Thông báo

Collapse
No announcement yet.

hệ thống điện bị đảo pha làm cháy chì chỉnh lưu

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • hệ thống điện bị đảo pha làm cháy chì chỉnh lưu

    Chào các bác tôi đang gặp vấn đề đau đầu với UPS 10KVA 3 pha.
    Tôi đo dòng điện lưới thì thấy 2 dạng sóng điện áp trong 3 pha bị đảo pha 180 độ rồi trở về bình thường (nhiều lần như vậy). Sau đó cầu chì battery của UPS cũng đứt luôn.Kiểm tra thì thấy các card của UPS bị quá nhiệt. Không biết là do nguyên nhân gì làm cho điện lưới đảo pha kì cục như vậy.
    Các bác có nghĩ rằng nguyện nhân làm dòng chỉnh lưu tăng đột ngột làm đứt chì là do điện lưới hay ko. Cách khắt phục là gì

  • #2
    Đảo thứ tự phase ?
    Đo dòng hay đo áp ?
    Đo bằng cách nào để phát hiện hiện tượng trên.
    Điện lưới thì chưa bao giờ hoặc có khả năng tự đảo thứ tự phase. UPS thì mới có khả năng đó.

    Comment


    • #3
      Điện lưới mà bị đảo pha thì EVN ...

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      phucbk Tìm hiểu thêm về phucbk

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X