  • #16
    làm 1 cái biến áp cách ly là an toàn nhất. không bị giật khi ta chỉ sờ vào 1 cực.
    Never forget who you are!

    Comment


    • #17
      cái này e vẽ lại của KS. Nguyễn Đức Ánh, bác nào thích thì ngâm cứu: cái này ông nói sơ xài lắm nhìn cũng thích làm mà chưa dám thử

      http://up.anhso.net
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:

      Comment


      • #18
        anh Hoangnam555 có cai sơ đồ của mạch chống giật dỏm quá, riêng phần IN cũng thấy có vấn đề rồi, cái điều khiển rơle phải là SCR(thyristo) chứ, sao lại là tranzisto, lắp mạch theo sơ đồ của Hoangnam555 chắc bị điện giật chết luôn quá.
        sẵn tiện cho em hỏi luôn, con tran D207 không có tron sách tra, ai biết xin pots giùm một vài thông số về nó. Xin cám ơn trước nha.
        NVT.venus
        ĐT: 01287740903
        Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên

        Comment


        • #19
          theo tớ chắc k có cái mạch này đâu. vì các thiết bị điện trong nhà dùng điện ~220v co.với cơ thể người chắc chỉ chịu dc < ~80v thôi.

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi NVT.Venus Xem bài viết
            anh Hoangnam555 có cai sơ đồ của mạch chống giật dỏm quá, riêng phần IN cũng thấy có vấn đề rồi, cái điều khiển rơle phải là SCR(thyristo) chứ, sao lại là tranzisto, lắp mạch theo sơ đồ của Hoangnam555 chắc bị điện giật chết luôn quá.
            sẵn tiện cho em hỏi luôn, con tran D207 không có tron sách tra, ai biết xin pots giùm một vài thông số về nó. Xin cám ơn trước nha.
            hih e đã nói là trong sách mà
            mà trong sách nói cái con tran Q3 Q4 mắc thành scr mà, bởi vậy mới nhờ mọi người góp ý.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:

            Comment


            • #21
              gửi tới hoangnam555: cho mình xin lỗi nhé, mình đã xem kỹ lại mạch của bạn rồi, đúng là con Q3-Q4 mắc thành SCR .cho mình xin lõi nhiều nhé. mình thấy cái sơ đồ của bạn dùng nhiều tranistor, trong đó 2 cái mắc kiểu Darlington(Q1,Q2) --> cho hệ số khuếch đại lớn, Q3-Q4 ráp phối hợp với R3, C1, và R4 để chống nhiễu ,còn Q5 để dẫn 2rơle đóng 2 tiếp điểm cho dẫn điện khi bình thường, khi bị giật Q4 dẫn kéo theo Q3 dẫn( 2 tran khuếch đại qua lại ) lúc đó dòng (+) từ R2 sẽ xuống mass thông qua 2 transistor thay vì qua R6 để phân cực cho Q5 -->Q5 ngưng dẫn --> rơle ngắt điện, và trạng thái ngắt điện duy trì cho đến khi ta ngắt dòng qua SCR hoặc ngắt cầu dao chính rồi đóng lại cho dẫn điện như thường. Các bạn thấy mình nhận xét đúng không? thật ra mình cũng có tự làm một cái chống giật, à mà đã 3 cái rồi thì phải, mình đã khắc phục được nhiễu, cái cuối cùng sử dụng IC khuếch đại HA17324 ( HOẶC các vi mạch Op Amp khác)VÀ hai tran + 2 R mắc thành SCR, nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Nhưng nguyên lý của no hơi khác so với mach của bạn hoangnam555, cụ thể là không dùng Q5, bình thường rơ le không được cấp điện( đóng tiếp điểm), khi đã chạm đất rơle được câp điện và ngắt tiếp điểm( như vậy là mạch của mình ít tiêu hao điện năng hơn .hehe) mình sẽ gửi sơ đồ lên sau. Một lần nữa mình xin lồi bạn hoàngnam555 rất nhiều về việc mình đã đánh giá sai. mình đã đọc lại bữa trước song không có thời gian nen hôm nay mới gửi.
              Đây là số điện thoại của mình: 01287740903
              NVT.venus
              ĐT: 01287740903
              Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi NVT.Venus Xem bài viết
                gửi tới hoangnam555: cho mình xin lỗi nhé, mình đã xem kỹ lại mạch của bạn rồi, đúng là con Q3-Q4 mắc thành SCR .cho mình xin lõi nhiều nhé. mình thấy cái sơ đồ của bạn dùng nhiều tranistor, trong đó 2 cái mắc kiểu Darlington(Q1,Q2) --> cho hệ số khuếch đại lớn, Q3-Q4 ráp phối hợp với R3, C1, và R4 để chống nhiễu ,còn Q5 để dẫn 2rơle đóng 2 tiếp điểm cho dẫn điện khi bình thường, khi bị giật Q4 dẫn kéo theo Q3 dẫn( 2 tran khuếch đại qua lại ) lúc đó dòng (+) từ R2 sẽ xuống mass thông qua 2 transistor thay vì qua R6 để phân cực cho Q5 -->Q5 ngưng dẫn --> rơle ngắt điện, và trạng thái ngắt điện duy trì cho đến khi ta ngắt dòng qua SCR hoặc ngắt cầu dao chính rồi đóng lại cho dẫn điện như thường. Các bạn thấy mình nhận xét đúng không? thật ra mình cũng có tự làm một cái chống giật, à mà đã 3 cái rồi thì phải, mình đã khắc phục được nhiễu, cái cuối cùng sử dụng IC khuếch đại HA17324 ( HOẶC các vi mạch Op Amp khác)VÀ hai tran + 2 R mắc thành SCR, nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Nhưng nguyên lý của no hơi khác so với mach của bạn hoangnam555, cụ thể là không dùng Q5, bình thường rơ le không được cấp điện( đóng tiếp điểm), khi đã chạm đất rơle được câp điện và ngắt tiếp điểm( như vậy là mạch của mình ít tiêu hao điện năng hơn .hehe) mình sẽ gửi sơ đồ lên sau. Một lần nữa mình xin lồi bạn hoàngnam555 rất nhiều về việc mình đã đánh giá sai. mình đã đọc lại bữa trước song không có thời gian nen hôm nay mới gửi.
                Đây là số điện thoại của mình: 01287740903
                có gì đâu mà xin lội dữ vậy, lâu lâu nhàm cái thôi mà!
                rãnh thì post cái mạch của bác lên anh em chiêm ngưỡng nhé!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:

                Comment


                • #23
                  Xin hướng dẫn giùm mình cách tải ảnh lên.
                  NVT.venus
                  ĐT: 01287740903
                  Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi NVT.Venus Xem bài viết
                    anh Hoangnam555 có cai sơ đồ của mạch chống giật dỏm quá, riêng phần IN cũng thấy có vấn đề rồi, cái điều khiển rơle phải là SCR(thyristo) chứ, sao lại là tranzisto, lắp mạch theo sơ đồ của Hoangnam555 chắc bị điện giật chết luôn quá.
                    sẵn tiện cho em hỏi luôn, con tran D207 không có tron sách tra, ai biết xin pots giùm một vài thông số về nó. Xin cám ơn trước nha.
                    Sao đk role lại phải là SCR?????


                    Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                    Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                    Comment


                    • #25
                      Gởi tặng các bạn sơ đồ thực tế mạch điện áptômát chống giật của Hàn quốc mà mình vẽ lại cách đây khá lậu cho các bạn tham khảo. Muốn biết tại sao phải dùng SCR chứ không dùng tranistor xin tham khảo đặc tuyến của SCR so với transistor.
                      Click image for larger version

Name:	Atomat chong giat.jpg
Views:	1
Size:	51.8 KB
ID:	1349507

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                        Gởi tặng các bạn sơ đồ thực tế mạch điện áptômát chống giật của Hàn quốc mà mình vẽ lại cách đây khá lậu cho các bạn tham khảo. Muốn biết tại sao phải dùng SCR chứ không dùng tranistor xin tham khảo đặc tuyến của SCR so với transistor.
                        [ATTACH]30295[/ATTACH]
                        thông số cuộn xuyến như thế nào bác, quấn mấy vòng là dc?
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
                          thông số cuộn xuyến như thế nào bác, quấn mấy vòng là dc?
                          Cuộn xuyến đó đổ khằn kín không thể đếm được số vòng, chỉ đoán chừng tỉ số của nó phải trên 500/1. Tỉ số này tùy thuộc vào độ nhạy của dòng rò và hệ số khuếch đại của OPAMP.
                          Thân chào

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                            Sao đk role lại phải là SCR?????
                            hiiiii SCR nó có ưu điểm là kích một lần dẫn mãi mãi , muốn nó hết dẫn phải reset nó lại
                            nó có độ nhạy cực cao , kích nó với một xung rất nhỏ là nó mở
                            http://baohanhbeptu.vn
                            Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
                            Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
                            ĐT: 0967 403 123

                            Comment


                            • #29
                              Gửi tơi anh NVT.Venus,Em đangmuốn làm một cái mạch chống giật gia đình,thấy anh nói về mạch dùng IC HA17324.không biết mạch đó như thế nào anh có thể chỉ giáo cho được không.Vậy xin cảm ơn

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi NVT.Venus Xem bài viết
                                gửi tới hoangnam555: cho mình xin lỗi nhé, mình đã xem kỹ lại mạch của bạn rồi, đúng là con Q3-Q4 mắc thành SCR .cho mình xin lõi nhiều nhé. mình thấy cái sơ đồ của bạn dùng nhiều tranistor, trong đó 2 cái mắc kiểu Darlington(Q1,Q2) --> cho hệ số khuếch đại lớn, Q3-Q4 ráp phối hợp với R3, C1, và R4 để chống nhiễu ,còn Q5 để dẫn 2rơle đóng 2 tiếp điểm cho dẫn điện khi bình thường, khi bị giật Q4 dẫn kéo theo Q3 dẫn( 2 tran khuếch đại qua lại ) lúc đó dòng (+) từ R2 sẽ xuống mass thông qua 2 transistor thay vì qua R6 để phân cực cho Q5 -->Q5 ngưng dẫn --> rơle ngắt điện, và trạng thái ngắt điện duy trì cho đến khi ta ngắt dòng qua SCR hoặc ngắt cầu dao chính rồi đóng lại cho dẫn điện như thường. Các bạn thấy mình nhận xét đúng không? thật ra mình cũng có tự làm một cái chống giật, à mà đã 3 cái rồi thì phải, mình đã khắc phục được nhiễu, cái cuối cùng sử dụng IC khuếch đại HA17324 ( HOẶC các vi mạch Op Amp khác)VÀ hai tran + 2 R mắc thành SCR, nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Nhưng nguyên lý của no hơi khác so với mach của bạn hoangnam555, cụ thể là không dùng Q5, bình thường rơ le không được cấp điện( đóng tiếp điểm), khi đã chạm đất rơle được câp điện và ngắt tiếp điểm( như vậy là mạch của mình ít tiêu hao điện năng hơn .hehe) mình sẽ gửi sơ đồ lên sau. Một lần nữa mình xin lồi bạn hoàngnam555 rất nhiều về việc mình đã đánh giá sai. mình đã đọc lại bữa trước song không có thời gian nen hôm nay mới gửi.
                                Đây là số điện thoại của mình: 01287740903
                                Dùng rờ le như vậy sẽ bị chậm . Khi có lỗi mất nguồn cấp cho rơ le ( bạn sẽ không biết ) nó sẽ không được cấp nguồn để ngắt điện được .