  • Nguyên văn bởi hung_nguyen Xem bài viết
    Mình có một con UPS Santak TwinGuard 500, nó bị lỗi lúc khởi động. khi khởi động có lần mình mình thử thì nó lên khoảng 1s (đèn xanh và đèn đỏ sáng, còi chíp kêu) sau đó tắt ngúm luôn, có lần thử thì nó không tắt, nhưng đèn xanh tắt, đèn đỏ vẫn sáng, còi chíp kêu liên hồi, điện áp AC ra không có. Mình đã đo acqui thấy vẫn còn khoảng gần 13V. Không biết là lỗi do vấn đề gì. Mong được chỉ giáo.
    - Chào bạn
    Bạn đã tháo máy ra chưa, theo mô tả thì máy của bạn bị lỗi main rồi
    - LED xanh báo UPS hoạt động bình thường
    - LED đỏ báo UPS lõi
    - Còi kêu 4s/bip là UPS bình thường, 1s/bíp là UPS yếu ắc quy, kêu lien tục là lỗi main

    Vậy trước tiên bạn kiểm tra phần công suất của COnverter và Inverter nhé nếu có linh kiện chết thì thay luôn rồi mới tính đến các đường điều khiển
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -

    Comment


    • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      co bac ah. nhung cui bap lam...do la bac nho het tat ca cac thu khong lien quan den phan dc-dc va chua lai phan hoi tiep.dau chan 10 xuong mass.noi c voi e o den q20 a2010.the la bac co mot cai kich dien chi xai cho nguon xung duoc rui.
      Có thể hướng cụ thể hơn được không bạn, thật khó khi xác định những linh kiện không liên quan đến dc-dc. Bạn đã làm được rồi thì chỉ rõ cho anh em học hỏi. Còn chân số 10 của con IC nào. Cảm ơn!

      Comment


      • Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viết
        Có thể hướng cụ thể hơn được không bạn, thật khó khi xác định những linh kiện không liên quan đến dc-dc. Bạn đã làm được rồi thì chỉ rõ cho anh em học hỏi. Còn chân số 10 của con IC nào. Cảm ơn!
        bac nho con chip gan dang sau bo mach ra cho bo get.thi bac noi chan 10 sang chan 12 cua con sg3525. bac tra so do roi noi tat den q20.nhung em lam the nay thi chi dung cho nguon xung duoc thui.no ra 310vdc.kheo tay chut nua bac dau them role220v va role cua no lai thi thanh ups lun.
        LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

        Comment


        • Nguyên văn bởi thanhfdc
          Cách của bạn là mua bo EGS đấu thẳng vào cầu H, chân 10 SG3525 nối thẳng xuống GND, chạy ko bị tắt theo thời gian định sẵn, sóng ra là dạng sine luôn (phải lắp thêm mạch lọc LC cho đầu ra).
          chào bác thanh...!bác nghiên cứu vế ups rất nhiều ...vậy bác trả lời giùm em một số câu hỏi sau được không? chả là em học kinh tế, bác thấy nick em rồi đó....
          1.mạch ups tg500va nó xài con sg 3525 tạo xung va con sg có 100hz<f>400khz.bây giờ em độ lại bo, tận dụng phần tạo xung nhưng em khống chế xung ra 100hz hoặc hơn một chút thôi để chạy biến ap thường và dùng 2 fet có sẵn trên mạch để làm phần công suất. vậy tần số khi ra ở hai đầu dây thứ cấp ba là 100hz hay 50hz.
          2.em đọc một số tài liệu trôi nổi trên mạng thấy họ nói xung từ nguồn phát xung là f khi đi qua tầng đẩy kéo dùng 2 fet thì f giảm đi một nửa trên cuộn dây thứ cấp ????
          3.em cũng độ lại bo santaktg500va thành dc-dc nhưng sao áp ra sau chỉnh lưu gần 350vdc là sao hả bác. em vẫn giử lại phần hồi tiếp.đèn compac sáng hơn điện lưới thì phải.khi không tải bax nẹt lửa suýt cháy và rít dử lắm. em tháo ra va ngâm trong vecni rồi sấy khô, em làm thế 2 lần thì thấy khi không tải thì rít thôi nhưng thỉnh thoảng co nẹt lửa. nhưng co tải thì êm lắm.em cắm bóng 11w.là sao vậy bác....?
          4.khi em độ lại thành dc-dc thì nếu để tụ hóa 3300uf thì bax rit cuc manh và fet rất nóng. khi em nhổ tụ hóa ra và cắm tải (60w) thì bax khong rít và fet chi âm ấm. vậy là sao hả bác.....?
          5. cảm ơn bác trước...
          6. em hoc kinh tế nhưng rảnh rổi hay độ chế, sửa chửa đồ điện, điện tử nhưng em tham khảo lý thuyết trước rồi mới vọc và khi bí quá thì nhờ các bác...hehe

          LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

          Comment


          • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            chào bác thanh...!bác nghiên cứu vế ups rất nhiều ...vậy bác trả lời giùm em một số câu hỏi sau được không? chả là em học kinh tế, bác thấy nick em rồi đó....
            1.mạch ups tg500va nó xài con sg 3525 tạo xung va con sg có 100hz<f>400khz.bây giờ em độ lại bo, tận dụng phần tạo xung nhưng em khống chế xung ra 100hz hoặc hơn một chút thôi để chạy biến ap thường và dùng 2 fet có sẵn trên mạch để làm phần công suất. vậy tần số khi ra ở hai đầu dây thứ cấp ba là 100hz hay 50hz.
            2.em đọc một số tài liệu trôi nổi trên mạng thấy họ nói xung từ nguồn phát xung là f khi đi qua tầng đẩy kéo dùng 2 fet thì f giảm đi một nửa trên cuộn dây thứ cấp ????
            3.em cũng độ lại bo santaktg500va thành dc-dc nhưng sao áp ra sau chỉnh lưu gần 350vdc là sao hả bác. em vẫn giử lại phần hồi tiếp.đèn compac sáng hơn điện lưới thì phải.khi không tải bax nẹt lửa suýt cháy và rít dử lắm. em tháo ra va ngâm trong vecni rồi sấy khô, em làm thế 2 lần thì thấy khi không tải thì rít thôi nhưng thỉnh thoảng co nẹt lửa. nhưng co tải thì êm lắm.em cắm bóng 11w.là sao vậy bác....?
            4.khi em độ lại thành dc-dc thì nếu để tụ hóa 3300uf thì bax rit cuc manh và fet rất nóng. khi em nhổ tụ hóa ra và cắm tải (60w) thì bax khong rít và fet chi âm ấm. vậy là sao hả bác.....?
            5. cảm ơn bác trước...
            6. em hoc kinh tế nhưng rảnh rổi hay độ chế, sửa chửa đồ điện, điện tử nhưng em tham khảo lý thuyết trước rồi mới vọc và khi bí quá thì nhờ các bác...hehe

            Chào bạn
            Theo mình nghĩ thì
            1: F thứ cấp và f sơ cấp là bằng nhau do tầng Sơ cấp của bạn là đẩy kéo do đó mỗi nửa F =50hz sẽ chạy 1 vế công suất do vậy F thứ cấp =100Hz và khi đi qua cầu H thì sẽ trở lại 50Hz
            2: Giống ở trên
            3: Chính xác áp sau chỉnh lưu của TG500 khoảng 300VDC dạng xung và áp này khi qua Cầu H (Inverter) sẽ biến đổi thành 220VAC nhằm đảm bảo cho hệ thống nguồn bù khi tải tăng công suất. Bạn không nên cấp nguồn cho tải ngay sau cầu chỉnh lưu do áp cao--> cháy
            4: Chưa rõ ý bạn hỏi
            5: Giao lưu học hỏi thôi
            Chúc anh em vui vẻ
            TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
            Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
            DĐ: 0976.299.429 -

            Comment


            • Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
              Chào bạn
              Theo mình nghĩ thì
              1: F thứ cấp và f sơ cấp là bằng nhau do tầng Sơ cấp của bạn là đẩy kéo do đó mỗi nửa F =50hz sẽ chạy 1 vế công suất do vậy F thứ cấp =100Hz và khi đi qua cầu H thì sẽ trở lại 50Hz
              2: Giống ở trên
              3: Chính xác áp sau chỉnh lưu của TG500 khoảng 300VDC dạng xung và áp này khi qua Cầu H (Inverter) sẽ biến đổi thành 220VAC nhằm đảm bảo cho hệ thống nguồn bù khi tải tăng công suất. Bạn không nên cấp nguồn cho tải ngay sau cầu chỉnh lưu do áp cao--> cháy
              4: Chưa rõ ý bạn hỏi
              5: Giao lưu học hỏi thôi
              Chúc anh em vui vẻ
              thank bác đã reply
              nhưng em vẫn chưa thông là khi em cho con ic sg3525 phát xung ra khoảng 100hz thui.em cho qua 2 fet đẩy kéo rồi cho vào ba sắt từ thì đầu ra có tần số là bao nhiêu thui????
              em có cái bo santak 500va nhưng cứ 7 phút nó tắt nên em nhổ con ic định thời vứt đi,em câu trực tiếp điện từ sau cầu nắn ra xài cho nguồn xung.bóng compact sáng lắm,mỏ hàn cũng nhanh nóng lắm,nhưng khi không tải đo được tới 350vdc lận.là sao//?????hả bác
              ý là em như vậy nhưng khi em để cái tụ loc nguồn to nhất của bo mạch (em nghĩ thế ) thì khi không tải bax đánh lửa suýt cháy và rít lên rất mạnh,kiểm tra thấy rất nóng cuộn dây và fet rất nóng.....?
              nhổ cái tụ ra và cắm tải vào là ok không nữa và fet rất mát.
              mong các bác bớt chút thời gian chia sẽ kinh nghiệm và chút kiến thức
              cảm ơn tất cả các bài viết của các bác....!
              LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

              Comment


              • Nguyên văn bởi thanhfdc
                Cũng có thấy 1 số người làm 3525 chạy được với 50Hz, khoảng cách giữa 100Hz và 50Hz ko phải là lớn, tất nhiện là nó sẽ ko tối ưu, nhưng ko phải là ko thể chạy, tăng Rd (deadtime) lên cao ~500R, chắc cũng ổn. Vấn đề là ko phải mọi con 3525 đều có thể dao động được ở 50Hz, phải thử trên vài con.

                Nếu điện áp DC ra quá cao thì bạn tìm mấy con trở hồi tiếp của nó, thường là 3 con nối tiếp. Thay bằng trở có trị số nhỏ hơn, áp ra sẽ thấp xuống. Ở đầu ra cao áp phải nắn rồi lọc bằng tụ hóa, lắp // với tụ hóa 1 con trở ~200K-300K/2-5W cho an toàn, sẽ ko nẹt lửa nữa. Khi ko tải mà BAX rít và FET nóng thì thể tại con tụ 3300uF ấy đâu. Hay là bạn gỡ hết mất điện trở hồi tiếp của nó rồi??? Nên áp ra cao vọt!!!
                cảm ơn bác.
                em vẫn giữ nguyên phần hồi tiếp của nó.em thấy chỉ có 2 con trở hồi tiếp là r31 và r33 thui.tìm lòi con mắt cũng chẳng thấy con r62 như sơ đồ.bo em là của santak tg500va. sg3525 tốt nhất là nên chạy theo nhà sản xuất đề xuất.bax nẹt lửa và rít có phải do tụ hóa đó không bác?em tạo xung 100hz qua 2fet và cho vào ba sắt từ thì đầu kia ra bao nhiêu hz vậy bác????
                LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                Comment


                • """Khi ko tải mà BAX rít và FET nóng thì thể tại con tụ 3300uF ấy đâu""
                  xin lỗi bác em đọc mãi chẳng hiểu gì cả
                  LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                    thank bác đã reply
                    nhưng em vẫn chưa thông là khi em cho con ic sg3525 phát xung ra khoảng 100hz thui.em cho qua 2 fet đẩy kéo rồi cho vào ba sắt từ thì đầu ra có tần số là bao nhiêu thui????
                    em có cái bo santak 500va nhưng cứ 7 phút nó tắt nên em nhổ con ic định thời vứt đi,em câu trực tiếp điện từ sau cầu nắn ra xài cho nguồn xung.bóng compact sáng lắm,mỏ hàn cũng nhanh nóng lắm,nhưng khi không tải đo được tới 350vdc lận.là sao//?????hả bác
                    ý là em như vậy nhưng khi em để cái tụ loc nguồn to nhất của bo mạch (em nghĩ thế ) thì khi không tải bax đánh lửa suýt cháy và rít lên rất mạnh,kiểm tra thấy rất nóng cuộn dây và fet rất nóng.....?
                    nhổ cái tụ ra và cắm tải vào là ok không nữa và fet rất mát.
                    mong các bác bớt chút thời gian chia sẽ kinh nghiệm và chút kiến thức
                    cảm ơn tất cả các bài viết của các bác....!
                    Chào bạn theo mình thì như sau:
                    - F out= 100Hz
                    - Santak TG500 có sử dụng 1 IC xử lý SMD, IC này có nhiều chức năng như điều khiển Converter hoạt động, trực tiếp điều khiển Invert hoạt động, kiểm tra nguồn điện lưới đầu vào, điều khiển mạch sạc hoạt động, kiẻm soát điện áp đầu ra dưới dạng tần số và điện áp. Do vậy nếu bạn bỏ IC này đi thì bạn phải chế nhiều mạch liên quan để duy trì các mạch khác hoạt động. Riêng IC 3525 chỉ kiểm soát điện áp BUS ( sau cầu chình lưu = 300VDC) và từ điện áp BUS này đưa qua cầu H (Inverter) để biến đổi thành AC 220V thông qua sự điều khiển của IC xử lý (32Pin). Tải lớn hay nhỏ thì IC xử lý này mới điều khiển các FET mở rộng hay ít (PWM). Do vậy nếu bạn muốn xài điện trực tiếp ngay sau cầu chỉnh lưu thì bạn phải hạ áp xuống bằng cách giảm trở hồi tiếp về IC 3525
                    - Tụ lọc nguồn của UPS là tụ song song với Battery có giá trị 3300u-16V theo mình nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng, BAX đánh lửa là do bạn để UPS chạy không tải làm cho U thứ cấp quá lớn ( phần hồi tiếp của bạn chưa thay đổi để phù hợp với mạch)

                    Comment


                    • cám ơn các bác. em đã làm như các bác hướng dẫn.tìm mãi em phát hiện ra là đứt mất một chân trở hồi tiếp nên ic đóng xung max thì phải, hèn gì nó lên cao vậy,sau khi nối lai em đo chỉ con 325vdc thui.em lọc cao áp bằng tụ 450v/220uf và lắp luôn tụ lọc nguồn 10000uf/25v.bax chạy cực êm khi có tải và không tải.có điều em chưa kiếm được con trở sứ 200k và điện còn tích lại trong tụ lọc cao áp khá lớn, không để ý chắc đi trước các bác quá....hơi sợ....
                      cảm ơn các bác
                      LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                      Comment


                      • tuy em làm được như ý mình rồi nhưng em vẫn thắc mắc là sao nó lại như vậy....?(bax nẹt lửa và rít lên khi chưa lọc cao áp) hay là bax của em kém chất lượng...?cho em hỏi mục đích nối song song con trở sứ 200k ở đầu cao áp với tụ nhằm mục đích ghì....?em không phải là dân điện và tìm hiểu chưa kỹ lắm nên còn bỡ ngỡ mong các bác chỉ dẫn
                        LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                        Comment


                        • trước em có đọc được là mắc song song với con tụ cao áp 1 con trở hay con diode gì đó thể xả điện trong tụ

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi mrservn Xem bài viết
                            Mấy hôm nay, điện lực thông báo cắt điện liên tục, nhà em có con nhỏ lên bố mẹ cứ thay nhau quạt cho con khổ quá. Em kiếm được cái UPS Santak Offline, 1000VA, chạy quạt cho đỡ mỏi cái tay.
                            Ngặt nỗi cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được, em nghe nói đã có bác xử lý được vụ này bằng cách thêm vào đó một cái công tắc, nhưng không nói cụ thể, vậy bác nào trên diến đàn này biết cách xử lý vụ này giúp em cái, hay bác nào có sơ đồ mạch điện của UPS này cho em xin, em tự mày mò lấy cũng được.
                            Xin hậu tạ
                            Tôi xin trả lời như sau:
                            tháo diode zene chân 20 IC dao động ra
                            thay công tắc vào ví trí phím pover

                            Comment


                            • các bác ah.. hôm rồi em có vào ve chai mua được cái bo mach của cái ups thì phải, mà hình như là của santak thì phải.bax xung to nhất có ghi.click -0212 và mấy cái cuộn cảm của lion.nó có 4fet irf3210 và hai cái tụ 470uf/450v to lắm.một đôi cầu chì 20a/65v.cầu chì ngả ra thấy đề 3a/250vac. thấy ông bán ve chai bảo ông mua của hải quân.cái máy những tạ hai acquy. nó to bằng cái tủ lạnh mini ấy.các bác cho em hỏi cái ups(em đoán thế...) xài nguồn 12v hay 24v vậy các bác...?công suất nó chừng bao nhiêu w? em không phải dân điện tử nên không rành lắm. mong các bác bớt chút thời giaan. đây là ảnh của em nó.(ah em không up được ảnh lên nên hình nó cũng na ná giống cái hình này.nhưng cái bo của em nó màu vàng.rất giống cái bo santak ,cả các linh kiện nữa.http://fsplt.en.alibaba.com/product/..._UPS_3KVA.html
                              Last edited by quangdongueh; 21-11-2012, 18:35.
                              LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                              Comment


                              • mình cũng đang sử dụng UPS Santak nhưng ko gặp tình trạng này
                                UPS của mìhn thấy có quạt tản nhiệt bên trong
                                và sử dụng hết điện acquy thì mới tự tắt.
                                còn thông số kỹ thuật để hum nào coi rùi Post lên cho anh e!!!