  • #46
    bạn có cao kiến gì không?

    Comment


    • #47
      Cả cộng đồng người Việt học điện tử mà ko ai giải được bài toán này sao. Tôi đã tham khảo nhiều ý kiến nhưng thấy các bạn nói không tập trung vào ý chính. Có bác Huy Phương đặt ra được vấn đề nhưng lại không thể giải quyết được. Chán! Tôi đã xem kỹ mạch rồi, không có mạch nào để ngắt cầu H như các bác nói. Tín hiệu một chiều từ SG3525 ra đến cầu H không có mạch nào tác động vào, chủ yếu là dao động của SG3525 ( Chú ý tôi đã cấp nguồn trực tiếp vào SG 3525 nhưng vẫn ngắt bình thường).Ai tìm ra cách giải quyết hay thì share cho anh em đi, bỏ ra một khoản tiền để mua inverter thì không tiếc nhưng lại tiếc cái con SANTAK mình không làm gì đwowcj

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi ngu_dan2005 Xem bài viết
        Cả cộng đồng người Việt học điện tử mà ko ai giải được bài toán này sao. Tôi đã tham khảo nhiều ý kiến nhưng thấy các bạn nói không tập trung vào ý chính. Có bác Huy Phương đặt ra được vấn đề nhưng lại không thể giải quyết được. Chán! Tôi đã xem kỹ mạch rồi, không có mạch nào để ngắt cầu H như các bác nói. Tín hiệu một chiều từ SG3525 ra đến cầu H không có mạch nào tác động vào, chủ yếu là dao động của SG3525 ( Chú ý tôi đã cấp nguồn trực tiếp vào SG 3525 nhưng vẫn ngắt bình thường).Ai tìm ra cách giải quyết hay thì share cho anh em đi, bỏ ra một khoản tiền để mua inverter thì không tiếc nhưng lại tiếc cái con SANTAK mình không làm gì đwowcj
        Vấn đề không giải quết được là vì các nguyên nhân như sau:

        1: Santak sử dụng 1 con VĐK để xử lý thông tin các thành phần trong máy.
        2: Cả mạch quan trọng nhất là hai phần là DC-DC và cầu H để băm xung thì con VĐK kia nắm giữ toàn bộ quyền điều khiển cái cầu H và cũng nắm luôn phần on off cái DC-DC.
        3: VĐK là loại đặc chủng của hãng, code không thể can thiệp trong điều kiện chúng ta
        ==> Vấn đề rất khó giải quyết và cũng không đáng để nghiên cứu!

        Comment


        • #49
          ve viec ups tg500

          ko co cach nao dau ban oi minh cung phai po tay day vi do cpu hang da lap trinh nhu vay chong xa xau day ma ko the no chay het dung luong acquy thi vat di ngay xau vai lan nhu the!

          Comment


          • #50
            :-bd Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn dautroc. Đây cũng là một phương pháp bảo trì và kéo dài tuổi thọ ắcqui rất hữu hiệu dựa trên nguyên tắc chống xả sâu.

            Comment


            • #51
              Do Quạt của bạn công suất nhỏ, công suất quạt chỉ có 40w, còn cái TG 1000 công suất của nó đến 600w. Do do chạy với công suất nhỏ quá đã làm cho UPS của bạn tắt liên tục để bảo vệ bình thôi. Bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành của SANTAK rộng khấp cả nước www.santak.vn TP. HCM : 08.39.111.701

              Comment


              • #52
                Lam gi co UPS Offline SATAK chay 15p tat, To chi thay UPS TG500/1000VA cua hang SANTAK chay Backup cu 30p la tat thui. Thoi gian do duoc lap trinh tren CPU rui, khong co cach nao can thiep duoc ca, cac bac dung co can thiep bua,se lam hong UPS cua cac bac do

                Comment


                • #53
                  Cho mình góp ý với cả nhà nha. Không phải UPS SANTAK bịt kín trong cái bao nhựa thì nó không tải nhiệt được gây nóng UPS, và tự động tắt là không đúng. Do công suất của bạn dùng nhỏ quá so với cái 1KVA do đó lâu lâu nó tắt là để tránh trường hợp xã xâu đó. Đó là thiết kế do nhà sản xuất rồi chúng ta không can thiêpi được.

                  Comment


                  • #54
                    Nguyên văn bởi thanhfdc
                    Đúng là đầu ra nó là xung vuông. Chạy quạt thấy kêu è è. Trên mạch chả có cái linh kiện để sửa xung hay lọc sine gì cả. Nó đưa thẳng áp ra sau cầu nắn sang bộ cầu H, rồi qua 2 con cầu chì nhiệt ra thẳng tải luôn. Mà con TG500 của em đo kiểm tra áp ra thấy kim đồng hồ nhảy rung ầm ầm. Chứng tỏ điện áp ra kém ổn định. Cũng phải thôi. Tiền nào của nấy mà. Mấy con santak này so với các UPS khác rẻ như cho, nên phẩm chất kém là phải. Tối giản linh kiện đến mức tối đa. Chỉ được cái gọn nhẹ chứ còn thua xa mấy con UpSelect chạy biến áp lõi sắt từ to đùng cổ lỗ sĩ.

                    bạn nói chưa hẳn đã đúng đâu, không chỉ loại đấy mới có biến ap santak có nhiều loại mà .santak có loại BLARER line-interactive hoặc bạn thử dùng santak online để rồi đưa ra nhận xét vẫn chưa muộn. Chúc bạn thành công!

                    Comment


                    • #55
                      Nguyên văn bởi dautroc_hp Xem bài viết

                      bạn nói chưa hẳn đã đúng đâu, không chỉ loại đấy mới có biến ap santak có nhiều loại mà .santak có loại BLARER line-interactive hoặc bạn thử dùng santak online để rồi đưa ra nhận xét vẫn chưa muộn. Chúc bạn thành công!
                      Bro này nói đúng nè, UPS Santak có nhiều loại nhưng phân ra làm 2 dòng sản phẩm chính đó là Offline và Online. Offline chủ yếu dùng cho các thiết bị có công suât nhỏ, còn Online thì cho thiết bị có công suất lớn. TG500 và TG1000 thuộc dòng Offline nên khi cắm điện lưới hay không cắm điện lưới thì khi bạn nhấn công tắc mở UPS thì đều lấy điện áp từ bình để khởi động UPS, và khi khởi động được UPS thì mới có điện áp sạc sạc cho bình(khi UPS đã được cắm điện lưới). Do đó, nhà sản xuất đã lập trình trong con CPU cho dòng TG500 và TG1000 khi chạy chế độ backup thì khoảng từ 15 đến 30 Phút là UPS tắt, để tránh trường hợp bình xả cạn không thể khởi động lên được nữa(tùy theo đời của UPS mới hay cũ vì nhà sản xuất đã lập trình trên con CPU có thể khác nhau).

                      Comment


                      • #56
                        Tui có cái Santak 1000 kVA, dùng 2 ắc qui =24V. Dòng xạc max của nó là bao nhiêu tui không biết. Vậy tui có thể dùng để sạc ắc quy đấu ngoài đến bao nhiêu Ah? 50, 70 hay 100 Ah? Nên dùng loại ắc quy khô hay ướt? Xin các cao thủ chỉ giáo! Cảm ơn.

                        Comment


                        • #57
                          Santak 1000VA, 24V dùng 2 ắc quy khô 12V, 7Ah, dòng nạp ở chế độ online rất nhỏ chỉ đủ duy trì ắc quy khô xả không sâu (luôn luôn còn trên 12V) nên dòng nạp cho chúng rất nhỏ (vài trăm mA). Không nên dùng nguồn nạp này để nạp cho ắc quy ngoài loại chì- a xít, vì loại này nếu xả sâu sẽ yêu cầu dòng nạp rất lớn (dung lượng lớn như trên, dòng nạp lên đến cỡ trên dưới chục ampe).
                          Mở UPS ra mà kiểm tra xem, biến áp nạp của nó bé xíu.
                          Last edited by thienpht; 17-05-2011, 14:31.

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi thanhfdc
                            Bạn đọc cho kĩ là tôi đang nói đến loại UPS nào, mã hiệu là gì nhé !!!


                            Nói như thế này thì các loại UPS khác ko tự ngắt chạy vài lần là chết sạch accu rồi vứt hết đi à. Các UPS nào thì cũng có mạch chống xả cạn accu ở ngưỡng ~10.7V.

                            Với dòng TG của santak thì khi accu hơi yếu điện 1 chút là VDK ko thể khởi động lên được nữa, mặc dù nó chạy có 5V lấy ra từ Vref của SG3525. Mà với SG3525 thì cho dù chỉ accu chỉ có 8V thì nó vẫn chạy được và vẫn có nguồn 5V ở Vref - pin16. Lý do là ở mạch bảo vệ thấp áp accu trên chân 1 - chân reset của con VDK ấy. Thế nên họ mới thiết kế thêm chế độ tự ngắt (loại mới bây giờ chỉ chạy có 7 phút) và mục đích của UPS bây giờ chỉ là để shutdown PC khi mất điện tránh mất mát dữ liệu.

                            Với dòng TG của santak thì chỉ có nước tháo bỏ VDK, rồi chế thêm 1 mạch lật cầu H 50hz mới bỏ được chế độ tự ngắt của nó. Ngoài ra cho đến giờ vẫn... bó tay.
                            Bạn nói đúng Chân 16 của SG3525 dù Accu 8V vẫn là 5V nhưng hai chân đầu ra để đièu khiển bộ DC-DC của nó sẽ không phải là 5V nữa bạn à (mình đã làm thực nghiệm rồi). còn về chống xã sâu accu thì bạn sẽ thấy một mạch cầu phân áp và đưa về CPU trong CPU sec có một ngưỡng để so sánh với mức điện áp mà qua cầu này đưa về để CPU đưa để đưa ra cảnh báo accu yếu.còn về phần tự ngắt của UPS thì ở trong CPU có bộ đếm timer người ta chỉ việc add thời gian cho bộ timer này sẻ chạy trong bao lâu(mình không co code để can thiệt đâu) đúng là tự ngắt để chống xã sâu cho accu để tránh accu nhanh hỏng vadf không thể khởi động UPS lên được.đối với dong TG thì phải khởi động lên thì UPS mới xạc cho accu dược.bạn có thể làm mạch dao động dùng 3525 bạn sẻ đo dc về điện áp vàn tần số chuẩn 50hz vấn đề đặt ra ở đây chỉ là sóng đầu ra của nó nữa thôi,

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi thanhfdc
                              Đầu ra PWM của nó với độ rộng xung ra tối đa là 49% thì với áp cấp Vcc là 8V bạn dùng Voltmetter thông thường sẽ chỉ đo được ~4V mà thôi, nhưng điện áp đỉnh xung thực tế ~8V - ở điện áp này đủ sức kích FET thông bão hòa - nếu là FET "xịn", còn hàng lởm: ko dám bàn, áp ra trên chân 16 - Vref vẫn là 5V. Bạn download datasheet SG3525 về coi lại.

                              Cái mạch chống xả cạn accu - ngoài timer - thì nó nằm ở chân 1 VĐK ấy. Khi accu cạn điện thì con diode ZD3 sẽ ngưng dẫn, kéo theo Q422 ngưng dẫn, điện áp chân 1 xuống mức thấp, VĐK sẽ bị reset. Chân 20 VDK về mức thấp làm Q18, Q20 ngắt, làm ngắt toàn bộ hệ thống. Nếu như chỉ có thế thì khi ngắt chân 20VDK ra để nối R11 lên mức cao, treo cả chân 1 lên mức cao, kéo chân 10 SG3525 xuống mức thấp thì có thể chống việc tự ngắt??? Nhưng mình ko nghĩ thế. Khi timer chạy hết thời gian định trước thì VDK nó còn ngắt cả các đầu ra điều khiển cầu H - 50hz cho dù có 310VDC sau cầu nắn thì cũng vẫn ko có 220VAC ở đầu ra.



                              Mà tôi cũng chưa thấy có cái mạch SG3525 nào chạy ở tần số 50Hz cả, điều này gần với viễn tưởng quá.
                              bạn chưa làm thực nghiệm đừng vội đưa ra là có thể hay không thể.nếu cần thực nghiêm cứ cho email mình sẻ cho mạch rồi hãy nói nha.càn thếi có thể làm luôn mạch 3524 hay 714 cũng được.co thể tham khảo các mạch kích của hoangtam

                              Comment


                              • #60
                                thuc ra ho lam vay là để bảo vệ acquy thui .bjo chi con mot cak là thay swich bằng công tắc cố định nhưng mà đầu ra bị ngăt quang dien ap ra
                                Trung tâm điện tử Vĩnh Phúc(địa chỉ:Quán tiên-Vĩnh yên)
                                sửa chữa UPS tại Vĩnh Phúc-Việt Trì:0989.657.091

                                Comment