    Ông thầy giáo tui giao đồ án là thiết kế bộ khởi động mềm động cơ KDB 3 pha dùng VDK, mà hiện giờ tui vẫn còn lơ mơ về cái khái niệm khởi động mềm, đọc trên mạng thì thấy là mạch động lực của nó gồm có 3 cặp thyristo mắc ngược nhau, mỗi cặp đấu vào 1 pha.
    Vậy các bác làm ơn giải thích giùm tui cái nguyên lý hoạt dộng dc không. và khi điều khiển bằng VDK thì ta điều khiển thế nào (ý là cái giải thuật ấy)>
    Cám ơn các pác trước nhé

  • #2
    Nguyên văn bởi veron Xem bài viết
    Ông thầy giáo tui giao đồ án là thiết kế bộ khởi động mềm động cơ KDB 3 pha dùng VDK, mà hiện giờ tui vẫn còn lơ mơ về cái khái niệm khởi động mềm, đọc trên mạng thì thấy là mạch động lực của nó gồm có 3 cặp thyristo mắc ngược nhau, mỗi cặp đấu vào 1 pha.
    Vậy các bác làm ơn giải thích giùm tui cái nguyên lý hoạt dộng dc không. và khi điều khiển bằng VDK thì ta điều khiển thế nào (ý là cái giải thuật ấy)>
    Cám ơn các pác trước nhé
    Bạn có thể tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động của khởi động mềm (soft starter) bằng cách vào Google gõ cụm từ khóa sau: "soft starter principle". Tôi đã thử và thấy rằng có nhiều tài liệu giải thích nguyên tắc hoạt động, thậm chí có tài liệu hướng dẫn các vấn đề cơ bản trong thiết kế soft starter.

    Thân,
    Biển học mênh mông, sức người có hạn

    Comment


    • #3
      Cái sơ đồ khởi động mềm đó có phải là mạch điều áp xoay chiều không vậy anh em!
      Ai có tài liệu gì hay xin up lên với.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi LINHBKHN Xem bài viết
        Cái sơ đồ khởi động mềm đó có phải là mạch điều áp xoay chiều không vậy anh em!
        Ai có tài liệu gì hay xin up lên với.
        khởi động mềm chính là điều áp xoay chiều 3 pha, điện áp đưa vào động cơ tăng dần từ 0 đến
        điện áp định mức bằng cách thay đổi góc mở của thyristor. Sau quá trình khởi động các thyristor sẽ mở 100% ,động cơ sẽ chạy với điện áp định mức. Với đề tài của bạn khi bảo vệ chỉ cần làm 2 thao tác:
        1: đóng điện thẳng vào lưới để động cơ khởi động trực tiếp, động cơ sẽ giật lên 1 cái và quay vù vù
        2: cho động cơ qua khởi động mềm, nhìn thấy động cơ tăng tốc độ từ từ và êm ái là các thầy sướng rồi, nếu bạn lập trình có thể thay đổi thời gian khởi động thì càng tốt.
        Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
        Thiết kế hệ thống điện điều khiển
        Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!

        Comment


        • #5
          mình cũng đang cân tài lieu về khởi đong mêm ai có thì gủi cho mình vói nha. kần gấp đấy
          thanks

          Comment


          • #6
            Khởi động mềm
            1. Giới thiệu chung
            Động cơ không đồng bộ 3 pha dùng rộng rãi trong công nghiệp, vì chúng có cấu trúc đơn giản, làm việc tin cậy, nhưng có nhược điểm dòng điện khởi động lớn, gây ra sụt áp trong lưới điện. Phương pháp tối ưu hiện nay là dùng bộ điều khiển điện tử để hạn chế dòng điện khởi động, đồng thời điều chỉnh tăng mô men mở máy một cách hợp lý, vì vậy các chi tiết của động cơ chịu độ dồn nén về cơ khí ít hơn, tăng tuổi thọ làm việc an toàn cho động cơ. Ngoài việc tránh dòng đỉnh trong khi khởi động động cơ, còn làm cho điện áp nguồn ổn định hơn không gây ảnh hưởng xấu đến các thiết bị khác trong lưới.
            Phương pháp khởi động được áp dụng ở đây là cần hạn chế điện áp ở đầu cực động cơ, tăng dần điện áp theo một chương trình thích hợp để điện áp tăng tuyến tính từ một giá trị xác định đến điện áp định mức. Đó là quá trình khởi động mềm (ramp) toàn bộ quá trình khởi động được điều khiển đóng mở thyristor bằng bộ vi sử lý 16 bit với các cổng vào ra tương ứng, tần số giữ không đổi theo tần số điện áp lưới. Ngoài ra còn cung cấp cho chúng ta những giải pháp tối ưu nhờ nhiều chức năng như khởi động mềm và dừng mêm, dừng đột ngột, phanh dòng trực tiếp, tiết kiệm năng lượng khi non tải. Có chức năng bảo vệ động cơ như bảo vệ quá tải, mất pha ..

            * Những ứng dụng điển hình của bộ khởi động mềm
            - Động cơ điện cho chuyên chở vật liệu.
            - Động cơ bơm.
            - Động cơ vân hành non tải lâu dài.
            - Động cơ có bộ chuyển đổi (ví dụ hộp số, băng tải ..)
            - Động cơ có quán tính lớn (quạt, máy nén, bơm, băng truyền, thang máy, máy nghiền, máy ep, máy khuấy, máy dệt …

            * Những đặc điểm khác:
            - Bền vững tiết kiệm không gian lắp đặt.
            - Có chức năng điều khiển và bảo vệ.
            - Khoảng điện áp sử dụng 200 – 500 V, tần số 45 – 65 Hz.
            - Có phần mềm chuyên dụng đi kèm.
            - Lắp và đặt chức năng dễ dàng.

            2. Kỹ thuật khởi động và dừng
            a. Những nét chính
            Mạch lực của hệ thống khởi động mềm gồm 3 cặp thyristor đấu song song ngược cho 3 pha. Vì mô men động cơ tỉ lệ với bình phương điện áp, dòng điện tỉ lệ với điện áp, mô men gia tốc và dòng điện khởi động được hạn chế thông qua điều chỉnh trị số hiệu dụng của điện áp. Quy luật điều chỉnh này trong khi khởi động và dừng nhờ điều khiển pha (kích, mở 3 cặp thyristor song song ngược) trong mạch lực. Như vậy, hoạt động của bộ khởi động mềm hoàn toàn dựa trên việc điều khiển điện áp khi khởi động và dừng, tức là trị số hiệu dụng của điện áp là thay đổi.
            Nếu dừng động cơ, mọi tín hiệu kích mở thyristor bị cắt và dòng điện dừng tại điểm qua không kế tiếp của điện áp nguồn.


            Giải thích:
            IA – Dòng điện ban đầu khi khởi động trực tiếp.
            IS – Dòng điện bắt đầu có ramp điện áp.
            In – Dòng điện định mức của động cơ.
            U¬s¬ – Điện áp bắt đầu ramp.
            Un – Điện áp định mức của động cơ.
            tr - Thời gian ramp.
            n - Tốc độ động cơ.
            Nếu phát hiện động cơ đạt tốc độ yêu cầu trước khi hết thời gian đặt của bộ khởi động mềm, điện áp vào lập tức được tăng lên 100% điện áp lưới, đó chính là chức năng phát hiện tăng tốc.

            b. Dừng tự do theo quán tính
            Nếu điện áp cấp bị cắt trực tiếp, động cơ chạy theo quán tính cho tới khi dừng trong khoảng thời gian xác định. Thời gian dừng với mômen quán tính nhỏ có thể rất ngắn, cần tránh trường hợp này đề phòng sự phá huỷ về cơ và sự dừng tải đột ngột không mong muốn.

            c. Dừng mềm
            Không nên cắt trực tiếp các động cơ có mômen quán tính nhỏ như băng truyền, thang máy, máy nâng để đảm bảo không nguy hiểm cho người, thiết bị và sản phẩm.
            Nhờ chức năng dừng mềm mà điện áp động cơ được giảm từ từ trong khoảng từ 1 đến 20 giây tuỳ thuộc vào yêu cầu. Điện áp ban đầu cho dừng mềm Ustop = 0,9Un và điện áp cuối quá trình vào khoảng 0,85 điện áp ban đầu. Thời gian ramp điện áp tới 1000 giây cùng điện áp đầu và cuối quá trình dừng mềm đặt theo chương trình.



            Như vậy, thực chất dừng mềm là cố ý kéo dài quá trình dừng bằng cách giảm từ từ điện áp nguồn cung cấp vào động cơ. Nếu trong quá trình dừng mà có lệnh khởi động, thì quá trình dừng này lập tức bị huỷ bỏ và động cơ được khởi động trở lại.

            d. Tiết kiệm năng lượng khi non tải
            Nếu động cơ điện vận hành không tải hay non tải, trong trường hợp này khởi động mềm giúp tiết kiệm điện năng nhờ giảm điện áp động cơ tới gia trị U0, việc giảm điện áp do đó làm giảm dòng điện, dẫn đến giảm bớt cả tổn hao đồng và tổn hao sắt %.
            e. Sơ đồ nguyên lí
            Giáo trình điện tử công suất
            Giáo trình truyên động điên
            Các bạn tham khảo trên đó nhe'

            Comment


            • #7
              bác phải cho tụi em cái ví dụ thì mới hiểu được chứ

              Comment


              • #8
                các bác ơi em là thành viên mới của diễn đàn mong được mọi người chỉ giáo
                em mới nhận đồ án môn điện tử công suất : Thiết kế bộ khởi động mềm cho động cơ ba xoay chiều ba pha KĐB .Bác nào có tài liệu nào hay thì hãy poss len chia se với nhé ,có mạch công suất cụ thể thi càng tốt .Cám ơn anh em đã đọc tin này

                Comment


                • #9
                  ai có ebook nào tham khảo ko

                  Comment


                  • #10
                    các bác ơi chỉ hộ em cách chọn và đấu khởi động mềm vào tủ điều khiển như thế nào với.
                    em dang làm nột tủ điều khiển 4 máy bơm, mỗi cái có công suất là 5.5kW. nhưng chưa lắp ráp bao giờ (lính mới vào nghề, đang thực tập). vì vậy nên ko bít cách lắp như thế nào cả. hơn nữa lại làm trên lý thuyết, ko có sản phẩm cụ thể để nghiên cứu. híc
                    các bác làm ơn giúp em với.