  • #46
    Cám ơn đã chỉ cho mình điểm này ,bạn chỉ đúng ở chế độ hãm tự động
    ( lúc này biến tần bơm dòng DC vào động cơ ) .Còn ở chế độ khác thì không phải như vậy .Mình có cái này gởi các bạn
    Attached Files
    Last edited by cuongaz; 07-06-2008, 17:16.

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
      Cám ơn đã chỉ cho mình điểm này ,bạn chỉ đúng ở chế độ hãm tự động
      ( lúc này biến tần bơm dòng DC vào động cơ ) .Còn ở chế độ khác thì không phải như vậy .Mình có cái này gởi các bạn
      Vậy bác có thể cho iem bít, đây là tài liệu của hãng nào được ko hay nà ló chỉ trong một quyển sách lào đấy ?

      Comment


      • #48
        Nó ở trong tài liệu biến tần ATV 71 cùa Schneider phần điện trở hãm (braking resistor)

        Comment


        • #49
          biến tần

          Nguyên văn bởi coronan Xem bài viết
          mình thấy tài liệu biến tần tiếng việt chỉ có Siemens,Omron,và Yaskawa là có.Anh em nào cần mình up cho.
          mình đang rất cần tài liệu về biến tần, bạn có thể giúp mình được không.

          Comment


          • #50
            Nguyên văn bởi luu van dong Xem bài viết
            mình đang rất cần tài liệu về biến tần, bạn có thể giúp mình được không.
            Mình có khá nhiều tài liệu, bạn cần gửi email address cho mình

            ttdungdtvt@gmail.com

            Comment


            • #51
              Chào các bạn nhé: Các cao thủ cho mình hỏi chút nhé:
              Mình có một CPU PLC S7200 224 có một cổng truyền thông bây giờ mình cần nối với máy tính bằng cáp PPI và nối với biến tần MM440 mình không biết làm thế nào? Mình muốn hỏi các bạn ai có cách gì giúp mình với nếu các bạn có thông tin về chỗ mua mạch cũng được? Cảm ơn nhiều
              NGUYỄN XUÂN VŨ
              Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
              Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
              0978462163

              Comment


              • #52
                Mình đang tìm hiều về PID của biến tần MM440 của siemen bạn nào có tài liệu về phần này gửi cho mình xin nhe
                xuanvudk2@gmail.com
                NGUYỄN XUÂN VŨ
                Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                0978462163

                Comment


                • #53
                  Xin chào, ngày nay các ứng dụng về điều khiển động cơ phần lớn đều dùng biến tần. Như vậy vấn đề là làm thế nào để chúng ta lắm để chọn được các tham số điều chỉnh phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Tôi nghĩ đây là điều không dễ để các bạn sinh viên có thể lắm bắt được, nhưng giờ đây với đội ngũ kỹ sư lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi mong muốn được cộng tác, cùng chia sẻ những khó khăn,tư vấn công nghệ, đồng hành cùng sự phát triển của bạn.
                  Hiện nay chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các thiết bị điều khiển của hãng Schneider tại Việt Nam.
                  Bạn náo có thắc mắc hoặc muốn có cataloge thì liên hệ nhé.
                  Liên hệ: Nguyễn Chí Mạnh ( 0987462818 ) - nhân viên kỹ thuật
                  email: vietstar2008@gmail.com

                  Comment


                  • #54
                    Em thấy ở luồng này các bác có nói về cài đặt hãm cho biến tần mà chẳng có bác nào nói rõ ràng cả. Em có câu hỏi muốn các đại ca chỉ giáo: Em có con biến tần 5,5kw dùng để điều khiển động cơ KĐB 3 pha 5,5kw. Động cơ của em hoạt động ở chế độ dừng đột ngột và đảo chiều đột ngột thường xuyên nên em cần phải sử dụng điện trở hãm. Em Sử dụng biến tần MM440 để điều khiển động cơ, theo em biết thì sẽ lắp điện trở hãm vào hai đầu B+ VÀ B- của biến tần để hãm động năng, điện trở của em là 500 ôm. Em vẫn chưa hiểu thông số p1237 dùng để xác định chu kỳ làm việc định mức cũng như thời gian đóng của điện trở hãm, trong tài liệu có nhiều lựa chọn 5%,10%,20%,50%,100%. Em vẫn chưa hiểu phải cài đặt như thế nào? ĐẠI CA nào đã cài đặt thức tế rồi thì chỉ bảo cho em với. Thank các anh em!

                    Comment


                    • #55
                      Mình vô tình tìm được tài liệu này trên mạng. Thấy các bạn có vẻ đang cần về nó nên mình post lên. Mọi người cùng tham khảo nhé.
                      Attached Files
                      Đường đi khó!
                      Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông

                      Comment


                      • #56
                        Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viết
                        Mình vô tình tìm được tài liệu này trên mạng. Thấy các bạn có vẻ đang cần về nó nên mình post lên. Mọi người cùng tham khảo nhé.
                        Bác ơi tìa liệu nói sơ sài lắm, chỉ là những cái đơn giản thôi. Em thấy phần Hãm không nói gì cả. Dù sao cũng phải cảm ơn bác rất nhiều. Thank!

                        Comment


                        • #57
                          hqt : Biến tần MM440
                          thông số p1237 dùng khi chọn Dynamic braking còn chọn 10%,20%,50% hay 100% là tùy chọn hiệu quả của thắng trong chu kỳ áp DC vào điện trở, chọn 100% thì hiệu quả thắng nhanh nhưng dòng lớn có thể tác động bộ bảo vệ dòng. Nói nôm na là khi chọn 100% sẻ áp điện áp DC không đổi để thắng, chọn 50% sẽ áp dãy xung có độ rổng 50% ( tần số 2000Hz) để thắng,....
                          ppthaidpp

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi ppthaidpp Xem bài viết
                            hqt : Biến tần MM440
                            thông số p1237 dùng khi chọn Dynamic braking còn chọn 10%,20%,50% hay 100% là tùy chọn hiệu quả của thắng trong chu kỳ áp DC vào điện trở, chọn 100% thì hiệu quả thắng nhanh nhưng dòng lớn có thể tác động bộ bảo vệ dòng. Nói nôm na là khi chọn 100% sẻ áp điện áp DC không đổi để thắng, chọn 50% sẽ áp dãy xung có độ rổng 50% ( tần số 2000Hz) để thắng,....
                            ppthaidpp
                            Cám ơn bác rất nhiều, bác cho em hỏi thêm chút nhé . Theo em hiểu thì khi thay đổi đột ngột tốc độ của động cơ từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp, biến tần đã thay đổi tần số tương ứng với tốc độ thấp nhưng động cơ vẫn quay với tốc độ lớn hơn. Khi đó động cơ làm việc như máy phát đưa trả năng lượng về nguồn, để thời gian giảm tốc diến ra nhanh hơn thì cần triệt tiêu giá trị năng lượng trả về này càng nhanh càng tốt. Để tiêu thụ năng lượng trả về, người ta mắc thêm điện trở để tiêu thụ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Nếu như bác nói có phải nếu chọn 100% thì toàn bộ năng lượng trả về đặt hết vào điện trở, còn nếu chonj 50% thì chỉ có 50% năng lượng trả về đặt vào điện trở? Em nói vậy có phải không ạ? Mong bác trả lời giúp em và cho em hỏi với thông số của động cơ là 5,5kw, biến tần 5,5kw, điện trở 50ôm thì em nên chọn là baio nhiêu % thì hợp lý?

                            Comment


                            • #59
                              giảm tốc nhanh ...

                              Nguyên văn bởi hqt Xem bài viết
                              Cám ơn bác rất nhiều, bác cho em hỏi thêm chút nhé . Theo em hiểu thì khi thay đổi đột ngột tốc độ của động cơ từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp, biến tần đã thay đổi tần số tương ứng với tốc độ thấp nhưng động cơ vẫn quay với tốc độ lớn hơn. Khi đó động cơ làm việc như máy phát đưa trả năng lượng về nguồn, để thời gian giảm tốc diến ra nhanh hơn thì cần triệt tiêu giá trị năng lượng trả về này càng nhanh càng tốt. Để tiêu thụ năng lượng trả về, người ta mắc thêm điện trở để tiêu thụ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Nếu như bác nói có phải nếu chọn 100% thì toàn bộ năng lượng trả về đặt hết vào điện trở, còn nếu chonj 50% thì chỉ có 50% năng lượng trả về đặt vào điện trở? Em nói vậy có phải không ạ? Mong bác trả lời giúp em và cho em hỏi với thông số của động cơ là 5,5kw, biến tần 5,5kw, điện trở 50ôm thì em nên chọn là baio nhiêu % thì hợp lý?
                              Mình thường chọn 100% nếu như cần giảm tốc nhanh.

                              Thường thì giảm tốc nhanh (còn gọi là phanh, hãm) thì năng lượng trả về lớn, điện trở nóng, nhưng thời gian hãm ngắn hơn, tổng năng lượng như nhau nên ... chả sao cả.

                              Comment


                              • #60
                                Nguyên văn bởi KiếnAnh_Trần Xem bài viết
                                Mình thường chọn 100% nếu như cần giảm tốc nhanh.

                                Thường thì giảm tốc nhanh (còn gọi là phanh, hãm) thì năng lượng trả về lớn, điện trở nóng, nhưng thời gian hãm ngắn hơn, tổng năng lượng như nhau nên ... chả sao cả.
                                Bác ơi! em nhìn trong sơ đồ ở tài liệu biến tần MM440 thì điện trở hãm được đóng vào giữa hai khâu chỉnh lưu và nghịch lưu. Như vậy là năng lượng trả về qua IGBT nghịch lưu. Em nghĩ nếu chọn ko hợp lý thì có quá dòng chịu đựng của IGBT không?