Thông báo

Collapse
No announcement yet.

TỰ LÀM 600W PURESINE INVERTER 12VDC - 220VAC (Mở lại chủ đề của thanhfdc bị xóa nhầm)

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Của em đăng ký 6 lõi a7 và 2 bộ ba xung ee55 vậy là tổng cộng 180 k đúng không ạ ?.Không biết mọi người chuyển khoản có bị lỗi không sao em nhập số tài khoản bác Đại cho mà máy ATM nó cứ báo lỗi : số tài khoản không đúng. Nhờ bác Đại kiểm tra lại giúp em xem có nhầm không

    Comment


    • Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết


      Nhưng đừng lo, để mình chỉnh lại code phần lấy mẫu dòng. Chắc đo dòng max hoặc (max + min)/2. Hôm trước lấy một loạt hơn chục mẫu cộng lại rồi chia đều. Hoặc dùng tụ 10uF thay cho tụ C6 gần chổ tụ C22 là sóng phẳng tưng.
      .
      Mình cảm thấy đo trị max thì cũng có lúc nó đo phải cái gai xung nhiễu thì sai số rất lớn, mà đo max+min chia 2 cũng vậy, trừ khi 2 trường hợp này phải lấy mẫu trong cả chu kì tín hiệu thì mới giảm thiểu được. Vì thực tế mạch của mình dòng cỡ 400mA mà có lúc nó nhảy tới mấy A, báo quá tải luôn. Kiểu này chắc phải thêm tính toán loại trừ giá trị đột biến rồi mới lấy trung bình thì mới chính xác được, khó ghê!

      Mình mới thay con BA10358 cho LM358 thì thấy offset khá nhỏ hơn: khi không tải,10358 có 0.01xA trong khi 358 là 0.05xA. Chỉnh cho đúng tải 400mA thì với tải 800mA con 10358 chỉ còn dưới 900mA trong khi 358 hơn 1A. Mà xem datasheet thì 2 chú 358 này thông số offset như nhau là sao nhỉ?

      Comment


      • Đã cập nhật! Bạn khỏi lo xung nào nhiễu. Nếu đã nhiễu ngẫu nhiên mới có vài xung nhọn thì mấy cái tụ nó dập hết rồi, còn nếu tín hiệu dòng có xung nhọn đều đặn thì xem đó là dòng max. Hiện tại đang lấy mẫu kiểu là: trong một khoảng thời gian x, lấy y số lượng mẫu, sau đó lọc ra giá trị max và min của mãng y rồi cộng lại chia 2.
        Nếu code để có tính năng lọc mấy cái xung nhiễu ngẫu nhiên thì cũng dễ, nhưng vì nó tiêu tốn tài nguyên và tốc độ của mcu để giành cho việc quan trọng hơn. Việc lấy mẫu như trên mình test đã ok, ổn định. Mình chỉnh VR để có 1A là nó đứng suốt buổi ko nhảy lên nhảy xuống tí nào luôn!! Nói chung ổn hơn lúc trước nhiều.
        https://m.facebook.com/groups/117991...19604208165124

        Tăng tụ thì càng tốt chứ sao, gắn cái 4.7uf cũng đc. Hiện tại của mình đang gắn.

        Comment


        • Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
          Đã cập nhật! Bạn khỏi lo xung nào nhiễu. Nếu đã nhiễu ngẫu nhiên mới có vài xung nhọn thì mấy cái tụ nó dập hết rồi, còn nếu tín hiệu dòng có xung nhọn đều đặn thì xem đó là dòng max. Hiện tại đang lấy mẫu kiểu là: trong một khoảng thời gian x, lấy y số lượng mẫu, sau đó lọc ra giá trị max và min của mãng y rồi cộng lại chia 2.
          Nếu code để có tính năng lọc mấy cái xung nhiễu ngẫu nhiên thì cũng dễ, nhưng vì nó tiêu tốn tài nguyên và tốc độ của mcu để giành cho việc quan trọng hơn. Việc lấy mẫu như trên mình test đã ok, ổn định. Mình chỉnh VR để có 1A là nó đứng suốt buổi ko nhảy lên nhảy xuống tí nào luôn!! Nói chung ổn hơn lúc trước nhiều.
          OK, tuyệt quá rồi! Vậy cũng không cần tăng tụ C6 lên 10uF nữa phải không bạn? Vậy bạn cho nó hiển thị 2 hay 1 số lẻ thập phân luôn đi, vì không phải thiết bị đo chuyên dụng thì chính xác tới hàng chục hoặc trăm mA là ok rồi.

          //Nóng lòng rồi, khi nào hoàn tất bạn chuyển cho mình 3con MCU như dự kiến nhé, khỏi mua mấy con kia luôn cũng được chứ chờ lâu quá!!!

          Mà sao mấy con fet AC 25NM60 của mình thấy tr/on/off khá nhanh mà sao chỉ đặt delay 1us thì sóng mới mịn, còn nhỏ hơn là bị gấp khúc đoạn gần điểm 0 nhỉ?!

          Comment


          • Em đã chuyển tiền cho anh Đại rồi , của em tổng thiệt hại 570k . Anh kiểm tra lại giúp em .

            Comment


            • Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
              Thèm rượu ráu rooid chú em, đầu tuần sau A về NB đây.
              Hóa đơn mua E55 đây 1271K/25pcs >> 50K/1pcs

              Vậy ea tính hàng rồi quửi lại mình nhé:
              MCU của chú TP : ....
              IC ..404 -11K/ 1pcs
              IC 2334-12K/1pcs
              Lọc A7 -13K/1 cục
              Main bé PWM -12K/1 pcs
              Main lớn -112K/1pcs
              BAX E55 -50K/1pcs.

              Phạm Thị Hải Yên. TK: 711A00682815. VietinBank chi nhánh Đống Đa - HN
              Tks all. [ATTACH=CONFIG]n1692930[/ATTACH]
              Anh Đại cho em cái số thẻ có được không?em dung internet chuyển nhưng chuyển qua viettinbank thì phải có số thẻ ATM chứ số tài khoản ngân hàng thì không được.Em bận quá không ra ngân hàng được bác thông cảm cho em chút.
              Em tính của em hết 1.244.000 bác kiểm tra lại hộ em xem có đúng không lại chuyển thiếu cho bác thì không ổn,anh em mất hết lòng tin thì chết

              Comment


              • Bác Sơn ơi còn MCU không gửi cho em 4 con chứ em không có MCU lên không làm ăn gì được

                Comment


                • Mcu đợi ít hôm mình mua thêm đã nhé. Mà a Đại có gởi cho bạn rồi mà. Viettinbank mình chuyển internet banking được mà.
                  FW đã cập nhật xong hết các góp ý các bác rồi.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                    Mcu đợi ít hôm mình mua thêm đã nhé. Mà a Đại có gởi cho bạn rồi mà. Viettinbank mình chuyển internet banking được mà.
                    FW đã cập nhật xong hết các góp ý các bác rồi.
                    Cảm ơn bạn. Vậy bạn gửi cho mình để trải nghiệm bản mới nha chứ hiện tại nó nhiễu loạn chóng cả mặt, mà gửi 3 cái bo hàn rồi thì vừa mất thời gian vừa thêm tốn kém, hì....
                    // Viettel dạo này làm ăn kiểu gì mà bữa thứ 2 bác Đại đã cho người điện thoại gửi rồi mà giờ vẫn chưa thấy gì hết nè!

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                      Cảm ơn bạn. Vậy bạn gửi cho mình để trải nghiệm bản mới nha chứ hiện tại nó nhiễu loạn chóng cả mặt, mà gửi 3 cái bo hàn rồi thì vừa mất thời gian vừa thêm tốn kém, hì....
                      // Viettel dạo này làm ăn kiểu gì mà bữa thứ 2 bác Đại đã cho người điện thoại gửi rồi mà giờ vẫn chưa thấy gì hết nè!
                      @ dinhthuong -Giáng chờ nhé, bill thấy ghi là đi chậm( bên Vt cố tình đó).

                      @ ae tính rồi chuyển, mình không kiểm tra lại nên không rõ đâu nhé. Tks all

                      Comment


                      • Bác mnbcxz kiểm tra tk ngân hàng và báo lại giúp em nhé!
                        Của em bác gửi là:
                        MCU x5
                        404 x6
                        2334 x6
                        A7 x9
                        3 bộ PCB
                        E55 x3
                        Tổng = 812k
                        Em đã chuyển 820k bác nhé! Cảm ơn bác nhiều.
                        Dạo này cơ quan nhiều việc quá chưa làm đc gì cả! Hôm trc mới hàn đc bo đk, chạy thấy báo Short Alarm và Vbatt H Alarm nhưng chưa làm tiếp đc.
                        Bác TP_Electro hướng dẫn giúp cách đấu tắt, cân chỉnh thì tốt quá!
                        |

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
                          Bác mnbcxz kiểm tra tk ngân hàng và báo lại giúp em nhé!
                          Của em bác gửi là:
                          MCU x5
                          404 x6
                          2334 x6
                          A7 x9
                          3 bộ PCB
                          E55 x3
                          Tổng = 812k
                          Em đã chuyển 820k bác nhé! Cảm ơn bác nhiều.
                          Dạo này cơ quan nhiều việc quá chưa làm đc gì cả! Hôm trc mới hàn đc bo đk, chạy thấy báo Short Alarm và Vbatt H Alarm nhưng chưa làm tiếp đc.
                          Bác TP_Electro hướng dẫn giúp cách đấu tắt, cân chỉnh thì tốt quá!
                          Bạn đọc hướng dẫn sữ dụng xong, cắm cái jumpe i_protect với GND để trách bị báo short mạch. Bạn xem sơ đồ nguyên lý, chú ý đến các chân do dòng, áp và đọc hướng dẫn theo kinh nghiệm tri sô r của ae ở các bài trước để cân chỉnh các giá trị phân áp cho mạch OP khuếch đại dòng và áp, để hiển thị đúng giá trị thực. Bản V1.1 sẽ dễ hiệu chỉnh hơn nếu làm tiếp.

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
                            @ dinhthuong -Giáng chờ nhé, bill thấy ghi là đi chậm( bên Vt cố tình đó).

                            @ ae tính rồi chuyển, mình không kiểm tra lại nên không rõ đâu nhé. Tks all
                            Cảm ơn bác. Bác đã nhiệt tình giúp đỡ, vì bận nên em làm giúp bảng phí cho anh em tham khảo, ai thừa thiếu thì tự điền vào chỗ trống cho đúng nhé: Click image for larger version

Name:	thamkhao.png
Views:	1021
Size:	29.1 KB
ID:	1693030

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                              Mcu đợi ít hôm mình mua thêm đã nhé. Mà a Đại có gởi cho bạn rồi mà. Viettinbank mình chuyển internet banking được mà.
                              FW đã cập nhật xong hết các góp ý các bác rồi.
                              Bác Đại Quên Gửi MCU cho em,tại hôm bác Đại điện em đang bận bác ấy hỏi chỉ còn E55 là hết em bảo ok,thế là quên MCU
                              Mà bác Sơn tài khoản ngân hàng gì nhỉ em nhớ chước chuyển cho bác được mà ,hay phiền bác cho em nhờ tài khoản em chuyển qua rồi bác chuyển cho bác Đại hộ em,chứ em đánh số tài khoản đó nó không hiện tên chủ tài khoản,lên không chuyển được
                              Nếu được bác nhắn cho em số tài khoản vào sdt:0973719560

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                                Bác Đại Quên Gửi MCU cho em,tại hôm bác Đại điện em đang bận bác ấy hỏi chỉ còn E55 là hết em bảo ok,thế là quên MCU
                                A thấy còn 3 chú Mcu đó, để a gửi lại cho,
                                à mà chỗ chú chạy về TP Bắc Ninh gần hem?, a đang loay hoay tại NB.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                TP_Electro Tìm hiểu thêm về TP_Electro

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X