Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nguồn 60VDC -> 24VDC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguồn 60VDC -> 24VDC

    bạn nào bbiết mạch ngồn chuyển từ 40 - 60VDC sang 24VDC hoặc 12VDC không chỉ giúp mình với. Thanks
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

  • #2
    Không biết bạn cần mạch có dòng điện bao nhiêu A

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
      Không biết bạn cần mạch có dòng điện bao nhiêu A
      mình quên mất, nếu 12V cần khoảng 2A, nếu mạch 24V thì 1A cũng dc
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

      Comment


      • #4
        ic 7812,7824 kết hợp tranzitor công suất!!

        LM2576 cũng là lựa chọn hay

        Comment


        • #5
          U vào 7812, 7805 nhỏ hơn 40V nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này
          2A thì dùng sò 2SD 613 vào là được

          Comment


          • #6
            Xin lỗi, 7824 và 7812

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
              ic 7812,7824 kết hợp tranzitor công suất!!

              LM2576 cũng là lựa chọn hay
              7812, 7824 , LM2576 đâu có chịu đc áp 60V.
              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                7812, 7824 , LM2576 đâu có chịu đc áp 60V.
                sorry ,nhầm nhọt!!

                Comment


                • #9
                  Thế nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                    U vào 7812, 7805 nhỏ hơn 40V nên cần mắc trở sụt áp cho các linh kiện này
                    2A thì dùng sò 2SD 613 vào là được
                    bạn làm thực tế chưa, có ra đc 2A không?

                    mắc trở nối tiếp thì áp vào vẫn thế chỉ giảm dòng thôi, hay bạn có cách mắc nào khác.
                    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

                    Comment


                    • #11
                      có tranzitor công suất D613 mà. 2A thì chịu đựoc

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                        có tranzitor công suất D613 mà. 2A thì chịu đựoc
                        con tran thì mình ko nói, nhưng trở mắc nối tiếp bao nhiêu ohm, và mắc ở đâu hả bạn.
                        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

                        Comment


                        • #13
                          Tôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
                          +60v qua trở vào chân 1 7824
                          -60v vào chân 2 7824
                          chân 3 7824 mắc vào chân B D613
                          tạm thời anh dùng trở 1K 2W ( nếu yếu thì giảm sau)
                          Chân C D613 mắc vào +60V
                          Chân E ra tải là 23V3 ( nếu cần chính xác 24V thì thêm 1 đi ot vào chân 2 7824)
                          nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                            Tôi không có máy ảnh để vẽ sơ đồ. tạm thế này nhé.
                            +60v qua trở vào chân 1 7824
                            -60v vào chân 2 7824
                            chân 3 7824 mắc vào chân B D613
                            tạm thời anh dùng trở 1K 2W ( nếu yếu thì giảm sau)
                            Chân C D613 mắc vào +60V
                            Chân E ra tải là 23V3 ( nếu cần chính xác 24V thì thêm 1 đi ot vào chân 2 7824)
                            nên mác thêm tụ hóa vào chân 3 7824 ( 47M/50V)
                            nếu trở mắc như thế thì chân 1 con 7824 đo vãn là 60V, => con 7824 ko chịu đc, cách này em thấy ko ổn lắm.
                            (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

                            Comment


                            • #15
                              em vừa thử với proteus, sau trở là 50V, nếu làm thực tế chắc em ko kịp chạy.

                              Click image for larger version

Name:	sdvebrt.JPG
Views:	1
Size:	51.0 KB
ID:	1364889
                              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              hoang_3i Tìm hiểu thêm về hoang_3i

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X