    Thưa các bác! em là lính mới cứng đây ạ. Em đang có một vấn đề cần các bác tư vấn giúp. Số là em đang sử dụng 01 thiết bị điện tử cần sự ổn định của điện thế và tần số công suất vào khoảng 500 VA, hiện nay do tình trạng thiếu điện nên chỗ em ở bị cắt điện suốt mà nguồn máy nổ không ổn định rất dễ bị tèo powerboard, nên em định làm một biến thế 220V AC - 12V DC 40A. Sau đó em dùng "kích" 12V DC - 220V AC, công suất kích: 750 VA ( Hiệu Standa). Em nghĩ như vậy thiết bị của em sẽ chạy ổn định hơn và an toàn hơn phải không ạ? mong các bác chỉ giáo giúp, em cám ơm nhìu!

  • #2
    Mua lun UPS 1000VA cho nhanh

    Comment


    • #3
      Mua UPS hoặc ổn áp điện tử 220V~ sẽ rẻ hơn và hiệu suất cao hơn đó bạn

      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

      Comment


      • #4
        Nhưng tần số điện do dùng máy nổ không ổn định mà các bác? Dùng ổn áp thì chỉ ổn định được V còn tần số (f) không ổn định được, cái này đối với thiết bị của em nguy hiểm lắm!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi carcomputer Xem bài viết
          Nhưng tần số điện do dùng máy nổ không ổn định mà các bác? Dùng ổn áp thì chỉ ổn định được V còn tần số (f) không ổn định được, cái này đối với thiết bị của em nguy hiểm lắm!
          Quan trọng là bác chọn loại UPS nào thôi.

          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            Quan trọng là bác chọn loại UPS nào thôi.

            PT.
            Bác không hỉu ý iem rồi. Vì dùng máy nổ nên tần số điện không ổn định( khi thì 48 Hz, khi thì 53 Hz) nên em phải nắn thành dòng 1 chiều liên tục sau đó dùng bộ kích có tần số ổn định 50 Hz kích lên. Như vậy bác xem có được không? Ít nhất là về mặt lý thuyết.

            Comment


            • #7
              Mua UPS loại online. Tự khắc nó có chức năng AC-DC-AC.
              Nhưng loại interactive thì hình như không phải luôn luôn như vậy,Nó vẫn direct đầu vào-đầu ra trong một dải điện áp, tần số không sai khác quá nhiều. Tóm lại là vẫn dùng được.
              Các UPS online và interactive thông thường chỉ có công suất từ 1-5kVA trở lên.

              Comment


              • #8
                Bác nói rõ cho em được không? Nếu như nó vẫn direct đầu vào thì khi chạy máy nổ tần số vẫn không thay đổi, như vậy nguy lắm bác ạ. À các bác cho em hỏi thêm: UPS của standa ra điện có chuẩn không?

                Comment


                • #9
                  Oái, thiết bị gì mà cần tần số có độ ổn định cao như vậy?

                  Comment


                  • #10
                    Em dùng để xài máy siêu âm 4D bác ợ! Đã dùng điện máy nổ, kết quả bị chết cái đầu dò 4D của em. Đi mất 10 ngàn tiền thằng tư bản đang giẫy chết đấy bác ạ!

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi carcomputer Xem bài viết
                      Em dùng để xài máy siêu âm 4D bác ợ! Đã dùng điện máy nổ, kết quả bị chết cái đầu dò 4D của em. Đi mất 10 ngàn tiền thằng tư bản đang giẫy chết đấy bác ạ!
                      nếu máy quan trọng như vây, thì bạn nên dùng máy nổ phát điện có ổn áp tốt dùng AVR .còn không thì dùng UPS sử dụng ắc qui ,thì mới không bị chập chờn.tiết kiệm tiền cho thiết bị an toàn ,khi sảy ra sự cố sẽ tốn hơn gấp nhiều lần ....
                      Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                      Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                      Comment


                      • #12
                        Bạn thử mua diot sạc của dinamo xe hơi lắp vào máy phát điện xem sau. loại này có tính năng ổn điện rất tốt.