Mình đang gặp phải vấn đề khó hiểu này xin các bạn chỉ giúp. Mình có một máy phát điện xăng có thể chịu được khoảng 44A với tải điện trỏ thuần. Khi mình lắp cho một tổng đài điện thoại (có dòng lúc khởi động tối đa 25A) và 1 máy lạnh (có dòng khởi động tối đa 7.5A) thì máy phát điện không chịu nổi tải, tốc độ và tần số vẫn đủ (khoảng 1500 vòng và 50Hz) nhưng điện áp thì bị tuột dưới 200V, chứng tỏ AVR của đầu phát điện khi đó không thể kích nổi để cho máy phát giữ điện áp ổn định.
Mình đã thử chạy máy phát riêng cho tổng đài điện thoại, đo được dòng tối đa là 25A, chạy riêng cho máy lạnh thì chỉ có 7.5A. Mình đã thử cho máy phát cấp điện tổng đài trước, khoảng 3 phút sau thì mới mở máy lạnh lên thì dòng tăng lên khoảng 45A, máy có dấu hiệu quá tải, điện áp giảm. Cho chạy máy lạnh trước, sau đó mới cấp điện cho tổng đài thì cũng bị như vậy.
Mình đã hỏi thử 1 số người quen làm ở bưu điện thì hầu như bưu điện nào cũng bị tình trạng như vậy. Do đó khi chạy máy phát cho tổng đài thì không dám mở máy lạnh .
Có bạn nào biết nguyên nhân và cách khắc phục chỉ mình với !?
Mình đã thử chạy máy phát riêng cho tổng đài điện thoại, đo được dòng tối đa là 25A, chạy riêng cho máy lạnh thì chỉ có 7.5A. Mình đã thử cho máy phát cấp điện tổng đài trước, khoảng 3 phút sau thì mới mở máy lạnh lên thì dòng tăng lên khoảng 45A, máy có dấu hiệu quá tải, điện áp giảm. Cho chạy máy lạnh trước, sau đó mới cấp điện cho tổng đài thì cũng bị như vậy.
Mình đã hỏi thử 1 số người quen làm ở bưu điện thì hầu như bưu điện nào cũng bị tình trạng như vậy. Do đó khi chạy máy phát cho tổng đài thì không dám mở máy lạnh .
Có bạn nào biết nguyên nhân và cách khắc phục chỉ mình với !?