Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Em hỏi về máy phát điện chuẩn Mỹ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Em hỏi về máy phát điện chuẩn Mỹ

    công ty em đang nhập về máy phát điện cũ của Mỹ KOHLER có thông số sau:

    Kohler 400 kW, Standby Rating, 601 Amp @ 277/480 Volt, Three Phase, 60 Hz, KOHLER Generator End, Generator End Model: 400ROZD71, Generator End Serial#: 393885, Sound Attenuated Enclosure, Engine Make Detroit, Engine Model: 80337416, Engine Serial #: 08VF175252, 500 kVa, # of Leads: 12, Reconnectable, @ 1800 RPM, Auto Start/Stop, Safety Shut Down, 24 Volt Alternator, Air Cleaner, 800 Amp Circuit Breaker, Muffler, Block Heater, Standard Generator Panel, Standard Engine Panel, Battery Charger, Radiator, 400 Gallon Single-Wall Base Fuel Tank, Skid Mounted, Overall Dimensions: 268" L x 78" W x 154" H, Overall Weight: 16000 lbs.

    theo như thông số trên thì nó là 60HZ - 277/480V vậy có cách nào để chuyển nó về 50HZ và 220/380V

  • #2
    Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
    công ty em đang nhập về máy phát điện cũ của Mỹ KOHLER có thông số sau:

    Kohler 400 kW, Standby Rating, 601 Amp @ 277/480 Volt, Three Phase, 60 Hz, KOHLER Generator End, Generator End Model: 400ROZD71, Generator End Serial#: 393885, Sound Attenuated Enclosure, Engine Make Detroit, Engine Model: 80337416, Engine Serial #: 08VF175252, 500 kVa, # of Leads: 12, Reconnectable, @ 1800 RPM, Auto Start/Stop, Safety Shut Down, 24 Volt Alternator, Air Cleaner, 800 Amp Circuit Breaker, Muffler, Block Heater, Standard Generator Panel, Standard Engine Panel, Battery Charger, Radiator, 400 Gallon Single-Wall Base Fuel Tank, Skid Mounted, Overall Dimensions: 268" L x 78" W x 154" H, Overall Weight: 16000 lbs.

    theo như thông số trên thì nó là 60HZ - 277/480V vậy có cách nào để chuyển nó về 50HZ và 220/380V
    Với thông số 277/480V ở 60HZ thì khi chạy ở tần số 50HZ nó chỉ còn 230/400V là đạt chuẩn rồi. Muốn giảm điện áp xuống thì điều chỉnh dòng điện kích từ thấp một chút chứ có sao đâu. Việc này hầu như phần lớn dân điện đều nắm vững vì đã được đào tạo bài bản tại trường. Chỉ là ít thực tế nên không biết vận dụng mà thôi chứ không phải là vấn đề lớn lao gì.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Với thông số 277/480V ở 60HZ thì khi chạy ở tần số 50HZ nó chỉ còn 230/400V là đạt chuẩn rồi. Muốn giảm điện áp xuống thì điều chỉnh dòng điện kích từ thấp một chút chứ có sao đâu. Việc này hầu như phần lớn dân điện đều nắm vững vì đã được đào tạo bài bản tại trường. Chỉ là ít thực tế nên không biết vận dụng mà thôi chứ không phải là vấn đề lớn lao gì.
      mình lại được mấy ông tư vấn giảm tốc độ tua của máy phát từ 1800 v/p xuống 1500v/p

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
        mình lại được mấy ông tư vấn giảm tốc độ tua của máy phát từ 1800 v/p xuống 1500v/p
        Cách đó là chỉnh bên phần động cơ kéo, Điều chỉnh đai ốc ở cần ga để giảm tốc độ xuống 1500rpm. Ngoài ra một số máy phát công suất lớn thường có thể chỉnh mịn tốc độ bẳng công tắc 3 cực trên bảng điện. Công tắc này điều khiển một động cơ DC hoặc AC có hộp giảm tốc để điều chỉnh cần ga. Động cơ này có thể đảo chiều quay để tăng tốc hay giảm tốc tùy theo người chỉnh.
        Thân chào.

        Comment


        • #5
          Với tham số bạn cho trên thì có thể nhận thấy rằng :
          Động cơ dietroit 2 thì :
          Dynamo của Kohler !
          Về phần động cơ thì : Với máy trên động cơ detroit thường sử dụng bộ điều tốc điện tử của Babercool man ! màu xanh xanh nằm sau và actuator điện buffer cho thủy lực : Bạn dùng tua vít nhỏ hiệu chỉnh nút tinh chính speed trên bo governor xuống 1500rpm là Ok
          Nhưng phần dynamo nếu trên mark dynamo ko để 50/60hz thì khi giảm tua nếu ko kiểm tra kỹ có thể gây cháy exciter rotor khi tải :
          Bạn cần phải kiểm tra volt kích trước khi chuyển xuống !
          -Nếu là AVR thường thì chỉnh biến trở Volt xuống tầm 220/380V tương volt kích DC cho exciter khoàng từ 18V-20V là ổn
          - Nếu là AVR zin thì thường có cầu chuyển 50hz và 60hz chuyển cầu jump này về 50hz
          Kiểm tra lại volt Kích khoảng từ 18V-20V là ok nếu volt kích vượt quá 28V mới đạt 220/380V thì có vấn đề
          Vì một số dynamo thiết kế chuyên dụng cho 60hz nên có số vòng dây tải ít hơn bình thường ,Bạn nên lưu ý nếu volt kích quá cao khi bạn chuyển xuống 50hz chạy khoảng 30ph nếu khi chay dynamo phát ra tiếng rít và nóng vòng dây kích rotor thì bạn cần phải quấn thêm vòng vỏ ngoài cho dynamo .
          Nếu là DVR thì kô cần chỉnh chỉ cài cầu Jump 50hz! DVR tự hiệu chỉnh điện áp
          Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
          email:
          forum : gensetvietnam.forumvi.com

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          tien138 Tìm hiểu thêm về tien138

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X