  • Xin giúp đỡ về thay bình UPS Santak

    Tình hình là mình có 1 UPS Santak C3K hết bình, mình lấy đồng hồ ra đo 8 bình thì điện thế <5V. Sau đó mình đi mua 8 bình mới loại Globe 12V 7.2Ah giống loại cũ để thay thế nhưng vô vẫn không lên được, đèn báo acquy nhấp nháy báo y chang hết điện. Mình đo 8 bình mới thì điện thế >13.3V. Thế là bị sao hả các bác. Ah cho mình hỏi chút UPS Santak khi thay bình có cần reset j không. Cảm ơn

  • #2
    Gắn điện lưới vào nghe rơle kêu cái cạch và đo đầu ra đủ 220V nhưng vẫn báo acquy ko đủ điện. Tắt điện lưới tắt ngúm không có dòng ra. Mình tháo acquy ra đo 2 dây từ mạch UPS ra acquy thì là 107 VDC, chứng tỏ mạch nạp acquy còn tốt, lúc đó thì acquy là 104VDC. Rứa là sao hả các bác

    Comment


    • #3
      Em ko chắc lắm nhưng có thể phải reset cài đật cho acqui mới

      Comment


      • #4
        Lỗi phần kiểm soát nguồn DC rồi bạn nhé, UPS Santak không cần phải reset như APC đâu
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
        DĐ: 0976.299.429 -

        Comment


        • #5
          báo pin yếu thì mình sửa được rồi. Hư 2 con điện trở hồi tiếp 170K 1M nhưng khi mình thay vào thì báo acquy đầy, chạy có tải được 5p bùm..... cháy 2 con Fet FQA38N30..chẳng hiểu vì sao cháy nữa.

          Comment


          • #6
            Cháy fet thì bạn phải kiểm tra thành phần điều khiển fet nữa, sau khi chạy kiểm tra xem có nóng ko? Nếu nóng dừng lại ngay. Kiểm tra tiếp các lk lỗi nhé
            TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
            Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
            DĐ: 0976.299.429 -

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi hoangdinh86 Xem bài viết
              báo pin yếu thì mình sửa được rồi. Hư 2 con điện trở hồi tiếp 170K 1M nhưng khi mình thay vào thì báo acquy đầy, chạy có tải được 5p bùm..... cháy 2 con Fet FQA38N30..chẳng hiểu vì sao cháy nữa.
              Có thể khi thao ra sửa chữa bạn vô tình động đến mạch boost của máy dẫn đến sai xung. Chạy một lúc là bị nóng dẫn đến bùm. Mạch điện dòng này của santak không được tốt cho lắm, dễ hỏng kiểu này. Nhiều khi máy để lâu, mạch điện bị oxy hóa dẫn đến hỏng hoặc báo lỗi sai. Nếu bạn muốn sửa lại trước tiên phải xem lại đường mạch, sau đó tháo công suất ra rồi tiến hành đo xung từng phần. Phần nào ổn rồi thì mới đóng sò vào. Chú ý là phải kiểm tra kỹ lại các mạch lái sò bạn nhé.
              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129

              Comment


              • #8
                Do điện trở bị hư đáng lẽ ra 27k thì thành 17k nên nó dùm. Mình còn có 1 con nữa nên so sánh đối chiếu quá, thank các bác nhiều