  • #31
    Trời nóng khắp các miền, mọi người nên kiềm chế chút để hạ hỏa. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa ...
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Trời nóng khắp các miền, mọi người nên kiềm chế chút để hạ hỏa. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa ...
      Chú nên để ý chút đi. Dạo này kiến thức loạn quá.

      Còn anh thì ngại gì đâu. Cháy thì đổ bia vào dập luôn.

      Cái chính là đừng để bọn trẻ bị lừa. Rồi mất cả uy tín diễn đàn.
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi mocchuan
        Dùng mạch khởi động mềm đi bro, case này trước mình với thằng em có làm rồi
        Khởi động mềm kiểu tăng áp từ từ không được đâu, các cụ đã mắng chi rồi, chắc trước bạn chạy motor bình thường, không phải máy nén. Cón khởi động mềm biến tần là không khả thi kinh tế, thà mua cái kích 2000W.

        Comment


        • #34
          Máy nén điều hòa là dạng phụ tải động cơ có dòng khởi động lớn nên cần khởi động mềm là đúng rồi!
          Nhưng tải của động cơ là Gas thì còn lo áp suất mà nó lại phụ thuộc nhiệt độ môi trường!
          Nhưng nó là loại 1 phase chứ không phải 3 phase nên khởi động hạ áp kiểu Sao/Tam giác như TLM nêu là không ổn vì từ trường xoay của 1 phase là đập mạch còn 3 phase là tròn!
          Giải thích học thuật thì mệt và xa rời ý muốn của chủ thớt rồi và cứ miên man mãi thôi. Có 1 cách đơn giản hơn mà mọi người không để ý. Đó là dùng ngay bộ điều hòa Inveter dòng khởi động không hề cao.
          20 năm trước các vùng xa diện yếu, bà con có tiền mua điều hòa cũng không dùng nổi vì khởi động áp sập máy lại tự khóa. Giải pháp khi đó là xài máy Inveter hàng bãi và vụ này lão Nhân trọc "Vua đồ cũ" ăn đủ 2-3 mùa liền
          Kết luận là chủ thớt hãy kiếm con Inveter mà chế vào, đúng sai gì anh em cứ làm cái đo dòng kẹp vào con điều hòa Inveter mà kiểm tra. Chắc chắn thấy "dòng vít lên" nhẹ nhàng thôi chứ không giật cục phát một như máy cơ!
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
            Máy nén điều hòa là dạng phụ tải động cơ có dòng khởi động lớn nên cần khởi động mềm là đúng rồi!
            Nhưng tải của động cơ là Gas thì còn lo áp suất mà nó lại phụ thuộc nhiệt độ môi trường!
            Nhưng nó là loại 1 phase chứ không phải 3 phase nên khởi động hạ áp kiểu Sao/Tam giác như TLM nêu là không ổn vì từ trường xoay của 1 phase là đập mạch còn 3 phase là tròn!
            Giải thích học thuật thì mệt và xa rời ý muốn của chủ thớt rồi và cứ miên man mãi thôi. Có 1 cách đơn giản hơn mà mọi người không để ý. Đó là dùng ngay bộ điều hòa Inveter dòng khởi động không hề cao.
            20 năm trước các vùng xa diện yếu, bà con có tiền mua điều hòa cũng không dùng nổi vì khởi động áp sập máy lại tự khóa. Giải pháp khi đó là xài máy Inveter hàng bãi và vụ này lão Nhân trọc "Vua đồ cũ" ăn đủ 2-3 mùa liền
            Kết luận là chủ thớt hãy kiếm con Inveter mà chế vào, đúng sai gì anh em cứ làm cái đo dòng kẹp vào con điều hòa Inveter mà kiểm tra. Chắc chắn thấy "dòng vít lên" nhẹ nhàng thôi chứ không giật cục phát một như máy cơ!
            Có bác nói chuẩn nhể, nói đến dụ PWM để giảm dòng khởi động là có mà nó là cho moto DC, vì nó có roto là nam châm có từ tính sẵn rồi, đặt từ trường khác dô là nó đẩy ngay thôi,
            Nhưng dạng động cơ không đồng bộ kia đích thị cần từ trường biến thiên cảm ứng sang roto đủ lớn thì mới khởi động được, đằng này lại đang có tải là quay cái bit-ton nén khí gas. giảm áp là nó ì ì đó rồi cháy cuộn dây trước sau, gas đời mới nổ lốc bỏ mẹ chứ giỡn

            Nhìn đơn giản mấy cái quạt trần ai mà biết dùng khi mới bật lên ngta nên bật số lớn nhấ trước ,khi quay khởi động được rồi ngta mới chuyển số nhỏ chứ không nghe nó è è è è è è, mệt mỏi có mà cháy luôn cả các moto lẫn cái biến áp hạn áp

            mình chỉ thấy Biến tần nó dùng cho động cơ 3 pha thôi chứ, đây động cơ 1 pha lại còn không đồng bộ thì biến tần nó có ý nghĩa chăng??

            Theo mình quan sát các máy giặt có một hiệu ứng khởi động quay lồng giặt rất hay. trước khi quay lồng giặt, hoặc đảo chiều quay, nó đều thực hiện một động tác giật lồng giặt một cái thật mạnh (tốc độ quay lớn gấp) rồi dừng lại chỉ trong 1 giây sau đó nó mới đóng dòng chạy với tốc độ thiết kế (tốc độ thấp hơn)

            các bác có ý tưởng gì cho vấn đề này không?

            lời khuyên cho chủ :
            mình thấy trên thị trường có bản sẵn bộ điều hòa chạy bằng bình cho oto. nếu mình k rành thì nên mua mà dùng cho lẹ an toàn và tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, sức khỏe). k am hiểu nhiều chế cháo nhiều khi còn thiệt hại hơn đấy.

            Comment


            • #36
              Tải máy nén phụ thuộc vào chênh lệch áp suất cửa hút và cửa nén. Ban đầu 2 áp suất này bằng nhau (chênh lệch = 0) thì tải rất nhẹ.

              Động cơ không đồng bộ 1 pha có tụ để tạo ra từ trường xoay. Một số động cơ sau khi khởi động xong ngắt tụ đề ra bằng công tắc ly tâm, lúc đó mới là từ trường đập mạch.
              sau.ph

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                Khởi động mềm kiểu tăng áp từ từ không được đâu, các cụ đã mắng chi rồi, chắc trước bạn chạy motor bình thường, không phải máy nén. Cón khởi động mềm biến tần là không khả thi kinh tế, thà mua cái kích 2000W.
                Đúng rồi thới nay phải vậy chứ đem cái kiểu chế cháo như thời bao cấp thì kiến thức đi lùi chẳng sai .

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                  Có mấy hướng
                  • Dùng bộ khởi động mềm
                  • Mua kích điện khác công suất lớn hẳn
                  • Chuyển sang dùng loại máy lạnh chạy điện DC
                  Chỗ TLM có 2 máy chiller dùng khởi động mềm. 1 cái bị hư thay bằng contactor. Cúp điện chạy máy phát bị gằn, đèn lu mờ 1 giây rồi sáng trở lại. Vì vậy mất điện chỉ chạy 1 máy có soft-start thôi, khởi động rất mượt.
                  sau.ph

                  Comment


                  • #39
                    Dạ cháu nghe lỏm được mấy chú làm kho đông khủng chạy máy nén ngoài (động cơ riêng kéo máy nén). Chú ấy bảo với máy lạnh dùng động cơ 3 pha thì khởi động mềm chưa hẳn do sợ sụt áp mà còn do sợ hỏng thành phần cơ khí của máy nén (trục khuỷu, van 1 chiều). Với điều hòa trung tâm cỡ vừa thì 1 con sẽ có 2 lốc. 1 lốc chạy qua biến tần. 1 lốc chạy điện 3 pha qua 1 con khởi bình thường thôi ạ hông có mềm đâu ạ. Về động cơ 1 pha thì cháu có từng cho biến tần (3 pha. Nhật. 200v. Có thêm lọc nhiễu để bảo vệ mạch điện tử) chạy điều hòa cơ 12 nghìn ấy ạ. Nó kêu và ăn dòng lắm (8A thay vì 6A như bình thường). Khả năng cao nếu cho nó khởi động mềm lốc sẽ ko chạy nổi đâu ạ...

                    Comment


                    • #40
                      Vụ này chắc chú chủ thớt sợ chạy mất dép rùi ấy ạ. Lằng nhằng thế này thà rằng chú ấy ném hết mớ kích với điều hòa chế đi. Mua mấy con sò lạnh 12v về chạy cho đỡ mệt...

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                        Về động cơ 1 pha thì cháu có từng cho biến tần (3 pha. Nhật. 200v. Có thêm lọc nhiễu để bảo vệ mạch điện tử) chạy điều hòa cơ 12 nghìn ấy ạ. Nó kêu và ăn dòng lắm (8A thay vì 6A như bình thường). Khả năng cao nếu cho nó khởi động mềm lốc sẽ ko chạy nổi đâu ạ...
                        1. Nếu gắn 3 pha vào 3 dây mô tơ, không dùng tụ: Nguồn 3 pha thì lệch nhau 120 độ còn tụ chỉ lệch có 90 độ thôi.

                        2. Nếu chỉ dùng 1 pha nguồn, mô tơ vẫn dùng tụ: Có thể áp ra 200V thấp, do ngõ ra là xung PWM...

                        Ở bài phía trên có người làm khởi động mềm rồi kìa.
                        sau.ph

                        Comment


                        • #42
                          Dạ ngày ấy cháu cho qua lọc LC ra sin tương đối chuẩn rồi ạ. Chạy quạt thì êm ru. cháu còn được cụ hàng xóm thưởng cho 1 cái kẹo mút vì cuộn cho cụ ấy cái cuộn L. Cháu phải đi gặt đây ạ hôm nọ thi trượt bị đúp rồi ăn no roi rùi ạ...

                          Comment


                          • #43
                            Cái động cơ xăng hay dầu trên xe 4 bánh vậy mà hay nó vừa làm xe chạy vừa kéo máy phát sạc bình , máy nén làm lạnh kéo quạt giải nhiệt két nước đa nhiệm thế mà chỉ tốn có tý xăng .

                            Đã từng thử dùng ups 2200 va 1600 w chạy máy lạnh inverter 1200 btu máy chạy tốt nhưng bộ bình 150 a chạy chẳng được là bao .

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                              Cái động cơ xăng hay dầu trên xe 4 bánh vậy mà hay nó vừa làm xe chạy vừa kéo máy phát sạc bình , máy nén làm lạnh kéo quạt giải nhiệt két nước đa nhiệm thế mà chỉ tốn có tý xăng .

                              Đã từng thử dùng ups 2200 va 1600 w chạy máy lạnh inverter 1200 btu máy chạy tốt nhưng bộ bình 150 a chạy chẳng được là bao .
                              Không phải "chỉ tốn tí xăng" thế đâu bác ơi! Các chuyên gia động cơ nổ phân tích, bảo là cái xe nó chỉ dùng được 30-36% năng lượng từ xăng dầu thôi, tức là hao xăng dầu lắm đấy!

                              Nếu cái block máy lạnh 12000btu (1.1-1.5kW, không phải 1200 chứ!) của bác là motor 1 pha mà được các bác trên cho phép chạy với inverter thì đúng là hợp lí rồi đó, kích 1600 là dư sức tải nó, còn cái accu 150Ah đó tuy định mức 1800Wh thì chỉ chạy được 1h là cùng, vì ở dòng cao mà.

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

                                Đã từng thử dùng ups 2200 va 1600 w chạy máy lạnh inverter 1200 btu máy chạy tốt nhưng bộ bình 150 a chạy chẳng được là bao .

                                Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                                Nếu cái block máy lạnh 12000btu (1.1-1.5kW, không phải 1200 chứ!) của bác là motor 1 pha mà được các bác trên cho phép chạy với inverter thì đúng là hợp lí rồi đó, kích 1600 là dư sức tải nó, còn cái accu 150Ah đó tuy định mức 1800Wh thì chỉ chạy được 1h là cùng, vì ở dòng cao mà.
                                Có biết "ĐỌC - HIỂU" không?

                                Máy lạnh inverter lại là motor 1 phase chạy với cái inverter bu xin hả?

                                tuyennhan đã nói rõ thế lại cứ tưởng bở.
                                Last edited by nhathung1101; 06-06-2023, 21:48.
                                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù