối vào dây âm . còn hai pha còn lại thi pha 2 nối vao role1 pha 3 nối vào role 2 va 2 đầu ra cua cộn dây nối vào dây âm . như thế là ổn rồi .giả sử pha 1 mất diện thì contactor nhả mất điện còn pha 2 mất role 1 mất điện cotactor do tiếp điểm role hở ra còn pha 3 củng tương tự như pha 2 chúc bạn thành công

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên văn bởi magic_love
                            lam sao vay may huynh?giup e cach dau voi!e chan thanh cam on!
                            đây bạn ơi!
                            Attached Files
                            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                            * Tự động hóa trong công nghiệp.

                            Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi thuccdtk6lc Xem bài viết
                              theo tôi mạch bảo vệ mất pha của động cơ 3 pha là không hiệu quả, bởi lúc mất pha khi động cơ đang chạy thì vẫn có điện áp trả về rơ le làm cho rơle vẫn hút như thế nguồn vẫn cấp vào mạch điều khiển bình thường
                              nói bảo vệ mất pha ở đây là nói bảo vệ mất pha trước và sau khởi động từ : chúng ta phải phân tích kĩ lưỡng như thế này : nếu dùng 2 relay trung gian mắc vào 2 pha , lấy tiếp điểm thường hở của 2 con relay trung gian mắc nối tiêp nhau qua pha còn lại rồi đi đến mạch điều khiển thì mất bất kì pha nào ở trước khởi động từ mạch điều khiển cũng mất theo dẫn đến mất nguồn mạch động lực cấp cho động cơ( cho dù động cơ đang chạy thì vẫn ngừng), còn sau khởi động từ nếu mất pha do động cơ hoặc do tiếp điểm khởi động từ hoặc do dây từ khởi động từ đi đến động cơ thì chúng ta mắc thêm cái relay nhiệt sau khởi động từ , tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt điều khiển cho cuộn dây của khởi động từ . phương án này cũng tạm ổn vì lúc xưa chưa có trang thiết bị hiện đại . còn ngày này người ta đã sử dụng bộ tích hợp chống mất pha , quá áp , lệch pha để bảo về được cho cả trước và sau khởi động từ . đôi lời đóng góp có gì thiếu sót mong các đồng đạo bỏ qua cho hihi

                              Comment


                              • #45
                                sử dụng 2 rơ le hay 3 rơ le đều được tùy từng cách đấu mỗi người.

                                Comment