Tuy nhiên đại đa số các máy phát đều có điều áp. Các bộ điều áp đơn giản nhất thường không quan tâm nhiều đến tốc độ. Do đó sẽ có tình trạng bị quá kích thích khi tốc độ thấp. Vì thế các bộ điều áp đắt tiền thường phải có thêm một bộ phận giới hạn. Việc giới hạn này nhằm giảm thiểu quá kích thích cho các thiết bị lắp vào máy phát, thí dụ như máy biến áp...
Các bộ giới hạn này thường hạn chế tỷ số U/f, các trị số có thể chỉnh định được, và QT thấy các nhà chế tạo chỉnh định nó về trị số 110%.
Để QT diễn tả tiến trình thay đổi điện áp máy phát theo tốc độ máy của một Tua bin khí, bác sẽ thấy liên hệ giữa U và f sẽ như thế nào:
* Khi tốc độ < 40% định mức: không có kích từ. Điện áp máy phát =0.
* Tốc độ =40%: bình ắc quy đóng vào mạch, mồi cho bộ kích từ, Điện áp ra của máy phát tăng lên một trị số nào đó.
* Tốc độ từ 40 đến 50% (có thể không chính xác): Điện áp máy phát tăng theo hàm bậc 2. Do điện áp đầu cực của máy phát đưa về kích từ bổ sung cho U của dàn bình ắc quy.
* Tốc độ trên 50%: do có thể tự nuôi bằng điện áp đầu cực máy phát đưa về, nên không cần mồi bằng ắc quy nữa. Dàn bình tách ra. Điện áp tiếp tục tăng theo hàm bậc 2.
* Khi điện áp bắt đầu tăng > 110% tốc độ: phần giới hạn U/f sẽ kềm và giảm dòng kích từ xuống, sao cho giữ vững tỷ số U/f = 110%.
* Khi tốc độ đạt 90% định mức, tứ U đạt 100%, bộ giới hạn U/f sẽ ngưng làm việc. U tiếp tục giữ 100% cho đến khi tốc độ đạt 100%.