Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

    Dòng qua cầu Diot = dòng qua fet = dòng xung PWM cao tần. Vậy tại sao không dùng diot Fast Recovery mà lại dùng diot thường? Đố các bác.
    mạch PFC đó gọi là partial PFC (hay còn gọi là bridgeless PFC) các bác ạ, nó là PFC một phần vừa tăng HS công suất vừa lọc hài
    http://tapchikhcn.udn.vn/OrtherFile/...02015%2005.pdf


    "Trên thực tế, mạch Bridgeless PFC đơn giản như trên gặp một số trở ngại khi đưa vào sử dụng như sau: - Do điện áp lưới không chung đất với tầng PFC, nên ta cần một bộ khuếch đại vi sai để đo tín hiệu điện áp vào AC. - Tương tự như vậy, dòng điện không trả về cùng một đất ở mỗi nửa chu kỳ lưới, do đó cũng cần sử dụng khuếch đại vi sai để đo dòng qua điện trở shunt. - Nhiễu EMI: đối với mạch PFC không cầu, đất của điện áp ra luôn bị trôi so với đầu vào AC. Vì vậy, các điện dung ký sinh bao gồm cực máng của MOSFET với đất góp phần vào nhiễu chung. Trong khi đó, các nút chuyển mạch MOSFET và diode được nối trực tiếp với lối vào AC, nên sinh ra nhiễu hài dv/dt rất cao [3]."

    Comment


    • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      đó là pfc nguồn đôi, về cơ bản vẫn là pfc 1 phase. trong bán kỳ dương có thể nó boost áp thuận sau diode, trong bán kỳ âm nó boost áp trước diode và dòng xung chạy qua lưới, nên mạch này nó làm nhiễu nguồn, nên mạch lọc hài khá to và kỹ ( nếu là hàng bán qua châu âu, chứ ở vn thì chả cần) một số app note có nói cách làm giảm bớt hài, ví như cung cấp các đường dẫn cho dòng điện trở về nguồn... vì ups họ thường băm sine bán cầu, nên mạch boost áp cũng nguồn đôi, nên pfc cũng nguồn đôi, ic thường thấy là uc3854.
      Trên thực tế, mạch Bridgeless PFC đơn giản như trên gặp một số trở ngại khi đưa vào sử dụng như sau: - Do điện áp lưới không chung đất với tầng PFC, nên ta cần một bộ khuếch đại vi sai để đo tín hiệu điện áp vào AC. - Tương tự như vậy, dòng điện không trả về cùng một đất ở mỗi nửa chu kỳ lưới, do đó cũng cần sử dụng khuếch đại vi sai để đo dòng qua điện trở shunt. - Nhiễu EMI: đối với mạch PFC không cầu, đất của điện áp ra luôn bị trôi so với đầu vào AC. Vì vậy, các điện dung ký sinh bao gồm cực máng của MOSFET với đất góp phần vào nhiễu chung. Trong khi đó, các nút chuyển mạch MOSFET và diode được nối trực tiếp với lối vào AC, nên sinh ra nhiễu hài dv/dt rất cao [3].
      Link: http://tapchikhcn.udn.vn/OrtherFile/...02015%2005.pdf

      Comment


      • thực ra mạch PFC bình thường và mạch Particular PFC này khi hoạt động thì như nhau cả thôi, đều gây nhiễu hài qua lưới như nhau, không khác gì cả. Vì thành ophàn của chúng đều gồm có nguồn AC, L và cầu diode nối tiếp nhau, mạch kia thì L sau cầu diode, mạch này thì L trước cầu diode, như thế thì kiểu nào nhiễu hài cũng vẫn đi qua thôi.

        Comment


        • cái này nghiên cứu lâu rồi, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, thực sự thì nên lắp hai cuộn cảm hai đầu lưới.
          đường học gian nan và lâu dài quá.
          LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

          Comment


          • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
            thực ra mạch PFC bình thường và mạch Particular PFC này khi hoạt động thì như nhau cả thôi, đều gây nhiễu hài qua lưới như nhau, không khác gì cả.
            mạch pfc boost áp sau cầu nắn thì bớt nhiễu hơn dạng kể trên, tuy vậy cứ băm cao tần là nhiễu rồi. người ta băm tần số 100-200khz và chia nhiều phase thì nhiều ít thôi. chứ băm 1 phase, 20khz, 5kw thì khỏi nói nhiễu cỡ nào. dòng gợn đẩy ra lưới khỏi bàn...
            LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

            Comment


            • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
              cái này nghiên cứu lâu rồi, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, thực sự thì nên lắp hai cuộn cảm hai đầu lưới.
              đường học gian nan và lâu dài quá.
              vâng bác, hôm em bị nổ con tụ c92 chỗ con diode D17, cứ thay vào bật nguồn là nổ banh xác con tụ c92 đồng thời toi luôn con d17, em tim mãi mà ko biết con nào gây ra hài bậc cao oánh chết con đó
              d16 và c91 thì vẫn bình thường

              Comment


              • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết

                mạch pfc boost áp sau cầu nắn thì bớt nhiễu hơn dạng kể trên, tuy vậy cứ băm cao tần là nhiễu rồi. người ta băm tần số 100-200khz và chia nhiều phase thì nhiều ít thôi. chứ băm 1 phase, 20khz, 5kw thì khỏi nói nhiễu cỡ nào. dòng gợn đẩy ra lưới khỏi bàn...
                Không bớt hơn đâu bạn, bạn cứ phân tích dòn điện chạy qua 2 kiểu mạch mà xem, đều như nhau cả thôi.

                Comment


                • Comment


                  • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                    Không bớt hơn đâu bạn, bạn cứ phân tích dòn điện chạy qua 2 kiểu mạch mà xem, đều như nhau cả thôi.
                    cái này các app note nó có nói đến ưu và nhược điểm từng loại. mình thì chưa đủ trình độ đo đếm và phân tích mạch. máy móc phục vụ không có và có khi không biết sử dụng. nhưng dù sao thì người ta viết sách rồi thì mình đọc và tin là như thế thôi.
                    LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

                    Comment


                    • Mạch chất lượng thì phải đủ các thành phần như này thì THD mới dưới 10%. Khi nào rảnh mình sẽ rap test thử THD 2 loại mạch xem sao.

                      Click image for larger version  Name:	20181123_214758.jpg Views:	1 Size:	25.3 KB ID:	1705817

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                        Mạch chất lượng thì phải đủ các thành phần như này thì THD mới dưới 10%. Khi nào rảnh mình sẽ rap test thử THD 2 loại mạch xem sao.

                        Click image for larger version Name:	20181123_214758.jpg Views:	1 Size:	25.3 KB ID:	1705817
                        input filter của quả nguồn 5000 obama đây bác

                        Comment


                        • chính xác là đầu N của output PFC ko nối về N của input AC nên sinh ra nhiễu, giải quyết bằng cách mắc các tụ lọc đầu ra với đất
                           

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết

                            mạch PFC đó gọi là partial PFC (hay còn gọi là bridgeless PFC) các bác ạ, nó là PFC một phần vừa tăng HS công suất vừa lọc hài
                            http://tapchikhcn.udn.vn/OrtherFile/...02015%2005.pdf


                            "Trên thực tế, mạch Bridgeless PFC đơn giản như trên gặp một số trở ngại khi đưa vào sử dụng như sau: - Do điện áp lưới không chung đất với tầng PFC, nên ta cần một bộ khuếch đại vi sai để đo tín hiệu điện áp vào AC. - Tương tự như vậy, dòng điện không trả về cùng một đất ở mỗi nửa chu kỳ lưới, do đó cũng cần sử dụng khuếch đại vi sai để đo dòng qua điện trở shunt. - Nhiễu EMI: đối với mạch PFC không cầu, đất của điện áp ra luôn bị trôi so với đầu vào AC. Vì vậy, các điện dung ký sinh bao gồm cực máng của MOSFET với đất góp phần vào nhiễu chung. Trong khi đó, các nút chuyển mạch MOSFET và diode được nối trực tiếp với lối vào AC, nên sinh ra nhiễu hài dv/dt rất cao [3]."
                            Bridgeless pfc là mạch bỏ diot cầu đi để giảm tổn hao trên diot cầu. Mạch của chủ thớt vẫn dùng diot cầu chứ đâu có bỏ.

                            Giải đáp câu đố: Diot thường đem dùng trong mạch cao tần sẽ bị dẫn thông luôn do có tụ ký sinh lớn. Trường hợp này dùng cầu điot thường được vì diot masc nối tiếp với fet. Chỉ cần fet ngắt là không có dòng qua diot nữa.
                            sau.ph

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                              Bridgeless pfc là mạch bỏ diot cầu đi để giảm tổn hao trên diot cầu. Mạch của chủ thớt vẫn dùng diot cầu chứ đâu có bỏ.

                              Giải đáp câu đố: Diot thường đem dùng trong mạch cao tần sẽ bị dẫn thông luôn do có tụ ký sinh lớn. Trường hợp này dùng cầu điot thường được vì diot masc nối tiếp với fet. Chỉ cần fet ngắt là không có dòng qua diot nữa.
                              Nó dạng partial PFC hơn là PFC truyền thống bạn ơi, nếu là pfc truyền thống bộ chỉnh lưu fai nằm trước cuộn dây

                              Comment


                              • nhìn nó giống kiểu này

                                https://www.renesas.com/in/en/produc...rs/pfc.html#02

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                trunglq2007 Tìm hiểu thêm về trunglq2007

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X