    Đã là dân s/c các bạn chắc có nhiều biến thế "lạc xoon" phải không ? Để giúp các bạn trẻ có kinh nghiệm trong việc s/c và tận dụng các biến thế này,tôi có 1 thí dụ vui như sau:Tôi có 1 biến thế 50 Amp,có 20 đầu dây ra.Hảy tìm xem biến thế này sdụng bao nhiêu volt? và thứ tự điện thế các đầu dây.Tôi đo 20 đầu dây nầy cái nào cũng 0,..ohm .Tôi không có máy đo hệ số tự cảm.

  • #2
    Bác Vị đưa ra đề tài rất hay. Em cũng đang muốn tận dụng biến thế trong UPS cũ. Em có đồng hồ đo hệ số tự cảm mà nó cũng na ná giống nhau nên cũng chả phân biện được cuộc dây nào.
    “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
      Đã là dân s/c các bạn chắc có nhiều biến thế "lạc xoon" phải không ? Để giúp các bạn trẻ có kinh nghiệm trong việc s/c và tận dụng các biến thế này,tôi có 1 thí dụ vui như sau:Tôi có 1 biến thế 50 Amp,có 20 đầu dây ra.Hảy tìm xem biến thế này sdụng bao nhiêu volt? và thứ tự điện thế các đầu dây.Tôi đo 20 đầu dây nầy cái nào cũng 0,..ohm .Tôi không có máy đo hệ số tự cảm.
      gắn V ac vào lần lượt các cặp đầu dây trong số nhiều đầu ra rồi đo V in phía bên kia. cái nào cũng 0 ohm là bình thường vì bác đang đo 2 đầu 1 dây mà, ...
      Last edited by avr; 17-04-2008, 14:52.

      Comment


      • #4
        Theo mình để xác định được điện thế cho 1 biến thế cũ chúng ta thực hiện các bước như sau:
        1. dùng đồng hồ VOM đo thông mạch giữa các đầu dây để xác định các đầu dây là cùng một cuộn dây. nếu có một số đầu dây không thông mạch với các đầu dây khác--> biến thế cách ly
        2. sau khi xác định được các đầu dây cùng 1 cuộn, ta cho điện AC nhỏ (5V) vào 2 đầu dây bất kỳ của cuộn dây (cùng cuộn), sau đó dùng VOM thang đo điện áp để đo điện áp ra của các đầu dây còn lại để xác định thứ tự các đầu của cuộn dây.
        sau khi thực hiện 2 bước trên ta sẽ tiếp tục xác định điện áp làm việc của biến thế.

        Comment


        • #5
          Cách của bạn Codien không ổn,vì sẽ có lúc bạn đo được nhiều giá trị =nhau làm sao sắp thứ tự đầu dây?

          Comment


          • #6
            cách ko tưởng
            R=rô*l/s
            dùng đồng hồ đo R
            dùng Panme đo S
            dùng sổ tra rô
            =>>l: chiều dài
            căn cứ vào cửa số biến thế =>> số vòng=>> số vôn

            Comment


            • #7
              Ta chọn một đầu cấp nguồn làm chuẩn sau đó lần lượt đo các đầu còn lại --> có thể xác định tương đối thứ tự đầu dây, sau đó dùng đầu cấp nguồn còn lại làm chuẩn tiếp tục tiếp đo với các kia. sau hai lần đo ta so sánh các giá trị điện áp đã đo được để xac định chính xác thứ tự đầu dây.

              Comment


              • #8
                Chào chú đầu tiên ta phải xác định cuộn sơ ,cuộn thứ . Cách đơn giản nhất là nhìn cỡ dây và thứ tự quấn dây . Cỡ dây lớn chắc là cuộn thứ ( do cấp cho tải dòng lớn 50A) , thứ cấp thường được quấn ở ngoài do dòng lớn ,dễ tản nhiệt . Cuộn sơ cở dây nhỏ và được quấn ở trong ( cái này chỉ tương đối đúng với biến áp kiểu trụ bọc). Sau khi đã xác định được cuộn sơ cấp , tiến hành xác định điện áp cuộn sơ ,cách đơn giản là nối tiếp cuộn sơ với một bóng đèn 220v ,sau đó nối với nguốn 220v . Nếu bóng đèn sáng thì cuộn sơ có điện áp dưới 220v , nếu sáng mờ thì cuộn sơ có điện áp tạm gọi là 220v, nếu không sáng hoặc rất mờ thì cuộn sơ bị đứt hoặc điện áp cuộn sơ lớn hơn 220v . Còn lại 18 đầu dây là thứ cấp .Nhờ chú và các bạn chỉ bảo thêm

                Comment


                • #9
                  to Cuongaz:như chú đã nói trước ở đầu bài 20 đầu dây đo 0,..ohm như vậy không có cuộn thứ cấp.Làm sao biết đầu dây để cấp điện?

                  Comment


                  • #10
                    Phương pháp tìm rất dễ,vấn đề là phải biết đầu và cuối cuộn dây,tôi chỉ các bạn cách dễ nhất là quan sát đầu dây các bạn sẽ thấy dầu dây nào chỉ có 1 sợi thì là đầu hoặc cuối cuộn dây.Đầu nào 2 sợi thì là giữa cuộn dây.Dùng Variable cấp điện vào đầu và cuối cuộn dây,điều chỉnh điện thế xem dòng Amp thích hợp để chọn điện áp và đánh số thứ tự đầu dây. Nhưng nếu không thấy đầu và cuối cuộn dây thì sao? các bạn có cách nào không?

                    Comment


                    • #11
                      theo tôi thì khác đq6ù tiên tui sẽ xác định xem nguồn cấp cho biến áp náy là 110v hay 220v việc náy trước kia có làm rồi nhưng giờ không nhớ chính xác số omh nhưng biện pháp này chỉ dùng cho biến áp cách ly thôi.còn về số omh theo tui nghĩ thì khi thực hành bạn sẽ nắm bắt được số liệu này ngay thôi.khi đã xác định được nguồn cấp thì lo gì mà không đo được điện áp ra sau các cuộn thứ cấp chứ,riêng biến áp tự ngẩu thì mình chưa từng làm nếu có gì sai các bạn chỉ bảo dùm

                      Comment