Nguyên văn bởi trthnguyen
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Trợ giúp phân tích mạch nguồn xung sạc acquy 48V
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Con số công suất mà mình đề cập, ý là năng lượng tổn hao, lãng phí đó. Nhân số đó với thời gian, nhân thêm với 4 thì quá to rồi còn gì.
Mạch của bạn chủ thớt là sạc 3 giai đoạn sử dụng phương pháp dò áp bình, nên ko có tự ngắt, khi bình đầy thì nó giữ áp 54.7V/4~13,7V/bình.
Dây số 3 nó vừa hồi về chân 1 SG3525, vừa đưa vào mạch so sánh trễ U1:A.
Nếu sạc bình đói, phân áp trên chân 3 U1:A thấp hơn chân 2. Đầu ra U1:A ở mức thấp, D5 thông, kéo phân áp trên chân 1 SG3525 xuống 1 chút, áp ra sẽ được đẩy cao lên.
Do có R15 nên đồng thời áp trên chân 3 U1:A cũng được kéo thấp xuống.
Mạch ổn định trạng thái này tới khi nào áp bình lên cao hơn 54.7V, tới mức đủ làm chân 3 U1:A cao hơn chân 2, lúc này chân 1 lật lên mức cao. D5 ngắt. Áp ra sẽ trở lại ngưỡng sạc thả nổi 54.7V.
Comment
-
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì mắc nối tiếp nhau nó tương đương với trở 10 ohm - 400W chứ sao nữa.
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn tính nhầm rồi , mắc nối tiếp thì thành 10 ohm , nhưng vẫn 200 W thôi bạn à , khi nào mắc song son 2 trở thì mới được 400W nhưng chỉ còn 2,5 ohm .
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCon số công suất mà mình đề cập, ý là năng lượng tổn hao, lãng phí đó. Nhân số đó với thời gian, nhân thêm với 4 thì quá to rồi còn gì.
Mạch của bạn chủ thớt là sạc 3 giai đoạn sử dụng phương pháp dò áp bình, nên ko có tự ngắt, khi bình đầy thì nó giữ áp 54.7V/4~13,7V/bình.
Dây số 3 nó vừa hồi về chân 1 SG3525, vừa đưa vào mạch so sánh trễ U1:A.
Nếu sạc bình đói, phân áp trên chân 3 U1:A thấp hơn chân 2. Đầu ra U1:A ở mức thấp, D5 thông, kéo phân áp trên chân 1 SG3525 xuống 1 chút, áp ra sẽ được đẩy cao lên.
Do có R15 nên đồng thời áp trên chân 3 U1:A cũng được kéo thấp xuống.
Mạch ổn định trạng thái này tới khi nào áp bình lên cao hơn 54.7V, tới mức đủ làm chân 3 U1:A cao hơn chân 2, lúc này chân 1 lật lên mức cao. D5 ngắt. Áp ra sẽ trở lại ngưỡng sạc thả nổi 54.7V.
Comment
-
Nguyên văn bởi bboylion00 Xem bài viếtMắc nối tiếp R +, I = nhau thì P tổng ko phải = 2 lần P của R à bác -_-
Comment
-
Nguyên văn bởi bboylion00 Xem bài viếtMắc nối tiếp R +, I = nhau thì P tổng ko phải = 2 lần P của R à bác -_-
Dòng qua 1 điện trở 5 ohm là 5A (thí dụ), bây giờ ráp nối tiếp thêm điện trở 5 ohm, dòng vẫn là 5Ampe mới là chuyện lạ
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Bác quocthaibmt nói đúng không nghe, cứ thích nghe lời nói xàm.
Dòng qua 1 điện trở 5 ohm là 5A (thí dụ), bây giờ ráp nối tiếp thêm điện trở 5 ohm, dòng vẫn là 5Ampe mới là chuyện lạ
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn tính nhầm rồi , mắc nối tiếp thì thành 10 ohm , nhưng vẫn 200 W thôi bạn à , khi nào mắc song son 2 trở thì mới được 400W nhưng chỉ còn 2,5 ohm .
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Bác quocthaibmt nói đúng không nghe, cứ thích nghe lời nói xàm.
Dòng qua 1 điện trở 5 ohm là 5A (thí dụ), bây giờ ráp nối tiếp thêm điện trở 5 ohm, dòng vẫn là 5Ampe mới là chuyện lạ
Comment
-
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì mắc nối tiếp nhau nó tương đương với trở 10 ohm - 400W chứ sao nữa.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChắc bạn í nhầm hoặc ý là "làm sao cho I không đổi" (tăng gấp đôi U lên) vì vấn đề đang bàn luận ở đây là công suất chịu đựng của trở (Pmax) chứ ko phải công suất thực tế khi lắp nó vào mạch.
Công suất Pmax của 1 trở chẳng thay đổi gì cả, bớt nói nhảm đi.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtỞ đây hướng dẫn người ta ráp nối tiếp 2 điện trở 5 ohm 200w thành điện trở 10 ohm 400w.
Ở đây lại nói phải tăng gấp đôi điện thế và đang bàn luận về công suất chịu đựng của trở.
Công suất Pmax của 1 trở chẳng thay đổi gì cả, bớt nói nhảm đi.
Comment
-
thật là lú lẫn. rõ ràng mắc nối tiếp 2 trở 5 ôm công suất tối đa 200w mỗi con thì sẽ đc 1 bộ trở 10 ôm công suất tối đa 400W. ấy là công suất max rơi trên trở nó chịu được còn thì thực tế nó là bao nhiu tùy vào nguồn cấp cho trở. mỗi thế cũng cãi nhau thật là chuyện nực cười...
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 10:23 -
-
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...iat-panasonic/
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 10:14 -
-
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 21:25 -
-
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
-
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 18:49 -
-
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
-
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:00 -
-
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:16 -
-
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:51 -
-
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 07:09 -
Comment