Chuyện là : Mình có 1 nguồn phát 220v công suất 400 w, và mình có thiết bị sử dụng điện 220v dòng làm việc là 150 w dòng khởi động là 800w. vì vậy khi khởi động thiết bị thì nguồn phát của mình sẽ bị ngắt vì có relay bảo vệ !!! vậy các bạn có cách nào giúp mình sử dụng được thiết bị với nguồn này mà không phải can thiệp vào relay bảo vệ không.????
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cần giúp đỡ về Dòng Khởi động
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi nguyenphu751 Xem bài viếtChuyện là : Mình có 1 nguồn phát 220v công suất 400 w, và mình có thiết bị sử dụng điện 220v dòng làm việc là 150 w dòng khởi động là 800w. vì vậy khi khởi động thiết bị thì nguồn phát của mình sẽ bị ngắt vì có relay bảo vệ !!! vậy các bạn có cách nào giúp mình sử dụng được thiết bị với nguồn này mà không phải can thiệp vào relay bảo vệ không.????
- 1 like
-
Đây là điển hình của việc dùng kích điện chạy động cơ không đồng bộ. Để khởi động được êm, công suất của kích điện phải nhiều hơn 5 lần so với công suất động cơ hoặc hơn nữa. Nếu khi khởi động, động cơ chưa nối tải cơ, có thể chỉ cần gấp 4 lần. Nhưng với máy nén khí hoặc bơm, tải luôn có.
Một số dòng kích điện hàng nội địa TQ có 3 thông số khác nhau rõ ràng : (1) công suất khởi động - tức là quá tải thời gian rất ngắn ví dụ ra tầm 1200W tới vài KW trong vài giây ngay khi bật điện một chiều đầu vào, (2) công suất quá tải ngắn hạn tầm 5 - 10 phút đâu đó nửa công suất khởi động và (3) công suất chạy liên tục 24/7 chỉ 1/5 công suất khởi động hoặc thậm chí thấp hơn. Hàng bán thông dụng sang VN thường vô tình hay cố ý lẫn lộn giữa 3 thứ kể trên.
- 4 yêu thích
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenphu751 Xem bài viếtThiết bị là máy nén :điện áp 220v, dòng khởi động 4 A. Dòng làm việc 0.7 A.Nguồn là biến áp tử 12v ra 220v công suất max 400w.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 2 yêu thích
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtDùng biến tần thì không kinh tế. Phải thay bộ inverter công suất gấp đôi hoặc bộ inverter 200W, 400W có khởi động mềm, cho áp ra tăng từ từ.
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenphu751 Xem bài viết
Khả năng dùng Mạch khởi động mềm có ổn không bạn ??
- 1 like
Comment
-
Có mấy hướng- Dùng bộ khởi động mềm
- Mua kích điện khác công suất lớn hẳn
- Chuyển sang dùng loại máy lạnh chạy điện DC
Đây là diễn đàn điện tử nên tất nhiên bqv sẽ phải nhắc tới các phương pháp liên quan tới điện tử, nhưng chủ kiến cho rằng dùng cách thứ 3 hiệu quả hơn. Tủ lạnh, điều hòa, quạt, đèn, máy bơm ... nếu dùng cho ứng dụng kiểu này dùng loại chạy điện một chiều trực tiếp tiện và hiệu quả. Thị trường thiết bị điện cho xe RV cũng khá rộng.
- 2 yêu thích
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenphu751 Xem bài viếtMình đang chế dàn điều hòa cho khoang phụ oto.
Nhưng chế cháo thì tớ chịu, không dám khuyên bạn. Vì khi xảy ra cháy nổ, thiệt hại nhân mạng, thì có mà ân hận suốt đời.
Nhưng gợi ý bạn, học hỏi từ mấy hãng cỏ như MAZDA chẳng hạn. Họ dùng chế độ "idle stop" mà vẫn chạy điều hòa.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Comment
-
Chú chạy lốc làm lạnh thì dòng khởi động của nó lớn. Và bắt buộc phải lớn để có thể khởi động được. Chú cần sắm kích điện sin chuẩn trên 1kw. Có thể tự chế bằng cách mua mạch ups cũ và mạch cầu H sin chuẩn bán đầy trên mạng về làm. 150w thì có lẽ là chú đang định dùng máy hút ẩm để chế phải hông ạ...
Comment
-
Nếu áp suất dàn nóng & lạnh đang cân bằng thì đâu cần dòng khởi động lớn lắm.
Thử dùng biến áp hạ xuống 110V để khởi động trong khoảng nửa giây rồi đóng điện chạy trực tiếp.
Có điều kiện thì dùng variac chỉnh điện áp khởi động và mạch timer chỉnh thời gian khởi động. Có oscillo quan sát dòng khởi động thì quá tốt.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu áp suất dàn nóng & lạnh đang cân bằng thì đâu cần dòng khởi động lớn lắm.
Thử dùng biến áp hạ xuống 110V để khởi động trong khoảng nửa giây rồi đóng điện chạy trực tiếp.
Có điều kiện thì dùng variac chỉnh điện áp khởi động và mạch timer chỉnh thời gian khởi động. Có oscillo quan sát dòng khởi động thì quá tốt.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
03-10-2025, 11:09 -
-
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-10-2025, 19:24 -
-
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
-
Channel: Điện tử công suất
02-10-2025, 15:34 -
-
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
-
Channel: Điện tử công suất
02-10-2025, 10:22 -
Comment