Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi giải pháp tiết kiệm cho ổn áp điện 220v

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi giải pháp tiết kiệm cho ổn áp điện 220v

    Em ở nhờ xưởng sản xuất của cty đỡ phải đi thuê trọ.
    Đường điện đi vào của xưởng là điện 3 pha, 3 dây nhôm 15mm, Atomat 3 pha 100A. Trích 1 pha Atomat 63A làm điện chiếu sáng và các thiết bị.
    Mỗi khi có bất cứ cái máy nào (thang máy, máy nén khí,..) hoạt động là điện bị sụt khiến đèn điện, màn hình máy tính bị chớp 1 cái, có khi tắt luôn 1s.
    Làm cho 2 cái màn hình máy tính của em bị lỗi sáng xung quanh viền dần dần đến hỏng luôn, đang sài cái thứ 3. Rồi cái PC server NAS cty cũng bị lỗi treo liên tục.
    Đầu tiên e có mua 1 cái ổn áp lioa 1kva cũ. Nhưng nó lai còn trầm trọng hơn,lắp vào khiến máy tính bị nổ cầu trì lỗi nguồn luôn.
    Cái ổn áp này ko có chống sốc làm điện áp tăng quá cao, lên em cũng vứt luôn cái ổn áp rồi.
    Ngoài việc mua ổn áp điện tử và ổn áp có chống sốc thì còn giải pháp nào rẻ tiền hơn không cả nhà ?



    Đào Văn Trong -

  • #2
    Điện chập chờn thì nên kêu EVN xuống khắc phục từ gốc.

    Nếu muốn dùng ổn áp thì phải dùng loại đáp ứng nhanh. Thí dụ ổn áp bão hoà từ của liên xô, hoặc ups online.
    sau.ph

    Comment


    • #3
      Giải quyết triệt để rất khó, nhưng khắc phục ở mức độ vừa phải thì khá dễ. Các thiết bị điện tử đều dùng nguồn xung SMPS, điện vào bất kể kiểu gì - điện lưới sóng sin hay điện UPS sóng vuông - đều qua cầu nắn rồi tụ lọc thành điện một chiều rồi mới đóng cắt qua biến áp xung. Vậy thì điện lưới vào sụt áp tức thời đều khắc phục bằng cách tháo thiết bị điện ra, tìm chỗ cái tụ lọc đầu nguồn, thường là tụ điện áp 400V hoặc 450V, thay sang dung lượng lớn hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi là được. Tăng gấp 3 cũng được, miễn sao không gian trong thiết bị cho phép.

      Mạch nguồn màn hình thường đơn giản là flyback, chỉ cần thay 1 tụ 400V hoặc 450V. Nguồn máy tính thường là half-bridge, cần thay cả cặp tụ 250V mắc nối tiếp.

      Có thể phải chỉnh lại giá trị của cầu chì và/hoặc điện trở nhiệt NTC lối vào, đa số trường hợp tăng dung lượng tụ là đủ rồi.
      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

      Comment


      • #4
        Cảm ơn các bác đã tư vấn. Phương án dùng UPS và sử dụng tụ bù có vẻ tiết kiệm nhất.
        Em đã dùng UPS, mỗi lần máy móc hoạt động là UPS cũng nhẩy role như mất điện 1s
        Và đang đặt mấy em siêu tụ 400VDC/450VDC và sẽ tiến hành mod các bộ nguồn.


        Đào Văn Trong -

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi DaoVanTrong Xem bài viết
          Cảm ơn các bác đã tư vấn. Phương án dùng UPS và sử dụng tụ bù có vẻ tiết kiệm nhất.
          Em đã dùng UPS, mỗi lần máy móc hoạt động là UPS cũng nhẩy role như mất điện 1s
          Và đang đặt mấy em siêu tụ 400VDC/450VDC và sẽ tiến hành mod các bộ nguồn.
          MÌnh thấy UPS khả thi hơn vì nó chống cúp điện luôn mà.

          Vấn đề này thiên về tương thích điện từ hơn, nên có thể thay tụ lọc nguồn gấp đôi ba lần cũng không khắc phục được sự chớp tắt của thiết bị, chỉ có thể PC vẫn hoạt động không bị cúp nguồn luôn thôi.
          Bạn cứ thử cách đơn giản và tiết kiện tiền này trước xem kết quả ra sao rồi cho mọi người biết nhé!

          Nếu vẫn vậy thì bạn thử mua gắn thêm "bộ lọc nhiễu nguồn" có dạng mạch như hình xem hết hoặc bớt chớp tắt không nha. (Các thông số, giá trị L, C phải tương thích với công suất thiết bị. Nếu điều kiện không cho phép thì tối thiểu phải có các linh kiện màu đỏ)

          Click image for larger version

Name:	Không có tiêu.jpg
Views:	682
Size:	41.1 KB
ID:	1729775


          Comment


          • #6
            Đừng dùng siêu tụ, cứ tụ hóa thông thường mà phang, lành rẻ & thông dụng.
            Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            DaoVanTrong Tìm hiểu thêm về DaoVanTrong

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X