  • #76
    [QUOTE=tien161;403424]1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak TG tự ngắt sau 30'
    Rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
    Bạn chưa nhìn thấy santak TG bao giờ thì phải

    Comment


    • #77
      Bạn chưa nhìn thấy santak TG bao giờ thì phải[/QUOTE]
      Mình có cả 1 đống con TG luôn bạn ah,đã từng làm và kiểm chứng,nếu bạn chưa làm thì đừng vội nói những lời đó ra.Thân
      PS:hãy xem nguyên lý của mạch này và nút khởi động nó có làm việc như thé nào

      Comment


      • #78
        Nguyên văn bởi tien161 Xem bài viết
        1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak TG tự ngắt sau 30'
        Rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
        Bác nào thắc mắc gì cứ pm cho em : YM tien161
        có bác nào biết chỗ bán ups cũ ko bình công suất tầm 3kva xài 4 bình ko giới thiệu cho em với.Thank
        nếu đúng thế thật thì quá đơn giản fai kô bác 1 chi có bí kiếp thôi mà

        Comment


        • #79
          Ups santak chạy liên tục được kô ?

          TÌNH HÌNH LÀ MÌNH LÙNG NÁT CÁI DIỂN ĐÀN MÀ CHƯA CO BÀI VIẾT NÀO KHĂC FỤC ĐC MẠCH NGẮT CỦA UPS KHI THAY BINH ĂCQ GÒNG LỚN VÀO CÓ MỘT BÀI VIẾT CỦA ANH TIÊN161 "1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak TG tự ngắt sau 30'
          Rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
          Bác nào thắc mắc gì cứ pm cho em : YM tien161" KÔ BIẾT CÓ ỔN KHÔNG ANH EM NÀO BIẾT THÌ PÓ CHO ANH EM THAM KHAO NHÉ ...

          Comment


          • #80
            Anh em nào biết chia sẻ cho moi nguoi cung phát triển nhé

            Comment


            • #81
              lâu không vào diễn đàn , nay trở lại chủ đề này . tự nhiên thấy buồn ,chán chả biết nói gì nữa

              Comment


              • #82
                Nguyên văn bởi tien161 Xem bài viết
                1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak tg tự ngắt sau 30'
                rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
                bác nào thắc mắc gì cứ pm cho em : Ym tien161
                có bác nào biết chỗ bán ups cũ ko bình công suất tầm 3kva xài 4 bình ko giới thiệu cho em với.thank
                không đơn giản như bạn nghĩ đâu, khi ups chạy back up thì thời gian 30p là đã được lập trình trong con cpu của nó rồi cứ chạy 30p xong nó sẽ dùng time để đếm và ngắt khi đủ thời gian.cong như bạn nói là chập hai chân của swich lại hay hàn nó lại vói nhau thì cũng không bao giờ dược lý do thứ nhất như tôi đã nói ở trên còn lý do nũa là ups sẽ khởi động khi nhận được xung làn đầu và nó sẽ ngắt khi nhận xung lần hai nhưng khi nối tắt lại bạn chỉ bất nó đựoc một lần thôi sau đó nó sẽ tự động ngắt bằng bộ định thòi đã được lập trình trong cpu.nếu muốn điều cunhr thời gian hoặc bỏ nó đi thì cần phải có code của nó bạn ah.

                Comment


                • #83
                  thời gian ngắt được lập trình sẳn trong Rom rồi bác ơi ! nó tránh trường hợp làm cạn nguồn năng lượng của AQ nêus AQ cạn thì mạch sẻ ko chạy được kể cả lúc bác đã cắm UPS vào lưới .mà UPS dùng để backup thôi mà ,còn nếu muốn chạy liên tục thì tìm 1 cái inverter ngoài đi bác ,giá tiền tương đương thôi mà ,em đã bỏ thời gian tìm hiểu lâu rồi mà ko ra ,cũng có thể do em dốt hơn các bác ,em có nói sai xin tha lỗi nhé !

                  Comment


                  • #84
                    Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                    không đơn giản như bạn nghĩ đâu, khi ups chạy back up thì thời gian 30p là đã được lập trình trong con cpu của nó rồi cứ chạy 30p xong nó sẽ dùng time để đếm và ngắt khi đủ thời gian.cong như bạn nói là chập hai chân của swich lại hay hàn nó lại vói nhau thì cũng không bao giờ dược lý do thứ nhất như tôi đã nói ở trên còn lý do nũa là ups sẽ khởi động khi nhận được xung làn đầu và nó sẽ ngắt khi nhận xung lần hai nhưng khi nối tắt lại bạn chỉ bất nó đựoc một lần thôi sau đó nó sẽ tự động ngắt bằng bộ định thòi đã được lập trình trong cpu.nếu muốn điều cunhr thời gian hoặc bỏ nó đi thì cần phải có code của nó bạn ah.
                    Theo em thì Cái code cua con VXL này mình ko nên bàn đến,và cũng ko nên biết nó nằm trong cái j` các bác ak.Có bác nào mà thực nghiệm đã làm rồi thì chia se cho a e bit ak.Như a Tiên161 bit đâu anh ấy cũng làm được rồi.

                    Comment


                    • #85
                      UPS có loại ắc quy cố định và loại ắc quy mở rộng!

                      Nguyên văn bởi giangtruon Xem bài viết
                      mình cung muốn tìm hiểu vấn đề này bác nào có kinh nghiệm thì trợ gúp nhé. diễn đàn
                      DienDanDienTu.com - Xem luồng - cho mình hỏi một chút về UPS SANTACK
                      Mình làm theo nhưng khi cho con ắc quy 30Ah vào con santak 500VA thì mạch ngúm luôn các bác có phương án gì khác không
                      Bạn àh cái UPS bạn dùng nếu là loại ắc quy cố định thì không nên thay loại bình với dung lượng lốn hơn vào. Thứ nhất mạch đó chỉ thiết kế để sạc cho ắc quy chừng đó nếu mình cho ắc quy dung lượng lớn vào thì tuổi thọ ắc quy không được tốt do không đảm bảo dòng sạc. Thứ 02 mạch đó các linh kiện trên đó được thiết kế hoạt động tốt với thời gian lưu điện nhất định, nếu ta thay ắc quy dung lượng lớn hơn vào thì thời gian lưu điện kéo dài đến lúc linh kiện nóng quá chịu không nổi sẽ chết.

                      Comment


                      • #86
                        UPS có loại ắc quy cố định và loại ắc quy mở rộng!

                        Nguyên văn bởi giangtruon Xem bài viết
                        mình cung muốn tìm hiểu vấn đề này bác nào có kinh nghiệm thì trợ gúp nhé. diễn đàn
                        DienDanDienTu.com - Xem luồng - cho mình hỏi một chút về UPS SANTACK
                        Mình làm theo nhưng khi cho con ắc quy 30Ah vào con santak 500VA thì mạch ngúm luôn các bác có phương án gì khác không
                        Bạn àh cái UPS bạn dùng nếu là loại ắc quy cố định thì không nên thay loại bình với dung lượng lốn hơn vào. Thứ nhất mạch đó chỉ thiết kế để sạc cho ắc quy chừng đó nếu mình cho ắc quy dung lượng lớn vào thì tuổi thọ ắc quy không được tốt do không đảm bảo dòng sạc. Thứ 02 mạch đó các linh kiện trên đó được thiết kế hoạt động tốt với thời gian lưu điện nhất định, nếu ta thay ắc quy dung lượng lớn hơn vào thì thời gian lưu điện kéo dài đến lúc linh kiện nóng quá chịu không nổi sẽ chết. Đối với UPS TG500 thì thời gian lưu điện chỉ 30 phút và CPU đã được nạp sẵn chương trình như vậy rồi nên không thay đổi được đâu bạn trừ khi bạn lấy được chương trình bên trong chip của nó rồi sửa lại và nạp lại cho nó (rất khó). Nếu muốn xài thời gian lâu hơn thì xài laọi UPS Blazer.

                        Comment


                        • #87
                          Em có con UPS của đài loan . dùng 4 ac quy . dùng IC cf 745 . nó bị cháy 1 con điện trở công suốt. ai biết thông số của nó không , chỉ em với

                          Comment


                          • #88
                            Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viết
                            Theo em thì Cái code cua con VXL này mình ko nên bàn đến,và cũng ko nên biết nó nằm trong cái j` các bác ak.Có bác nào mà thực nghiệm đã làm rồi thì chia se cho a e bit ak.Như a Tiên161 bit đâu anh ấy cũng làm được rồi.
                            tôi cũng đã thcj nghiệm mấy cái mạch rồi nhưng đều không được đâu.mặc dù mình cũng đã câu đường hồi tiếp duy trì luôn ở mức cao, chân reset câu xuống mas cầu phân áp bỏ qua để không giới hạn điện áp shutdown nhưng vẫn không được.con hàn chân swich hay dùng dây buộc lại càng không được lý do là vì khi UPS nhận được tín hiệu xung lần 1 có nghiaax là khởi động và tín hiệu xung lần hai là tắt nên dù bạn nối tắt swich, buộc bằng gì đi nữa hay dùng còng số 8 cũng vậy mà thôi nó cũng chỉ chạy dúng 30p là die luôn.các bạn có học qua vdk các bạn thấy trong bản thân nó có bộ timer và counter nên khi lập trình mình tạo code cho no ngắt toàn bọ chương trình trong vòng 30p tối đa đối với loại này.chương trình này nhằm bảo vệ chống xã sâu cho accu và tránh hỏng linh kiện do chạy quá lâu.

                            Comment


                            • #89
                              Nguyên văn bởi 0973916807 Xem bài viết
                              Em có con UPS của đài loan . dùng 4 ac quy . dùng IC cf 745 . nó bị cháy 1 con điện trở công suốt. ai biết thông số của nó không , chỉ em với
                              bạn à bạn có thể nêu tên hãng UPS bạn đang xài thì nếu có ai đó đang dùng thì ae mới hỗ trợ được hoặc bạn cho mọi người biết nó dùng trước hoặc sau linh kiện nào thì mọi người mới giúp được chứ bạn nêu chung chung qua mình cũng khó hình dung tuy rằng nguyên lí của các UPS là như nhau.công suât UPS của bạn dùng là loại bao nhiêu vậy bạn?dòng IC dùng trong UPS thì không quan trọng lăm.

                              Comment


                              • #90
                                Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                                tôi cũng đã thcj nghiệm mấy cái mạch rồi nhưng đều không được đâu.mặc dù mình cũng đã câu đường hồi tiếp duy trì luôn ở mức cao, chân reset câu xuống mas cầu phân áp bỏ qua để không giới hạn điện áp shutdown nhưng vẫn không được.con hàn chân swich hay dùng dây buộc lại càng không được lý do là vì khi UPS nhận được tín hiệu xung lần 1 có nghiaax là khởi động và tín hiệu xung lần hai là tắt nên dù bạn nối tắt swich, buộc bằng gì đi nữa hay dùng còng số 8 cũng vậy mà thôi nó cũng chỉ chạy dúng 30p là die luôn.các bạn có học qua vdk các bạn thấy trong bản thân nó có bộ timer và counter nên khi lập trình mình tạo code cho no ngắt toàn bọ chương trình trong vòng 30p tối đa đối với loại này.chương trình này nhằm bảo vệ chống xã sâu cho accu và tránh hỏng linh kiện do chạy quá lâu.
                                Mình có ý này không bjt có được ko?ngay khi ups stop thì làm 1 xung tác động vào swicth nó lại chạy lại,delay time khoang 0,5s thi ko bit nó co' chạy luôn được ko? với tải có bị ngắt quá trong qtrinh quá độ này ko nhy(nên lắp 1 tụ to vào sau giai doạn DC-DC)?vì mình ko làm j` được code của nó rồi thì phải tác động vào phần cứng xem sao.

                                Comment