Chào pà con,tôi nghĩ anh em kỹ thuật nên đọc tài liệu tiếng Anh cho quen,có từ nào ko hiểu thì post lên hỏi, chứ đọc tài liệu tiếng Việt thì ... thứ nhất là tài liệu tiếng Anh rất hay và rất nhiều,thứ 2 kỹ năng tiếng Anh của anh em sẽ lên nhanh. Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập mà, phải biết tiếng Anh để làm việc với bọn Tây chứ
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Biến tần tiếng việt
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếtbạn model bao nhiêu mình gửi cho?
Comment
-
undefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
A luong oi gui cho em voi email em la tungshallala@yahoo.com|
Comment
-
Nguyên văn bởi nptdc Xem bài viếtxin hỏi việc sử dung lựa chọn điên trở hãm trong trong biến tần dùng để làm gi, và co lợi gì
Ở chế độ motor: lúc này motor sẽ chuyển năng lượng điện thành động năng
Ở chế độ máy phát: khi hoạt động, ngoài lượng điện năng mà motor nhận được từ nguồn cấp, tự bản thân motor cũng sinh ra một suất điện động phản hồi về các cuộn dây stator và năng lượng này sẽ được xả qua một thiết bị, thông thường là điện trở xả (còn gọi là điện trở hãm vì chế độ này xuất hiện khi motor đang hãm tốc độ)
Comment
-
Tài liệu về biến tần Hitachi
Xin lỗi bạn hình như bạn nhầm thì phải sj200 là của Hitachi mà.
Nguyên văn bởi tungbkhn Xem bài viếtundefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
A luong oi gui cho em voi email em la tungshallala@yahoo.com
Comment
-
Mình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếtmình thấy tài liệu biến tần tiếng việt chỉ có Siemens,Omron,và Yaskawa là có.Anh em nào cần mình up cho.
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenkhanh Xem bài viếtMình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
Nguyên văn bởi napo4 Xem bài viếtTrong điều khiển động cơ, chúng có 2 chế độ hoạt động: Chế độ máy phát (generator) và chế độ motor
Ở chế độ motor: lúc này motor sẽ chuyển năng lượng điện thành động năng
Ở chế độ máy phát: khi hoạt động, ngoài lượng điện năng mà motor nhận được từ nguồn cấp, tự bản thân motor cũng sinh ra một suất điện động phản hồi về các cuộn dây stator và năng lượng này sẽ được xả qua một thiết bị, thông thường là điện trở xả (còn gọi là điện trở hãm vì chế độ này xuất hiện khi motor đang hãm tốc độ)
Điện trở hãm là để hạn dòng DC từ biến tần vào động cơ khi đóng trực tiếp điện DC để hãm dừng nhanh động cơ.
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenkhanh Xem bài viếtMình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtSai bét
Điện trở hãm là để hạn dòng DC từ biến tần vào động cơ khi đóng trực tiếp điện DC để hãm dừng nhanh động cơ.
Comment
-
Nguyên văn bởi vaiduakhu Xem bài viếtBạn ý không sai, chỉ có bạn chưa hiểu hết về chế độ hãm của động cơ thôi. Khi ở chế độ hãm, động cơ làm việc như 1 máy phát, thay vì nhận năng lượng từ lưới, nó phát năng lượng về lưới. Lúc này bộ nghịch lưu trở thành chỉnh lưu, đó chính là dòng DC mà bạn nói. Nhưng bộ chỉnh lưu của biến tần lại không cho phép có dòng ngược chạy qua nên cần có điện trở hãm để tiêu tốn năng lượng mà động cơ trả về lưới.
Còn loại như trên là Regenerative roài.
Như ABB ACS800-17 chẳng hạn.
Comment
-
Có thể bạn đúng nhưng người khác chưa chắc đã sai vì kiến thức về biến tần rất đa dạng có thể nó đúng về trường hợp này nhưng lại sai về trường hợp khác ( tùy loại biến tần , tùy theo hãng sản xuất ) .Ví dụ biến tần ATV 31, 71 của Schneider thì đúng như bạn VAIDUAKHU đã nêu
Comment
-
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtCó thể bạn đúng nhưng người khác chưa chắc đã sai vì kiến thức về biến tần rất đa dạng có thể nó đúng về trường hợp này nhưng lại sai về trường hợp khác ( tùy loại biến tần , tùy theo hãng sản xuất ) .Ví dụ biến tần ATV 31, 71 của Schneider thì đúng như bạn VAIDUAKHU đã nêu
Còn iem thì đã tải file ATV31 UserVN.rar ở trang đầu tiên về và trong trang thứ 41 của file pdf iem thấy nó vẫn bơm dòng DC đấy ạ.
Vài từ góp ý với bác.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
31-12-2024, 17:39 -
-
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 23:20 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 23:20 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 08:45 -
-
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Channel: Điện tử gia dụng
29-12-2024, 00:17 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-12-2024, 23:41 -
-
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Channel: Điện tử gia dụng
28-12-2024, 23:20 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-12-2024, 19:30 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-12-2024, 18:57 -
-
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-12-2024, 18:44 -
Comment