Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Điều chỉnh điện áp máy phát điện.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    đai ca có thể hướng dãn cho đệ cách mồi máy phát điện xoay chiều khi máy bi mất từ dư k

    Comment


    • #32
      đại ca có mạch AVR của máy nổ kubota 5kva k.Giúp đệ với

      Comment


      • #33
        Cách này mình mới chỉ ứng dụng cho máy công suất nhỏ < 1kw
        Dùng một acquy cực âm vào chân -F ,cực dương qua một diode vào chân +F Chú ý chỉ làm 1- 2 lần thật nhanh ,cẩn thận không khéo sẽ bị điện giật sử dụngACQUY 12vdc ( -F , +F nối vào chổi than )

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
          Cách này mình mới chỉ ứng dụng cho máy công suất nhỏ < 1kw
          Dùng một acquy cực âm vào chân -F ,cực dương qua một diode vào chân +F Chú ý chỉ làm 1- 2 lần thật nhanh ,cẩn thận không khéo sẽ bị điện giật sử dụngACQUY 12vdc ( -F , +F nối vào chổi than )
          Thông thường, năng lượng dùng để tái tạo từ dư của máy phát điện thường rất nhỏ. Vì khi máy đang chạy chỉ cần một chút kích từ ngoài cũng có thể nâng điện áp lên và chính điện áp đó sẽ quay ngược trở lại để tự kích từ.

          Do đó, nếu mồi F1 và F2 bằng ắc quy, thì bác nên:

          - Có một điện trở giới hạn dòng, vì điện trở của phần kích từ khá bé, có thể làm tăng dòng ắc quy quá mức.
          - Nên nối dây trước, và dùng một công tắc nút bấm để mồi kích từ. Nếu không, khi nối vào tách ra, điện áp cảm ứng khá lớn sẽ làm cho bác bị giật.
          - Nên có 1 diode nối tiếp, để khi có điện áp từ máy phát đưa ngược về kích từ thì điện áp ấy không nạp ngược trở về ắc quy.

          Ngoài ra, nếu bác tháo dây ra và ráp vào không đúng cực tính thì nó cũng không phát điện được. Lúc này không phải mất từ dư, mà do từ dư ngược chiều nên không tự kích. Do đó phải kiểm tra thật kỹ cực tính của cuộn kích từ trước khi kích.

          Một số trường hợp từ dư bị đảo cực. Thường là do cảm ứng của quá trình quá độ. Trường hợp này chỉ xảy ra với các máy kích thích một chiều.

          Nếu đấu sai cực tính mà ta vẫn gắng gượng nạp từ ngược lại cho ra điện, thì máy sẽ chạy không ổn định. Vì rất có thể trong một số mạch điện nào đó, cực tính ngược sẽ biến hồi tiếp âm thành hồi tiếp dương.

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
            Cách này mình mới chỉ ứng dụng cho máy công suất nhỏ < 1kw
            Dùng một acquy cực âm vào chân -F ,cực dương qua một diode vào chân +F Chú ý chỉ làm 1- 2 lần thật nhanh ,cẩn thận không khéo sẽ bị điện giật sử dụngACQUY 12vdc ( -F , +F nối vào chổi than )
            Cách của bạn là phổ thông nhất ! nhưng nguy hiểm vì khi đạt được điện áp tải lúc này sẽ gây giật ỡ vỏ máy !
            Hoạc dùng chính từ dư của stator kích cho nó avr ! dùng 1 relay ! nắn điện áp stator chính qua cầu diode == thành DC (+) -> F+ , khi đã mồi đạt được 220v relay đóng ngắt kích ra ( kích từ tự động )
            Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
            email:
            forum : gensetvietnam.forumvi.com

            Comment


            • #36
              Điều khiển từ xa

              Mình mới chập choạng tìm tòi về điện tử.Mình muốn tự làm một bộ điều khiển từ xa cho đèn chiếu sáng.Các bac chỉ giúp cách làm càng đơn giản càng tốt!Thanhks!

              Comment


              • #37
                đối với máy phát công suất lớn phải mồi bằng điện áp xoay chiều.đại ca nào biết thì giúp đệ với

                Comment


                • #38
                  Điện áp một chiều không dùng được hay sao mà dùng điện áp xoay chiều . Điện một chiều không sinh ra từ trường chắc. Tại mình chưa thử với máy có công suất lớn thôi theo mình nghĩ là được hết . Thử đi dừng sợ ,chỉ sợ là bạn chưa xác định rõ pan thôi

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi minhluan Xem bài viết
                    đối với máy phát công suất lớn phải mồi bằng điện áp xoay chiều.đại ca nào biết thì giúp đệ với
                    Không phải mồi bằng điện áp xoay chiều ! Không có máy phát nào mồi bằng xoay chiều hết mà máy phát công suất lớn nó không thể lấy trực tiếp AC từ 3 phase tải chính mà để an toàn hơn người ta dùng nguồn AC cánh ly cấp cho AVR ( mach của bac Quoc thái ) điển hình !
                    Trong các máy phát điện công suất lớn thường từ 500KVA -2000KVA , thường có đuôi phát AC 3 phase (thường khoảng 3- 110V) (synch isolator supply )cấp riêng cho AVR mà không phụ thuộc vào Stator tải chính vì nếu sử dủng tải chính rất nguy hiểm vì sao !
                    Máy phát lớn thường có áp ra trên stator rất lớn ! Có thể đạt 660V ) vì thế nếu AVR bị hỏng SCR ( thường thị nốt tắc ) điện áp lớn sẽ trào qua ! ---> đột ngột tăng áp kích rotor lên --> Stator đạt 660v -->cháy thiết bị !
                    Vì thế với 1 máy phát công suất lớn có đuôi phát cấp nguồn cách ly cho AVR thì ít cần phải tự mồi ! vì rotor của đuôi phát là nam châm từ tính cho nên tự phát ra AC !
                    Không có máy phát nào dùng AC mồi vào rotor đâu ! mà chỉ có DC mới mồi vào rotor thì mới sinh ra xoay chiều ở stator thôi !
                    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                    email:
                    forum : gensetvietnam.forumvi.com

                    Comment


                    • #40
                      Bạn nói đến máy phát đầu trục chủ đạo , trong chuyên môn thường gọi là PILOT EXCITER GENERATOR
                      Xin lỗi hình hơi mờ
                      Last edited by cuongaz; 29-03-2008, 21:46.

                      Comment


                      • #41
                        Thông thường, các máy phát kích từ tĩnh, thì từ dư của Rotor không đủ để mồi máy phát điện lên. Do đó phải có mạch mồi. Mỗi lần khởi động máy là một lần mồi.

                        Mạch mồi của các hệ kích từ tĩnh thường được đưa hẳn vào tiến trình lên máy tự động. Nghĩa là đến tốc độ nào đó sẽ mồi, và khi đủ một điều kiện nào đó (đủ khả năng tự nuôi) sẽ tách mạch mồi ra.

                        Một số hệ thống có thêm nguồn AC phụ bên ngoài, nên khi lên máy sẽ dùng nguồn AC dự phòng để chỉnh lưu và kích từ. Khi điện áp ra tăng đến một mức nào đó sẽ tự động đổi qua nguồn từ đầu cực máy biến áp.

                        Một số hệ thống không có nguồn phụ ngoài sẽ mồi bằng ắc quy. Khi tốc độ máy tăng đến khoảng 40% định mức sẽ bắt đầu mồi. Khi điện áp tăng đến giá trị khoảng 70% định mức, nó có thể tự nuôi được, mạch mồi sẽ tự động tách ra.

                        Đối với các hệ thống có máy kích thích đầu trục, thì thường không cần mồi. Từ dư của máy kích thích đủ để xuất ra một điện áp vừa phải. Điện áp này lại tiếp tục tăng lên qua máy phát. Tuy nhiên với những máy phát khá lớn thì vẫn phải mồi như máy kích thích tĩnh. Thí dụ như máy phát của GE Frame 6 công suất 37,5 MW phải mồi bằng điện áp 125VDC qua điện trở hạn dòng và diode chống nạp ngược. Nó sử dụng một contactor DC 50A cho mạch mồi.

                        Đồi với máy kích thích một chiều, người ta chỉ cần mồi khi có sự cố. Do điện áp tự nuôi lấy ngay từ đầu cực của máy DC, hệ số hồi tiếp dương khá lớn, máy có thể tự kích dễ dàng. Tuy nhiên chỉ có máy dùng kích thích một chiều mới có khả năng đảo cực tính của từ dư. Và cũng chỉ có máy này, cực tính của từ dư mới ảnh hưởng trực tiếp đến bộ điều chỉnh điện áp.

                        Các máy kích từ xoay chiều dùng máy kích thích chủ đạo chẳng bao giờ phải mồi, vì máy chủ đạo là máy dùng rotor nam châm vĩnh cửu, luôn phát ra điện mà chẳng thể nào mất từ dư.

                        Comment


                        • #42
                          đề nghị anh quốc thái giải thích tiếp cái bo mạch sô1 cua anh, nhất là cái phần hồi tiếp và tạo xung,xin cám ơn

                          Comment


                          • #43
                            chào các anh, cho em hỏi cái này một chút nhé.mong trả lời nhanh giúp em vì em cần ngay.chuyện là em có một cái biến thế 500mA và một biến thế 1A, em lắp mạch nắn dòng 1 chiều để dùng một số việc nhưng nắn cái 500mA thì dùng được, còn nắn thằng 1A thì dùng diện rất yếu, (mạch nắn dùng 4 Diot 4007,4 tụ pi 203 và một tụ hóa 1000u/16v để lọc)cho em hỏi có phải thay linh kiện nào trong mạch nắn dòng này để dùng cho cái 1A không?cảm ơn các anh nhiều.mong anh sớm trả lời.
                            lucky

                            Comment


                            • #44
                              Các bạn cho mình hỏi: Trên thị trường có loại máy phát điện xoay chiều khoảng 12V không nhỉ? Giá cả bao nhiêu ?
                              Mình cám ơn !

                              Comment


                              • #45
                                Anh Quốc Thái!
                                Trong luồng này anh đã nói rất sâu sắc về điều áp máy phát. Vậy tôi muốn hỏi anh mối quan hệ của điện áp và tần số hay là vấn đề điều áp và điều tốc. Các máy phát động cơ
                                nổ đều có bộ điều chỉnh cả hai thông số trên.
                                Kích chúc anh sức khoẻ!

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                quocthai Tìm hiểu thêm về quocthai

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X