Nhóc đồng ý với ý kiến của anh Bảo Sơn.
Việc quấn lại máy phát điện để thay đổi số đôi cực là điều bất khả thi. Số đôi cực của Stator bắt buộc phải bằng số đôi cực của Stator.
Đối với các máy phát điện chạy tốc độ cao, số đôi cực = 1 thì thường là Rotor cực ẩn. Cỏn các máy tốc độ thấp hơn thì Rotor cực lồi. Như thế không thay đổi số đôi cực của Rotor được.
Về việc tăng kích thích để có điện áp định mức cũng không khả thi nốt. Máy phát điện được thiết kế để có thể cho phép chạy quá điện áp (quá kích thích) tối đa 10%. Nếu giảm tần số từ 60 xuống 50 đã là giảm 17% rồi. Mà nếu giữ nguyên điện áp cũng tương đương với quá kích thích 17%. Điều này không cho phép. Lõi từ của Stator sẽ đi vào vùng bão hòa, tổn thất sẽ rất lớn. Mạch từ sẽ rất nóng.
Đối với Rotor, tỷ lệ giữa B và H không tuyến tính. Vì thế muốn từ thông tăng 17%, thì dòng điện phải tăng nhiều hơn, có thể đến 30%. Hơn nữa, khi nếu muốn phát thêm công suất vô công, còn phải tăng nhiều hơn nữa. Rotor sẽ rất nóng.
Như vậy nếu để máy phát có thể làm việc đúng với nhiệt độ thiết kế, thì điện áp ra phải giảm tương ứng (17%). --> Công suất ra cũng sẽ giảm tương ứng 17%.
Việc quấn lại máy phát điện để thay đổi số đôi cực là điều bất khả thi. Số đôi cực của Stator bắt buộc phải bằng số đôi cực của Stator.
Đối với các máy phát điện chạy tốc độ cao, số đôi cực = 1 thì thường là Rotor cực ẩn. Cỏn các máy tốc độ thấp hơn thì Rotor cực lồi. Như thế không thay đổi số đôi cực của Rotor được.
Về việc tăng kích thích để có điện áp định mức cũng không khả thi nốt. Máy phát điện được thiết kế để có thể cho phép chạy quá điện áp (quá kích thích) tối đa 10%. Nếu giảm tần số từ 60 xuống 50 đã là giảm 17% rồi. Mà nếu giữ nguyên điện áp cũng tương đương với quá kích thích 17%. Điều này không cho phép. Lõi từ của Stator sẽ đi vào vùng bão hòa, tổn thất sẽ rất lớn. Mạch từ sẽ rất nóng.
Đối với Rotor, tỷ lệ giữa B và H không tuyến tính. Vì thế muốn từ thông tăng 17%, thì dòng điện phải tăng nhiều hơn, có thể đến 30%. Hơn nữa, khi nếu muốn phát thêm công suất vô công, còn phải tăng nhiều hơn nữa. Rotor sẽ rất nóng.
Như vậy nếu để máy phát có thể làm việc đúng với nhiệt độ thiết kế, thì điện áp ra phải giảm tương ứng (17%). --> Công suất ra cũng sẽ giảm tương ứng 17%.