    IC SG3524 bạn ơi. chân 12 và 13 là 2 chân kích đấy.( mình mua con đó 18k) chắc là mua đắt rồi

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi huynhchidai Xem bài viết
      em mới nhận của khách cái lưu điện hãng dr.power
      nhờ bác nào có kinh nghiệm về cái này giúp em
      tình hình bây giờ là
      -chế độ sặc vẫn tốt
      -không kích được ra 220
      ic xóa số bác nào biết xin chỉ giúp
      ic 16pin chừ khong phải 14pin như trong mạch hanotec là 4013
      xin cảm ơn
      Bạn chụp cái ảnh lên đi, mọi người đuổi hình bắt chữ nhanh hơn bạn ah. CHụp hai mặt nhé
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
      DĐ: 0976.299.429 -

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi quanglabotec Xem bài viết
        Đánh bé rồi thôi luôn, chân 16 của SG3525 bị sụt mất áp nữa.

        Chỗ bác xa quá, trời lại mưa gió em ở tận lý nam đế.
        Bác có nhiều máy e qua tận nơi khênh về làm cho bác ngay
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
        DĐ: 0976.299.429 -

        Comment


        • #49
          chào cả nhà, mình có cái up-1206 hanotech, nó đang bị bệnh: mình đo đầu ra của nó là 198v ac, nhưng khi cắm quạt vào thì đèn tín hiệu báo đỏ(bình thường vẫn xanh, cắm điện lưới vào thì tải hoạt động bình thường). kbiet có phải do acquy của mình hỏng k hay là bo mạch của mình die? nhờ mọi người chỉ giúp

          Comment


          • #50
            cảm ơn bạn thanhfdc nhé, mình làm thử theo cách của bạn, mình cắm quạt vào và đo thì bình k thấy tụt mấy, quạt chạy rồi ngắt, chạy rồi ngắt,liên tục vậy. liệu có phải do inverter của mình có vấn đề k nhỉ.

            Comment


            • #51
              Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
              Nếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
              2 phần này sẽ có 2 con IC điều khiển riêng biệt:
              + 1 là phần kích lên 300V của bạn sử dụng SG3525 như bạn nói
              + phần còn lại sẽ tạo xung 50Hz để đảo cái điện áp 1 chiều trên của bạn thành xoay chiều qua cầu H.
              Dựa vào đây để bạn có thể kiểm tra từng khối một. phần kích lên 300V cũng sẽ có kiểm soát dòng (cực S của FET kích biến áp sẽ có trở kiểm soát dòng, ở đây sẽ có đường đi về SG3525, khi quá dòng ở đây 3525 sẽ cắt), tương ứng với nó là trường hợp chập tải 300V hoặc cuộn dây biến áp chập lỗi (trường hợp này cũng ko hiếm xảy ra đâu).
              Phần sau biến áp ra 300V sau khi qua nắn lọc các kiểu cũng sẽ có 1 đường quay về 3525 để ổn áp (bạn có thể fix cứng điện áp ở vị trí chân hồi tiếp điện áp để ktra sự hoạt động của 3525), bạn cũng nên kiểm tra đường về này
              - Bên cầu H có thể bạn cũng sẽ thấy 1 trở công suất nối chân cầu H với Mass để kiểm soát dòng ở cầu H. Nếu sau khi bạn kiểm tra chắc chắn cầu H hoạt động tốt (ko có con nào bị chập trong 4 con) thì bạn có thể ktr tiếp mạch hồi tiếp từ con trở này.
              Hiện tượng của bạn có thể mô tả như thế này:
              khi bắt đầu kích điện 3525 sẽ mở dần xung, điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến 300V, nhưng chưa kịp đến 300V thì nó kiểm tra các cảm biến trên và xác định ko an toàn để tăng tiếp (nhờ các hồi tiếp báo về) và cắt 3525. Đó là lý do đèn chớp cái rồi tắt luôn.
              CHúc bạn sớm tìm ra bệnh!

              cám ơn bạn thật nhiều mình nhức đầu vì no đây a

              Comment


              • #52
                Nguyên văn bởi danghuu Xem bài viết


                cám ơn bạn thật nhiều mình nhức đầu vì no đây a
                Bạn cũng sửa ah? ca nào khó quá thì chuyển qua bên minh làm cho. Call 0934660566
                TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                DĐ: 0976.299.429 -