Dạ, đúng vậy anh.
Đường 1.0 l;à đường ứng với Q=0. Như vậy theo đặc tính trên, nếu không tải thì I KT phải là 354A. Khi tăng tải lên 30 MW thì dòng kích thích phải là 410A và khi tăng đến 66MW cần dòng kích thích đến 870A. Nếu anh tăng dòng kích thích theo đúng đường 1.0 thì máy phát sẽ không phát và không nhận Q.
Còn ý nghĩa của đường V lại là khác. Thí dụ như đường V thấp nhất là đường V khoảng 30MW. Nếu anh giữ nguyên dòng kích thích như không tải 354A thì cos φ sẽ là 0,95 lead, nghĩa là nhận Q. Ngược lại nếu cũng 30 MW nhưng anh tăng kích thích lên 470 A thì cos φ cũng là 0,95, nhưng là lag, phát Q ra ngoài lưới.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
cho em hỏi, em đang tính toán dùng tụ kích cho cho động cơ không động bộ 3 pha công suất 5.5KW (với công suất tiêu thụ trên tàu là khoảng P = 4KW, Q = 2.08Kvar) làm việc ở chế độ máy phát để cung cấp điện trên ghe đánh cá, các pác giúp em tính toán với, em tính mãi mã mâu thuẫn với các tiện sữa chữa máy điện quá. ở tiệm sữa chữa thường mác tụ cho động cơ 3.7KW thì dùng 3 tụ 60uF cho điện ra 220V/380, động 5.5KW thì đấu 6t ụ 60uF/380v cho điện ra 220V, mà em tính toán thì dùng đến 6 tụ 85uF thui ạh. xin các bác chỉ giáo dùm. thanks
Comment
-
cô nhóc hay mọi người ai có sơ đồ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện nào không? cho mình xin với. sơ đồ theo nguyên lý điều chỉnh theo độ lệch hoặc theo nguyên tắc kết hợp ấy.
*Có 4 dạng hệ thống tự động điều chỉnh điện áp điển hình là :
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nhiễu.
+ H.T Phức hợp dòng.
+ H.T Phức hợp pha : Phức hợp pha song song và phức hợp pha nối tiếp.
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo độ lệch.
- Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nguyên lý kết hợp.
+ Kết hợp giữa phức hợp dòng với độ lệch.
+ Kết hợp giữa phức hợp pha với độ lệch.
- Hệ thống TĐ ĐC ĐA xây dựng theo nguyên lý tự thích nghi.( Ít gặp trong thực tế)
I) . Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nhiễu loạn :
1/ Hệ thống phức hợp dòng ( Hay còn gọi là bù dòng) .
- Định nghĩa : Hệ thống TĐ ĐC ĐA theo nguyên lý phức hợp dòng là hệ thống có hai tín hiệu : tín hiệu dòng và tín hiệu áp hai tín hiệu này được cộng lại với nhau ở phía một chiều ( sau chỉnh lưu ) .
- Với cấu trúc như vậy hệ thống chỉ có thể cảm biến được với sự thay đổi của độ lớn dòng tải . Hệ thống phức hợp dòng chỉ có khả năng giữ được điện áp của máy phát do một nguyên nhân là khi cường độ dòng tải thay đổi . Chính vì vậy mà nó ít được ứng dụng trong thực tế trên tàu thuỷ cũng như trên bờ.
2/ Hệ thống phức hợp pha :
*Khái niệm : Hệ thống phức hợp pha là hệ thống T.Đ điều chỉnh điện áp theo hai nhiễu chính đó là dòng tải (It) và tính chất của tải (cosφ) . Hệ thống phức hợp pha gồm 2 tín hiệu chính là tín hiệu áp và tín hiệu dòng hai tín hiệu này được cộng với nhau phía xoay chiều ( trước chỉnh lưu ).Tức là cộng với nhau về pha . Hệ thống phức hợp pha có thể chia làm 2 loại .
+ Hệ thống phức hợp pha song song là hệ thống phức hợp pha mà tín hiệu dòng và tín hiệu áp song song cấp cho cuộn kích từ ( tín hiệu dòng và tín hiệu áp được cộng dòng với nhau ) .
+ hệ thống phức hợp pha nối tiếp là hệ thống phức hợp pha mà tin hiệu dòng và áp nối tiếp cấp cho cuộn kích từ.
II). Hệ thống điều chỉnh điện áp theo độ lệch .
- Một trong những nhược điểm cơ bản của hệ thống điều chỉnh điện áp theo nhiễu ( phức hợp pha ) là độ chính xác không cao . Điều đó cũng thật dễ hiểu vì hệ thống phức hợp pha chỉ có khả năng giữ điện áp ổn định do hai nguyên nhân chính gây ra sự dao động điện áp đó là dòng tải và tính chất của tải . Mà khi nói đến các nguyên nhân gây dao động điện áp ta còn phải kể đến sự thay đổi tốc độ quay của diezen ( n = 5% ) và sự thay đổi nhiệt độ của cuộn dây kích từ . Hệ thống phức hợp pha không có khả năng giữ ổn định điện áp của máy phát khi có các nguyên nhân khác hai nguyên nhân này gây ra .
- Hệ thống điều chỉnh theo độ lệch không quan tâm đến nhiễu hoặc bất cứ nguyên nhân nào gây ra sự thay đổi điện áp của máy phát . Nó chỉ biết rằng nếu có sự sai lệch điện áp thực tế của máy phát ra khác giá trị định mức ( hoặc giá trị chuẩn ) thì lập tức hệ thống sẽ có tín hiệu điều chỉnh dòng kích từ cho phù hợp để giữ cho điện áp phát ra của máy phát không đổi . Hệ thống điều chỉnh điện áp theo độ lệch chỉ có một phản hồi điện áp .(Uf)
III) . Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp .
- Do mức độ điện khí hoá và tự động hoá ngày càng cao nên việc ứng dụng các phần tử điện tử , vi mạch . ngày càng nhiều . Chất lượng ổn định điện áp của máy phát ngày càng đòi hỏi cao hơn . Để lợi dụng được những ưu điểm cơ bản của 2 nguyên lý ( điều chỉnh theo nhiễu và độ lệch ) người ta đã chế tạo ra được hệ thống điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp . Có nghĩa là : trên cùng một hệ thống ứng dụng 2 nguyên tắc điều chỉnh theo nhiễu và theo độ lệch .- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp có thể phân làm 2 loại .
+ Hệ thống kết hợp giữa phức hợp pha và điều chỉnh theo độ lệch
+ Hệ thống kết hợp giữa phức hợp dòng và điều chỉnh theo độ lệch
+ Trong đó phần phức hợp pha ( Hay phức hợp dòng ) được gọi là phần điều chỉnh còn phần độ lệch được gọi là phần hiệu chỉnh. Ở hệ thống tự động điều chỉnh theo nguyên lý kết hợp thì phần phức hợp pha thường tạo ra điện áp lớn hơn 110% Uđm (gọi là bù thừa) hoặc nó tạo ra điẹn áp cho máy phát nhỏ hơn điện áp định mức ( khoảng (60—90)%Uđm gọi là bù thiếu .Sau đó phần hiệu chỉnh theo độ lệch sẽ hiệu chỉnh kéo điện áp máy phát lên điện áp định mức.Last edited by nsp; 30-10-2010, 10:50.
Comment
-
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtThấy bạn luận nhiều cao siêu thì có đủ nhưng chưa thấy sơ đồ mạch nào thực tế ứng dụng được cả,vậy mới đáng để suy nghĩ chứNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
chào cac bác! e là new member!
tình hình là mình vừa làm một máy phát tự chế gồm: 1 động cơ Diezen + 1 Dynamo công suất 7HP. Công nhận là hàng tự chế rẻ thiệt, nhưng giờ mới thấy cảnh, mỗi lần thêm hoặc bớt tải thì mỗi lần phải tăng chỉnh gas. Giờ mình muốn máy phát tự động điều chỉnh gas và ddiienj áp thì phải gắn thêm những gì, mua ở đâu, loại nào sài ổn định,giá cả thế nào?
Các bác nào biết giup e với,thanks các bác nhiều!
Comment
-
Nguyên văn bởi vuongle Xem bài viếtchào cac bác! e là new member!
tình hình là mình vừa làm một máy phát tự chế gồm: 1 động cơ Diezen + 1 Dynamo công suất 7HP. Công nhận là hàng tự chế rẻ thiệt, nhưng giờ mới thấy cảnh, mỗi lần thêm hoặc bớt tải thì mỗi lần phải tăng chỉnh gas. Giờ mình muốn máy phát tự động điều chỉnh gas và ddiienj áp thì phải gắn thêm những gì, mua ở đâu, loại nào sài ổn định,giá cả thế nào?
Các bác nào biết giup e với,thanks các bác nhiều!
Thân chào.
Comment
-
Bác thử liên hệ với bác này em, em vô tình tìm thấy:
Chỗ chúng tôi đang sx thiết bị tự động điều khiển tốc độ máy phát điện chủ yếu lắp cho loại tự chế (đầu diezen 1 xylanh kéo củ phát) bộ này hoạt động rất ổn định.
Thiết bị này bao gồm:
1 - Hộp điều khiển (cục IC điều khiển) :có chức năng nhận biết tốc độ máy phát để đưa ra lệnh điều khiển ga, và cắt KĐT trong trường hợp có sự cố để bảo vệ các thiết bị điện.
2- Bộ kéo ga (cơ cấu chấp hành) : có chức năng điều chỉnh cần ga theo lệnh của IC điều khiển.
3- Biến áp nguồn: Biến đổi nguồn điện máy phát để nuôi hệ thống điều khiển.
4- Khởi động từ: đóng khi máy phát đã chạy ổn định, tần số ra đúng. Cắt khi có sự cố sai tốc độ
LH: 0989389438
Comment
-
Hi các bạn,
Theo mình hiện nay thị trường dùng rất nhiều loại máy điều chỉnh điện áp ko bằng avr mà bằng tụ (cs nhỏ hơn 6KW). Theo các bạn loại tải và công suất nào ta chỉ sử dụng tụ, loại nào ta sử dụng avr. Nguyên lý sử dụng tụ là sao ? Việc sử dụng avr ko phải lúc nào cũng tốt vì khi vận hành dễ bị cháy.
Comment
-
Nguyên văn bởi sad_eye Xem bài viếtHi các bạn,
Theo mình hiện nay thị trường dùng rất nhiều loại máy điều chỉnh điện áp ko bằng avr mà bằng tụ (cs nhỏ hơn 6KW). Theo các bạn loại tải và công suất nào ta chỉ sử dụng tụ, loại nào ta sử dụng avr. Nguyên lý sử dụng tụ là sao ? Việc sử dụng avr ko phải lúc nào cũng tốt vì khi vận hành dễ bị cháy.
Comment
-
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐộng cơ Diezen dùng làm máy kéo vẫn có ga tự động nhưng không nhạy bằng các động cơ được đặc chế dành cho máy phát điện. Về việc ổn định điện áp không phụ thuộc vào tải thì phải xem máy phát của bạn thuộc loại nào thì mới quyết định được bộ AVR( Automatic Voltage Regulator) thích hợp cho nó. Trước tiên phải xác định các thông số cơ bản của mạch kích từ như điện áp kích từ, dòng điện kích từ định mức, điện áp ra, dạng mạch kích từ.... Trước đây mình và anh ptoanel cũng đã sản xuất nhiều bộ AVR lắp cho cho các cơ sở tại các tỉnh đồng bằng Sông Cữu Long. Có thể liên hệ với mình theo địa chỉ mail quanghien54@yahoo.com hoặc qua điện thoại 0916090209 để mình tư vấn cho bạn. Giá cả thì đủ loại : từ 500-600K đến vài T tùy theo yêu cầu và công năng sử dụng. Dĩ nhiên là tiền nào của đấy.
Thân chào.
Như vậy để chạy đúng tần số phát ra cần có bộ điều tốc cho động cơ hoặc không thì phải thiết kế lại bộ AVR cho máy phát?
Xin các anh chị chỉ giáo.
Xin cám ơn.
Comment
-
Nguyên văn bởi nhulinh Xem bài viếtTôi cũng dự định tự lắp 1 máy phát 6KVA chạy diesel, số vòng quay động cơ phù hợp với máy phát là 3000rpm.
Như vậy để chạy đúng tần số phát ra cần có bộ điều tốc cho động cơ hoặc không thì phải thiết kế lại bộ AVR cho máy phát?
Xin các anh chị chỉ giáo.
Xin cám ơn.
Comment
-
các bác cho e hỏi một chút
hiện tai sưởng may của anh em có dùng một máy phát 30kw
trước thì chạy không vấn đề gì.
nhưng giờ thay một động cơ kéo khác vào thì có hiện tượng
máy may thi thoảng lại đi tụ khởi động
mà lioa 15k chay giàn đèn chiếu sáng thì nó cứ nhấp nháy mỗi bóng điện tử thì chạy được
đo đồng hồ điện 220v thì đo được (t 250)mà đo điện 380v thì đồng hồ làm cái đụp vậy là đi cái đồng hồ
vậy là làm sao vậy các bác}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Comment
-
Bạn điều chỉnh lại tốc độ ( ga của động cơ ) của động cơ là được, lấy đồng hồ đo tần số vừa chỉnh tua máy vừa đo sao cho tần số = 50-51 Hz là được ( nhớ chỉnh lúc không tải )Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtcác bác cho e hỏi một chút
hiện tai sưởng may của anh em có dùng một máy phát 30kw
trước thì chạy không vấn đề gì.
nhưng giờ thay một động cơ kéo khác vào thì có hiện tượng
máy may thi thoảng lại đi tụ khởi động
mà lioa 15k chay giàn đèn chiếu sáng thì nó cứ nhấp nháy mỗi bóng điện tử thì chạy được
đo đồng hồ điện 220v thì đo được (t 250)mà đo điện 380v thì đồng hồ làm cái đụp vậy là đi cái đồng hồ
vậy là làm sao vậy các bác
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Không biết...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:45 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Không biết...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:45 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Channel: Điện thanh
hôm nay, 18:12 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nguyendinhvanTheo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
Cách đơn giản...-
Channel: Điện thanh
hôm nay, 00:04 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Mấy con...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 22:44 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:02 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanChủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 15:43 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanLoa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 15:28 -
Comment