Thông thường các tủ điện phân phối của các nhà máy đều có các tụ bù cosFi. Để sửa chữa tủ bù cosfi. Ngoài việc cách ly lưới điện ta cần xả hết điện ở tụ. Vậy phải làm cách nào để xả hết điện ở tụ. Xin các bác chi bảo với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Xả điện tụ bù cosfi
Collapse
X
-
Đóng công tắc nghe ko ổn. Để xả điện nên qua R là nhanh nhất_Nhưng R bao nhiêu và như thế nào?? Theo tôi R phải là loại CS lớn tương ứng với năng lượng cần xả, P1=P2. Thế là đã tính đc rồi đấy.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐóng công tắc nghe ko ổn. Để xả điện nên qua R là nhanh nhất_Nhưng R bao nhiêu và như thế nào?? Theo tôi R phải là loại CS lớn tương ứng với năng lượng cần xả, P1=P2. Thế là đã tính đc rồi đấy.
Comment
-
Nhưng bác ấy dùng "công tắc". Chả ai lại xài công tắc. HIhi_Hơi xoáy bác ấy tí- Mình có dịp nhìn cái phòng tụ bù của 1 nhà máy_Nó rất hoành tráng_Ko hiểu cái công tắc nào chịu nổi. Hihi
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Nguyên văn bởi tranthanh78 Xem bài viếtThông thường các tủ điện phân phối của các nhà máy đều có các tụ bù cosFi. Để sửa chữa tủ bù cosfi. Ngoài việc cách ly lưới điện ta cần xả hết điện ở tụ. Vậy phải làm cách nào để xả hết điện ở tụ. Xin các bác chi bảo vớiCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Comment
-
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhưng bác ấy dùng "công tắc". Chả ai lại xài công tắc. HIhi_Hơi xoáy bác ấy tí- Mình có dịp nhìn cái phòng tụ bù của 1 nhà máy_Nó rất hoành tráng_Ko hiểu cái công tắc nào chịu nổi. Hihi
Quan trọng ở chỗ thời gian xả bao nhiêu để tính dòng điện khi xả, suy ra giá trị và công suất điện trở cho phù hợp.
Bạn mới có dịp nhìn 1 nhà máy chứ tôi nhìn gần trăm nhà máy và trạm rồi!
Comment
-
Đối với tụ bù trung áp. Dân Điện Lực chỉ đơn giản dùng dây tiếp đất và sào cách điện.
Mà trong hệ thống trung áp, tụ bù và máy biến áp thường đấu song song với nhau, do đó nó tự xả ra cuộn dây cao áp của máy biến áp rồi. Biện pháp xả thêm là để đề phòng còn nhiễm điện xoay chiều dư thôi.
Đối với tụ bù hạ áp, thường dùng điện trở song song như anh Giang Vinh nói. Khi mang tải, công suất tiêu tán trên nó không đáng kể. Khi cắt ra, thời gian xả cỡ 1 phút, chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ cả.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
hôm nay, 10:39 -
-
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
-
Channel: Các mạch điện ứng dụng
Hôm qua, 08:27 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:47 -
-
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
09-11-2024, 13:36 -
-
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
09-11-2024, 12:55 -
Comment