    Với yêu cầu của đặc tính nguồn hàn là: dòng hàn cực đại 300A, điện áp không tải 60V thì nên dùng chỉnh lưu cầu 3 pha hay 1 pha, cầu lệch hay cầu dùng toàn Thyristor. Các pro giúp em với! Nếu có được cái mạch thì tốt quá! Thank các bác trước!

  • #2
    Hai năm trước tôi làm 1 cái máy hàn điểm với thông số dòng hàn 8000A và Uhan = 1.5V-3V và dùng trong công nghiệp mạng điện khỏe nên tôi chỉ dùng mạng điện 1 pha và dùng Thyristor để điều khiển phía sơ cấp của máy hàn. Còn trong trường hợp này thì theo tôi bạn phải xác định rõ mục đích là chính. Nếu hàn thường xuyên và mạng điện của bạn tốt ( không bị yếu- dòng khỏe không sụt áp ) thì vấn đề 1 pha sẽ hay hơn vì tiết kiệm dây đơn giản và dễ dùng dù cho mất 1 pha nào đó. nhưng còn khi nguồn kém thì nên dùng 3 pha thì tốt hơn. Khi thường xuyên phải thay đổi vị trí thì nên dùng 1 pha, khi thường xuyên cố định thì nên dùng 3 pha...

    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện