  • Cho hỏi sự khác nhau của inverter commander SE và SK

    Em vừa thay con SK cho con SE đã bị hư, nhưng không hiểu sao khi tăng tốc và giảm tốc không giống như con SE . Cụ thể là khi Dừng tầng số không giảm từ 40 về 0 , và nó cứ rần rần,ampe tăng giảm, rồi báo trip UU, Em đang dùng inverter 30KW. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo. Xin cám ơn. (Inverter em điều khiển đơn, tức là nhấn on chạy, off dừng)

    Sao không ai giúp dùm em?
    Last edited by nsp; 29-11-2011, 19:40.

  • #2
    Bạn đang để ở chế độ dừng tự do hay dừng theo thời gian?
    Tín hiệu điều khiển lệnh chạy, dừng biến tần bạn lấy như thế nào?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi rodong Xem bài viết
      Bạn đang để ở chế độ dừng tự do hay dừng theo thời gian?
      Tín hiệu điều khiển lệnh chạy, dừng biến tần bạn lấy như thế nào?
      Chào anh, Dừng tự do hay dừng theo thời gian là sao vậy anh? Là dừng có Braking hay ko phải ko anh? Em chọn dừng tự do, Còn đấu dây thì B2_B4 NC, B2_B5 NO khi nhấn on, B2_B5 đóng inverter chạy. Nhưng ko hiểu sao lúc tăng tốc và giảm tốc lại ko giồng dòng SE em rối quá.

      Comment


      • #4
        Mình thấy bạn mô tả là khi tắt thì nó báo UU ( Under voltage ), vậy có phải bạn sử dụng 1 contactor để cấp nguồn cho biến tần rồi lấy tiếp điểm phụ của contactor làm lệnh chạy cho biến tần luôn không?
        Nếu vậy thì nó báo UU khi bạn dừng là đúng, và nhà sản xuất cũng khuyến cáo không nên sử dụng kiểu như vậy, bạn nên sử dụng công tắc on/off riêng, cấp nguồn cho BT = CB.
        Dừng theo thời gian chính xác là dừng có braking đó, bạn để dừng tự do thì không sao, mình chỉ ngại tải có quán tính lớn mà bạn để thời gian giảm tốc ngắn quá thì không ổn.
        Thân!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi rodong Xem bài viết
          Mình thấy bạn mô tả là khi tắt thì nó báo UU ( Under voltage ), vậy có phải bạn sử dụng 1 contactor để cấp nguồn cho biến tần rồi lấy tiếp điểm phụ của contactor làm lệnh chạy cho biến tần luôn không?
          Nếu vậy thì nó báo UU khi bạn dừng là đúng, và nhà sản xuất cũng khuyến cáo không nên sử dụng kiểu như vậy, bạn nên sử dụng công tắc on/off riêng, cấp nguồn cho BT = CB.
          Dừng theo thời gian chính xác là dừng có braking đó, bạn để dừng tự do thì không sao, mình chỉ ngại tải có quán tính lớn mà bạn để thời gian giảm tốc ngắn quá thì không ổn.
          Thân!
          Dạ đúng em đấu theo cách đó. Cám ơn anh vì đã quan tâm và trả lời câu hỏi của em. Vậy trường hợp của em nên giải quyết sao đây anh. Em dùng con SK để điều khiển quạt, 30kw,, điều khiển độc lập. Nhấn on chạy,ôff tắt.Vậy em nên đấu dây theo kiểu nào? và nên cài đặt tham số thế nào? bây giờ mỗi khi tắt máy ampe lại dao động liên tục 10-40 ampe, bình thường Chạy bình thường khoang 38-41 A ở tầng số 46 Hz. với quạt như vậy em điều khiển không cần Braking được ko anh.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
            Dạ đúng em đấu theo cách đó. Cám ơn anh vì đã quan tâm và trả lời câu hỏi của em. Vậy trường hợp của em nên giải quyết sao đây anh. Em dùng con SK để điều khiển quạt, 30kw,, điều khiển độc lập. Nhấn on chạy,ôff tắt.Vậy em nên đấu dây theo kiểu nào? và nên cài đặt tham số thế nào? bây giờ mỗi khi tắt máy ampe lại dao động liên tục 10-40 ampe, bình thường Chạy bình thường khoang 38-41 A ở tầng số 46 Hz. với quạt như vậy em điều khiển không cần Braking được ko anh.
            Bạn nên sử dụng 1 MCB để cấp nguồn cho biến tần, bỏ cái contactor luôn, sử dụng các công tắc on/off độc lập.
            Còn thông số cài đặt thì mình cũng chưa đọc tài liệu của SK nữa ( vì mình chuyên ABB mà hiii ).
            Nếu bạn đang để chế độ dừng theo thời gian ( ramp to stop ) thì bạn phải cài lại thời giam giảm tốc cho phù hợp với quán tính tải của máy.
            Nếu bạn để chế độ dừng tự do ( coast to stop ), bạn nên cài thêm thông số dò tìm tốc độ khi khởi động ( cái này ABB có không biết SK có ko ).
            Chúc thành cống

            P/s: À mà bạn đang công tác bên cty nào?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi rodong Xem bài viết
              Bạn nên sử dụng 1 MCB để cấp nguồn cho biến tần, bỏ cái contactor luôn, sử dụng các công tắc on/off độc lập.
              Còn thông số cài đặt thì mình cũng chưa đọc tài liệu của SK nữa ( vì mình chuyên ABB mà hiii ).
              Nếu bạn đang để chế độ dừng theo thời gian ( ramp to stop ) thì bạn phải cài lại thời giam giảm tốc cho phù hợp với quán tính tải của máy.
              Nếu bạn để chế độ dừng tự do ( coast to stop ), bạn nên cài thêm thông số dò tìm tốc độ khi khởi động ( cái này ABB có không biết SK có ko ).
              Chúc thành cống

              P/s: À mà bạn đang công tác bên cty nào?
              Em đang là sinh viên thực tập. Anh cho em hỏi, set overload cho biến tần mình thường dùng chức năng gì ạh? Anh có biết đâu SK sét ở mode nào ko anh? Motor của em chạy đến 60 Ampe vẫn không rớt, báo lỗi, hay gì hết. em sợ cháy.

              Comment