  • UPS bị sụt áp

    Mọi người giúp em đoán bệnh con UPS của em với. bình thường khi cắm điện vô chạy tổt nhưng khi mất điện thì áp ngõ ra chỉ có 170V thôi à. e đã thay bình nhưng không có cải thiện gì hết.
    Cám ơn mọi người đã quan tâm.

  • #2
    Có tải áp nó mới lên đủ.

    Comment


    • #3
      Hết sức bình thường, ko việc gì phải lo.

      Comment


      • #4
        UPS của bạn là online hay ofline ? và của hãng nào ?
        nếu là UPS offline thì mặc dù đo điện áp khi mất điện là 170V khi không tải nhưng khi kết nối tải, tải vẫn hoạt động bình thường. Bạn có thể thử bằng bóng đèn sợi đốt nếu thấy ánh sáng đèn vẫn sáng bình thường thì chứng tỏ UPS của bạn vẫn hoạt động bình thường không bị lỗi gì.
        Nguyên nhân khi bạn đo điện ngõ ra của UPS TG lúc mất điện được giá trị như vậy là do: Dạng sóng ngõ ra của TG là song bước nên đồng hồ đo điện thông thường (không có chức năng RMS) do đó điện áp chỉ hiển thị là điện áp trung bình chú không phải giá trị hiệu dụng của nó.
        Trường hợp nếu bạn kết nối tải không hoạt động được hoặc ánh sáng bóng đèn sợi đốt tối hoặc bạn dùng đồng hồ đo có chức năng RMS thì có thể UPS của bạn đã bị lỗi Main.
        nếu của Santak thì có thể tham khảo thêm thông tin tại đại chỉ:
        http://santak.vn
        Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ