    Các bác ơi cho em hỏi: để hãm động năng thì ta cần nối điện trở hãm vào 2 chân B+ và B- của biến tần. Nhưng em không biết 2 chân B+ và B- là chân nào của biến tần vì trên mạch nguyên lý kết nối biến tần ko có 2 chân này. Và khi cấp điện trở hãm vào rồi thì chỉ cần có lệnh OFF1 thì sẽ khởi động hãm động năng ạ?

  • #2
    Chào bạn Flash125,
    Biến tần Siemen MM440 từ công suất 90 - 200 KW không tích hợp bộ Braking chopper, do vậy không có 2 chân B+ và B-. Không biết biến tần bạn đang xài công suất bao nhiêu?
    Từ 90 KW trở lên bạn phải sử dụng bộ Braking chopper bên ngoài, đấu qua 2 chân C/L+ và D/L- trên biến tần, sau đó đấu bộ điện trở xả vào braking chopper