Chào các bác. Em đang có ý tưởng làm một bộ UPS cho hệ thống Camera giám sát nhưng không biết nên làm như thế nào? Online hay offline? Trên đây có bác nào đã làm xin chia sẻ kinh nhiệm và sơ đồ mạch?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
UPS cho hệ thống Camera hệ 12v
Collapse
X
-
Có 2 hướng
- Mua UPS thông thường ra 220VAC, loại nối ắc-quy ngoài để chạy được lâu. Vẫn dùng cục adapter đi kèm camera.
- Mua DC UPS đóng vai trò cả bộ nguồn DC lẫn lưu điện UPS nuôi camera trực tiếp luôn.
Nếu rành điện tử, có kinh nghiệm làm nguồn thì tự chế theo hướng thứ 2 cũng không quá khó. Nếu chỉ biết sơ sơ thì nên theo hướng đầu tiên.
-
Em thì định làm theo phương án lấy nguồn DC nuôi tải trực tiếp từ Accquy.
- Làm một cái chuyển mạch giữa Adaptor và Acquy, nếu có điện từ Adaptor thì ngắt Acquy sau đó kích mạch để nạp acquy.
- Nếu mất điện thì chuyển mạch sang dùng Acquy thì sẽ không lo phần hiệu suất và mạch.
- Mạch có bảo vệ chống xả cạn ở 10.2v cho Acquy
- Có hiển thị dung lượng còn lại của Acquy và kêu cảnh báo nếu Acquy cạn
+Em chỉ băn khoăn là có mạch nào ổn áp cho dải đầu vào từ 10-15v mà đầu ra cố định ở 12v 15A không?
Dạng như thế này thì tốt quá: https://www.dhgate.com/product/dc-12...194928100.html|
Comment
-
Nhớ ko nhầm thì đầu DVR nó chạy ở 19V-20V kia mà.
Làm DC thì có thể sạc thả nổi cho accu, vừa sạc vừa chạy. Yêu cầu CS bộ sạc lớn vì ngoài dòng để sạc khi bình đói còn dòng cấp cho tải. Ưu điểm là thời gian chuyển mạch = 0. Nối với cọc bình bằng 1 bộ boost 20V, có cảnh báo và bảo vệ thấp áp. Áp này có thể cấp thẳng cho DVR. Lấy áp 20V kia cho vào 1 bộ buck xuống 12V nuôi các camera. Phương án này chỉ áp dụng cho hệ thống nguồn tổng
Phương án AC thì dễ làm, dễ mua. Cứ hệ thống mới cũ bất kỳ, cắm vào 1 con UPS có khả năng mở rộng dung lượng accu là xong ngay. Phương án này có thể áp dụng cho hệ thống nguồn cuối hoặc nguồn tổng đều được.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNhớ ko nhầm thì đầu DVR nó chạy ở 19V-20V kia mà.
Làm DC thì có thể sạc thả nổi cho accu, vừa sạc vừa chạy. Yêu cầu CS bộ sạc lớn vì ngoài dòng để sạc khi bình đói còn dòng cấp cho tải. Ưu điểm là thời gian chuyển mạch = 0. Nối với cọc bình bằng 1 bộ boost 20V, có cảnh báo và bảo vệ thấp áp. Áp này có thể cấp thẳng cho DVR. Lấy áp 20V kia cho vào 1 bộ buck xuống 12V nuôi các camera. Phương án này chỉ áp dụng cho hệ thống nguồn tổng
Phương án AC thì dễ làm, dễ mua. Cứ hệ thống mới cũ bất kỳ, cắm vào 1 con UPS có khả năng mở rộng dung lượng accu là xong ngay. Phương án này có thể áp dụng cho hệ thống nguồn cuối hoặc nguồn tổng đều được.
- Ban đầu em cũng có ý tưởng giống bác. Cho mạch sạc trực tiếp rồi bost lên khoảng 20-30v sau đó lại buck xuống 12v cho ổn định vì nếu ắc quy xuống 10.2v mạch vẫn có 12 để chạy. Nhưng vấn đề là yêu cầu đặc thù chỉ ban ngày mới có điện lưới, bắt đầu từ 18h-07h sáng hôm sau phải chạy acquy nên sẽ cần acquy lớn + sạc lớn nên khó thực hiện.
- Giờ em đang có phương án là sẽ làm mạch dò áp 220vac để điều khiển relay thường đóng cực acquy, thường hở bên adaptor cấp nguồn chính. Nếu có áp 220vac thì sẽ kích relay chuyển trạng thái. Đồng thời mạch sạc ắc quy luôn chạy để duy trì điện áp trong ắc quy khi có điện 220vac.
+ Điều em lo là nếu chuyển mạch bằng Relay thì có bị trễ và tắt DVR or Camera không?
+ Nếu thêm tụ dung lượng lớn để xả khi relay chuyển mạch thì có bị move làm hỏng tiếp điểm của relay ko?
Nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm?|
Comment
-
DC UPS thiết kế chuyển mạch tự động bằng Schottky diode hoặc MOSFET. Ai lại đi dùng linh kiện cơ điện bao giờ. Việc này dễ thì khá dễ, người có kiến thức điện tử cơ bản là làm được mạch công suất nhỏ. Nhưng khi công suất lớn thì lại khá khó. Dòng ra từ 10A trở lên thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi.
Comment
-
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtChào các bác. Em đang có ý tưởng làm một bộ UPS cho hệ thống Camera giám sát nhưng không biết nên làm như thế nào? Online hay offline? Trên đây có bác nào đã làm xin chia sẻ kinh nhiệm và sơ đồ mạch?
Phương án 2. Dùng inverter để chuyển đổi dc 12 hoặc 24vdc sang 220. nhưng lại tổn hao hiệu suất lớn. chi phí hệ thống đắt đỏ vì ắc quy.
Phương án 3. dùng dc trực tiếp. (tương đương UPS online) như sau:
Đa số đầu ghi và cam hiện nay sử dụng nguồn 1 chiều 12v. một số cam 360 mới chạy nguồn AC 24V. muốn làm UPS cho nó cũng không khó đâu. Cần phải nghiên cứu thêm:
1. Thời gian cần phải back up
2. Với các thiết bị 12vdc thì sử dụng trực tiếp để tận dụng hiệu suất, còn các thiết bị khác như cam 360 chắc chắn cũng sử dụng nguồn dc. bung nó ra đo đạc xem nó thực chất sử dụng bao nhiêu vdc rồi sử dụng mạch boost cho hợp lý.
3. Tổng dòng cần cấp cho hệ thống là bao nhiêu?
4. Tần suất mất lưới?
5. từ đó tính ra dung lượng hệ thống ắc quy là bao nhiêu? tránh xả sâu, xả kiệt dẫn đến tuổi thọ hệ thống ắc quy giảm.
6. Tính toán hệ thống sạc cho bình? Sạc nhanh, sạc thả nổi... vv
Phương án 3 là tối ưu và cho hiệu suất tốt nhất. Tham khảo.
Comment
-
Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viếtPhương án 1. dùng UPS thông thường thì giới hạn thời gian từ 15-25 phút tùy loại
Phương án 2. Dùng inverter để chuyển đổi dc 12 hoặc 24vdc sang 220. nhưng lại tổn hao hiệu suất lớn. chi phí hệ thống đắt đỏ vì ắc quy.
Phương án 3. dùng dc trực tiếp. (tương đương UPS online) như sau:
Đa số đầu ghi và cam hiện nay sử dụng nguồn 1 chiều 12v. một số cam 360 mới chạy nguồn AC 24V. muốn làm UPS cho nó cũng không khó đâu. Cần phải nghiên cứu thêm:
1. Thời gian cần phải back up
2. Với các thiết bị 12vdc thì sử dụng trực tiếp để tận dụng hiệu suất, còn các thiết bị khác như cam 360 chắc chắn cũng sử dụng nguồn dc. bung nó ra đo đạc xem nó thực chất sử dụng bao nhiêu vdc rồi sử dụng mạch boost cho hợp lý.
3. Tổng dòng cần cấp cho hệ thống là bao nhiêu?
4. Tần suất mất lưới?
5. từ đó tính ra dung lượng hệ thống ắc quy là bao nhiêu? tránh xả sâu, xả kiệt dẫn đến tuổi thọ hệ thống ắc quy giảm.
6. Tính toán hệ thống sạc cho bình? Sạc nhanh, sạc thả nổi... vv
Phương án 3 là tối ưu và cho hiệu suất tốt nhất. Tham khảo.
Có mấy ý. Thế nào cũng ăn gạch.
Comment
-
bqviet Em tưởng với phương án của em chỉ dùng được relay?
simonetdh Thì mình đã chọn phương án UPS DC 12v mà. Yêu cầu dòng phải chịu tối đa 15A cho toàn hệ thống.
nhathung1101 Nếu ở 9v vẫn chạy bình thường nhưng nếu trời tối hệ thống đèn sẽ IR bật sẽ nhưng không đạt hiệu suất vì điện yếu!
- Tóm lại em sẽ đi theo hướng UPS DC, Acquy dự định sẽ là 12v-100Ah để cho dư. Vẫn sẽ dùng mạch dò điện lưới, nếu mất sẽ điều khiển chuyển mạch (sẽ nghiên cứu thêm chuyển mạch cứng vì ổn định và đỡ ăn dòng) để chuyển sang dùng trực tiếp từ Acquy.
+ Mạch Boost dòng lớn thấy có bán Module sẵn nên chắc là em ăn sẵn luôn.
+ Mạch ổn áp em định làm mạch 7812 + mấy con Transistor chịu dòng để đạt 15A.
+ Mạch dò điện lưới em đang nghiên cứu. Bác nào làm rồi thì cho em thăm khảo nhé?
+ Mạch sạc sẽ dùng lại mạch sạc 3 giai đoạn của bác thanhfdc hoặc mua mới vì giờ thấy bán nhiều.
Các bác cho ý kiến hoặc có sơ đồ cụ thể thì càng tốt!|
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Có mấy ý. Thế nào cũng ăn gạch.
Comment
-
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtbqviet Em tưởng với phương án của em chỉ dùng được relay?
simonetdh Thì mình đã chọn phương án UPS DC 12v mà. Yêu cầu dòng phải chịu tối đa 15A cho toàn hệ thống.
nhathung1101 Nếu ở 9v vẫn chạy bình thường nhưng nếu trời tối hệ thống đèn sẽ IR bật sẽ nhưng không đạt hiệu suất vì điện yếu!
- Tóm lại em sẽ đi theo hướng UPS DC, Acquy dự định sẽ là 12v-100Ah để cho dư. Vẫn sẽ dùng mạch dò điện lưới, nếu mất sẽ điều khiển chuyển mạch (sẽ nghiên cứu thêm chuyển mạch cứng vì ổn định và đỡ ăn dòng) để chuyển sang dùng trực tiếp từ Acquy.
+ Mạch Boost dòng lớn thấy có bán Module sẵn nên chắc là em ăn sẵn luôn.
+ Mạch ổn áp em định làm mạch 7812 + mấy con Transistor chịu dòng để đạt 15A.
+ Mạch dò điện lưới em đang nghiên cứu. Bác nào làm rồi thì cho em thăm khảo nhé?
+ Mạch sạc sẽ dùng lại mạch sạc 3 giai đoạn của bác thanhfdc hoặc mua mới vì giờ thấy bán nhiều.
Các bác cho ý kiến hoặc có sơ đồ cụ thể thì càng tốt!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi matnetgia99Ồ, cái này mình cũng có nè, có ai mua không, đồ cũ dùng từ năm 2008, hư 1 2 giai gì đấy bỏ xó hơn năm nay...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:40 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 06:08 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
Comment