Thông báo

Collapse
No announcement yet.

HỎI VỀ MÁY SẠC ACCU 24VOLT-800 Ah CHO XE NÂNG ĐIỆN

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • HỎI VỀ MÁY SẠC ACCU 24VOLT-800 Ah CHO XE NÂNG ĐIỆN

    Chào Các Cao thủ trong diễn đàn. tôi dân điện hệ thống. nhưng hiện giờ phải quản lý và sửa chửa thêm mấy cái máy sạc accu này nữa nên cũng không hiểu gì mấy về nó. nên nhờ anh trong diễn đàn ra tay giúp đỡ.
    1. hiện là các máy sạc này được nhập cũ từ mỹ. sử dụng nguồn là 480 volt ac- 60hz thì khi về việt nam tôi có mua biến thế đổi điện từ 3 pha -380 volt lên 3pha-480 volt để sử dụng. nhưng khi sạc accu thì dòng đo được khi nạp chỉ 20~25 A Dc. nên không biết là tầng số có ảnh hưởng đến Chỉnh lưu không vậy ?
    2. tại sao máy sạc là 3 pha nhưng trong máy lại có hai biến thế ? và phía chỉnh lưu chỉ có 4 diod. và lại có thêm cuôn dây để đấu vào tụ điện. vậy cuộn dây và tụ điện này đóng vai trò gì?
    3. vậy để nâng dòng sạc cho máy này lên 80~100 A-DC thì phải làm sao ?
    Click image for larger version

Name:	2012-07-06 11.18.51.jpg
Views:	1
Size:	45.0 KB
ID:	1413466 Click image for larger version

Name:	2012-07-06 11.17.14.jpg
Views:	1
Size:	96.4 KB
ID:	1413467

    Click image for larger version

Name:	2012-07-06 11.17.26.jpg
Views:	1
Size:	77.4 KB
ID:	1413468 Click image for larger version

Name:	2012-07-06 11.19.05.jpg
Views:	1
Size:	75.5 KB
ID:	1413469

    Click image for larger version

Name:	2012-07-06 11.18.58.jpg
Views:	1
Size:	80.4 KB
ID:	1413470

  • #2
    Biết được cái gì thì nói, có sai anh em sửa giúp nhé :
    - Biến áp 60Hz dùng với 50Hz thường sẽ bị nóng nếu đủ áp và đủ tải. Nếu bác chạy nhẹ áp và tải một chút thì cũng không sao. Tần số không ảnh hưởng đến bộ chỉnh lưu.
    - Accu bị cạn kiệt điện, khi bắt đầu sạc, dòng điện khó lên cao, bác đo lại điện áp sạc,
    * V > 30V thì bình accu đã bị sulfat hóa nặng, bác cứ sạc tiếp vài ba ngày xem nó có cải thiện được không,
    * V < 28V, điện áp không đủ, bác phải nâng áp ngõ vào một chút mới tăng dòng được.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi lequangthuy Xem bài viết
      Biết được cái gì thì nói, có sai anh em sửa giúp nhé :
      - Biến áp 60Hz dùng với 50Hz thường sẽ bị nóng nếu đủ áp và đủ tải. Nếu bác chạy nhẹ áp và tải một chút thì cũng không sao. Tần số không ảnh hưởng đến bộ chỉnh lưu.
      - Accu bị cạn kiệt điện, khi bắt đầu sạc, dòng điện khó lên cao, bác đo lại điện áp sạc,
      * V > 30V thì bình accu đã bị sulfat hóa nặng, bác cứ sạc tiếp vài ba ngày xem nó có cải thiện được không,
      * V < 28V, điện áp không đủ, bác phải nâng áp ngõ vào một chút mới tăng dòng được.
      Thanks bac nhieu. Nâng áp lên bằng cách nào được, vì điện áp trên nguồn và máy biến áp không thể thay đổ được. và điện áp 1 chiều đo khi sạc chỉ có 26 volt DC thôi. đang lau hoai không biết nâng điện áp lên như thế nào đây. vì điện áp sử dụng 3 pha nhưng biến áp có 2 biến áp riêng biệt và tụ mắc vào không biết để làm gì nữa.

      Thanh Phong

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi thanhphongui Xem bài viết
        Chào Các Cao thủ trong diễn đàn. tôi dân điện hệ thống. nhưng hiện giờ phải quản lý và sửa chửa thêm mấy cái máy sạc accu này nữa nên cũng không hiểu gì mấy về nó. nên nhờ anh trong diễn đàn ra tay giúp đỡ.
        1. hiện là các máy sạc này được nhập cũ từ mỹ. sử dụng nguồn là 480 volt ac- 60hz thì khi về việt nam tôi có mua biến thế đổi điện từ 3 pha -380 volt lên 3pha-480 volt để sử dụng. nhưng khi sạc accu thì dòng đo được khi nạp chỉ 20~25 A Dc. nên không biết là tầng số có ảnh hưởng đến Chỉnh lưu không vậy ?
        2. tại sao máy sạc là 3 pha nhưng trong máy lại có hai biến thế ? và phía chỉnh lưu chỉ có 4 diod. và lại có thêm cuôn dây để đấu vào tụ điện. vậy cuộn dây và tụ điện này đóng vai trò gì?
        3. vậy để nâng dòng sạc cho máy này lên 80~100 A-DC thì phải làm sao ?
        [ATTACH=CONFIG]47842[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47843[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]47844[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47845[/ATTACH]

        [ATTACH=CONFIG]47846[/ATTACH]
        Thường thường các bộ sạc ác quy công suất lớn đều được thiết kế theo nguyên lý chỉnh lưu có điều khiển(có thể là thyristor hoặc IJBT, tran công suất...). Máy sạc của bạn chắc chắn là như vậy. ở đây nếu được chỉnh lưu bằng thyristor hoặc thyristor kết hợp với diot thì nó hoạt động theo nguyên lý cắt góc mở anpha của tần số điện lưới-theo như thiết kế nguyên bản là 60Hz, khi bạn cho nguồn điện 50Hz vào vô tình đã làm sai lệch nguyên lý của mạch điều khiển(có nhiệm vụ tạo xung điều khiển thyristor.) Nếu bộ sạc của bạn còn hoạt động tốt thì hoàn toàn có thể làm được bằng cách mở lắp hộp chứa bo mạch điều khiển ra và chỉnh một số thứ trong đó. cụ thể như thế nào, bạn chụp ảnh bo mạch đó xem tôi có thể hướng dẫn được bạn hay không
        vuongvanminh1981@gmail.com
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        * Tự động hóa trong công nghiệp.

        Mail: Phone: 0982006716-0984163716

        Comment


        • #5
          công ty a phong ở khu cn thăng long à?
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          * Tự động hóa trong công nghiệp.

          Mail: Phone: 0982006716-0984163716

          Comment


          • #6
            không. Phong ở Bình Dương. Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            thanhphongui Tìm hiểu thêm về thanhphongui

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X