  • Nguyên văn bởi sontung Xem bài viết
    tôi đã thay ic 3525 -3843 358 và fet thay bằng d4013 ,bây giừo chạy chế độ backup thì ok nhưng cắm nguồn thì rơle khg đá

    Relay không đá thì mạch nhận biết lưới đã nhận chưa? tiếng còi còn kêu khi cắm điện không?. Nếu mạch nhận biết lưới đã chạy thì mạch điều khiển relay lỗi thôi dò theo cuộn dây là ra mấy con fet khiển RL thôi
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -

    Comment


    • mình đã kiểm tra các linh kiện cả mạch nhận điện lưới thấy đều bình thường nhưng chân 7 của 358 khi không có điện lưới thì xấp xỉ 0v khi có lưới khoảng 2v nhưng chân 1 thì lúc khg lưới là hơn 10v khi có lưới thì hơn 11v