  • Note: cái này đã làm, sử dụng được 1 năm và đang sài cho hệ thống năng lượng mặt trời 100 W của tôi.

    Comment


    • Cho mình hỏi, mình có 1 con santak TG 1000 bị hiện tượng như sau: không nhận điện lưới 220V, mình đo đầu ra của Santak TG1000 chỉ có 160V, có bác nào chẩn đoán đc em nó bị bệnh gì không?

      P/S: mình là dân nghiệp dư. Đang tập tành tự học nghề điện tử nên mong các bác chiếu cố cho.

      Comment


      • Em vẫn có ý kiến là bác nào thiết kế được mạch điều khiển cầu H là xong, cái này thì bác nào đó lại tình nguyện lập trình hoặc dùng mạch ngoài. Em thấy có một số biện pháp thay thế việc tạo dao động điều khiển cầu H mà không cần đến VĐK nhưng chưa có thời gian ngâm ngải. Mình có thể cô lập hoàn toàn thằng VĐK của santak ra và như vậy là dùng tạm được.

        Comment


        • làm vậy bằng huề thôi, chứ làm bo lật cầu H rồi cho nó chạy dc-dc để lật cầu thì làm luôn cái kích sine đi cho khỏe, cái quan trọng mà mọi người chim cú nó là lừa được con vxl cơ
          LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

          Comment


          • Nguyên văn bởi nguyensan118
            Mình đã độ lại cái ups santak 500va-12v thành sóng sin rồi nè.dùng công suất nhỏ,còn muốn công suất lớn hơn thì dùng cái 1000va -24v.vẫn có bảo vệ thấp áp acquy,chạm chập quá tải ngõ ra thiết bị.mình bỏ hẳn con vi xử lý của nó luôn.mình dùng con vi xử lý khác.nói chung là dùng ok luôn.tiết kiệm acquy.mà chi phí lại thấp so với làm nguyên bộ hoặc đi mua.chi tiết liên hệ địa chỉ sau nhé:nguyensan118@gmail.com
            có nghĩa là ko tự cúp sau mười mấy phút nữa hả bạn?
            Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
            SĐT: 0542234068

            Comment


            • Có Sine như nguyensan118 là rất tốt nếu không phức tạp và tốn kém. còn tôi có cái ngu ý như thế này tôi dùng một cái sạc điện thoại tàu mua 10k(ae có hoặc xin cũng ok), mua thêm một con relay 6V, mình đấu hai tiếp điểm thường đóng của con relay vào cái SW của UPS, đấu đầu ra xạc vào cuộn day relay và cắm xạc vào đầu ra UPS như vậy là không cần bật tay cứ hết time mất điện --> rơ le nhả -->UPS tự bật hihi đây có phải cái vòng luẩn quẩn nữa không Traudom?nếu dùng thắp sáng chắc cũng được nhỉ.
              Mọi người cho ý kiến xem sao?

              P/S : em chưa làm thử đâu

              Comment


              • mấy con santak của tui (cả 500 lẫn 1000) sau mỗi lần tắt phải đợi một lát mới bật nó chạy lại được chứ nó mới tắt mình bật lại ngay lập tức nó ko chịu chạy
                Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                SĐT: 0542234068

                Comment


                • Cho mình hỏi khi có điện áp lưới thì UPS sẽ không ngay lập tức tác động role để chuyển tải về điện lưới mà phải mất vài giây( do lập trình trong MCU để tránh điện áp chập chờn). Nhưng MCU sẽ nhận được tín hiệu có áp lưới và nó bị reset. Vậy ta sẽ đấu hồi ngược tín hiệu áp ra của UPS về ACin qua 1 role. Khi UPS chuẩn bị ngắt ta tác động cho rơ le cấp áp ra hồi nược về AC in, trước khi UPS chuyển lại nguồn lưới ta sẽ lại cắt rowle đi cho nó invert tiếp không biết như vậy có được không.
                  Một số bác nói là nó ko nhận ACin là sóng vuông thì ta có thể làm bộ lọc thành sin để lừa nó. Bộ lọc này cũng không cần công suất cao.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi nguyensan118
                    Mình đã độ lại cái ups santak 500va-12v thành sóng sin rồi nè.dùng công suất nhỏ,còn muốn công suất lớn hơn thì dùng cái 1000va -24v.vẫn có bảo vệ thấp áp acquy,chạm chập quá tải ngõ ra thiết bị.mình bỏ hẳn con vi xử lý của nó luôn.mình dùng con vi xử lý khác.nói chung là dùng ok luôn.tiết kiệm acquy.mà chi phí lại thấp so với làm nguyên bộ hoặc đi mua.chi tiết liên hệ địa chỉ sau nhé:nguyensan118@gmail.com
                    Theo mình đoán bạn tháo MCU của main ra. Lắp thêm MCU mới để điều khiển khối DC-DC, các bảo vệ cho ắc quy. Lắp thêm boad EGS để điều khiển bảo vệ cho khối DC-AC ( giữ nguyên cầu H). Bổ sung mạch pản hồi dòng, phản hồi áp cho ESG., lọc điện áp cho cầu H . Xong

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi bravecock Xem bài viết
                      Cho mình hỏi khi có điện áp lưới thì UPS sẽ không ngay lập tức tác động role để chuyển tải về điện lưới mà phải mất vài giây( do lập trình trong MCU để tránh điện áp chập chờn). Nhưng MCU sẽ nhận được tín hiệu có áp lưới và nó bị reset. Vậy ta sẽ đấu hồi ngược tín hiệu áp ra của UPS về ACin qua 1 role. Khi UPS chuẩn bị ngắt ta tác động cho rơ le cấp áp ra hồi nược về AC in, trước khi UPS chuyển lại nguồn lưới ta sẽ lại cắt rowle đi cho nó invert tiếp không biết như vậy có được không.
                      Một số bác nói là nó ko nhận ACin là sóng vuông thì ta có thể làm bộ lọc thành sin để lừa nó. Bộ lọc này cũng không cần công suất cao.
                      liệu có thể lừa được nó ko bạn
                      Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                      SĐT: 0542234068

                      Comment


                      • Đoán mò vậy thôi nhưng chắc 99% là ko được.

                        Comment


                        • Nếu cần time thì mình nghĩ tạo một bo mạch trễ cho nó chắc ok thôi

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                            Nếu cần time thì mình nghĩ tạo một bo mạch trễ cho nó chắc ok thôi
                            trước đây m cũng đã từng nghĩ tới điều này nhưng thấy bất tiện cái là đang dùng nó cúp rồi tầm mấy giây sau mở lại như vậy nếu dùng để chạy quạt thì ko ảnh hưởng gì lớn lắm chứ trong đêm tối đang thắp sáng mà nó cúp rồi chạy lại như vậy cũng phiền
                            Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                            SĐT: 0542234068

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi lamtam2009 Xem bài viết
                              Cho mình hỏi, mình có 1 con santak TG 1000 bị hiện tượng như sau: không nhận điện lưới 220V, mình đo đầu ra của Santak TG1000 chỉ có 160V, có bác nào chẩn đoán đc em nó bị bệnh gì không?

                              P/S: mình là dân nghiệp dư. Đang tập tành tự học nghề điện tử nên mong các bác chiếu cố cho.
                              bạn kiểm tra gì rồi? phải nói mọi người mới biết mà chỉ được chứ.
                              bạn kiểm tra cầu chì, LM358 xem sao.
                              - 160V đo bằng đồng hồ kim hoặc đồng hồ không có chức năng đo RMS.nếu có chức năng đo RMS sẽ là 220V+_2V gì đó( Bình thường bạn àh không sao đâu)

                              Comment


                              • Có bác nào nghĩ thay đổi con dao động thạch anh để cpu đếm sai time không?