    Mọi người cho mình hỏi là triac BTA40 chịu được công suất khoảng bao nhiêu.
    tại mình đọc datasheet thấy có ghi dòng 40A áp khoảng 600v nhưng khi dùng pic để kích con MOC3020 kích con BAT được khoảng 2 tuần là con triac chết mình chỉ kích cho bơm chạy 3-5s sau đó tắt 1 phút rồi lặp lại, bơm có công suất 2HP~1.5kw.
    tại mình chỉ cần on off thôi, nhưng lại có người nói nó chỉ chịu được 1kw thôi.
    mạch của mình dùng con MOC3020 mắc y như datasheet để bảo vệ triac khi tải cảm.
    Last edited by daicap; 11-08-2014, 07:34.
    |

  • #2
    Chào bạn ! Cho mình hỏi lí do tại sao không dùng ro le . Hoặc khởi động từ để on off động cơ, con triac của bạn chết do bị sốc điện, dòng khởi động của. Cái động cơ 2hp của bạn rất cao chưa tính thêm nó đang kéo tải là bơm nước, do đó theo mình bạn nên xác định điểm 0 của điện lưới rồi mở như vậy sẽ không hỏng nữa, đôi lời gửi đến bạn.

    Comment


    • #3
      Relay vói khởi động từ cũng được nhưng với tần số đóng ngắt như vậy thì khoản hơn tuần là đi 1 cái, mình tính là nó chạy dong khoi động lên khoan 40A, nhung lại dung con MOC3020, để thay con MOC3041 thử để nó tự phát hiện điểm 0 luôn.
      |

      Comment


      • #4
        Nếu dòng tới 40 A thì con BTA 40 dạng sò không chịu nổi đâu dù chỉ tải thời gian ngắn nhưng liên tục thay con dạng như trans công suất có 3 chân 1 phía hay bằng SSR 80 A mới bền , nếu thay bằng SSR thì bỏ con 3020 đi từ trans kích vô in SSR luôn .

        Comment


        • #5
          Bạn không cho cái hình lên . Khác gì thầy bói xem voi
          Email :
          DĐ : 0966 6789 22

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
            Bạn không cho cái hình lên . Khác gì thầy bói xem voi
            cái này đâu cần đâu bạn có đủ trong datasheet hết rồi.
            Giò đang chuẩn bị con BTA80 luôn. thay luôn MOC3020 thành MOC3041 luôn.
            được cái mấy con triac này chạy ko thấy nóng bữa lấy 4 cái bơm làm liều thử 1 con thôi ho chạy liên tục cả tiếng ko thấy nóng chỉ ấm thôi(ko tản nhiệt luôn). nghĩ cũng đuọc mới cho từng con kích từng bơm thì sau 2 tháng chúng chết dần.
            |

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi daicap Xem bài viết
              Relay vói khởi động từ cũng được nhưng với tần số đóng ngắt như vậy thì khoản hơn tuần là đi 1 cái, mình tính là nó chạy dong khoi động lên khoan 40A, nhung lại dung con MOC3020, để thay con MOC3041 thử để nó tự phát hiện điểm 0 luôn.
              Bạn có thể cho mình tên vài con SSR được không, mình kiếm toàn con dong nhỏ thôi.
              |

              Comment


              • #8
                có ai mà dùng SSR điều khiển on/off động cơ vậy, Chuẩn bị tiền mà mua SSR về bán gia chai đi.
                Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                Tel: 0903 702 417. Email: web:

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                  có ai mà dùng SSR điều khiển on/off động cơ vậy, Chuẩn bị tiền mà mua SSR về bán gia chai đi.
                  tại sao không được vậy bạn.
                  Bạn có thể chỉ cho mình cách nào điều khiển on/off động cơ 2HP nào mà rẻ.
                  |

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi daicap Xem bài viết
                    cái này đâu cần đâu bạn có đủ trong datasheet hết rồi.
                    Giò đang chuẩn bị con BTA80 luôn. thay luôn MOC3020 thành MOC3041 luôn.
                    được cái mấy con triac này chạy ko thấy nóng bữa lấy 4 cái bơm làm liều thử 1 con thôi ho chạy liên tục cả tiếng ko thấy nóng chỉ ấm thôi(ko tản nhiệt luôn). nghĩ cũng đuọc mới cho từng con kích từng bơm thì sau 2 tháng chúng chết dần.
                    bác nên cho anh em xem cái sơ đồ mạch Triac mà bác đang dùng để anh em xem xét kỹ cái lý do khiến cho Triac bị chết sau một thời gian sử dụng . vì đôi khi Triac bị chết không phải dòng tải mà chết vì khi ngắt tải ,vì dùng tải cảm như động cơ có rất nhiều điều cần phải lưu ý khi sử dụng triac , chứ không phải như tải thuần trở như maiso nung nóng hoặc đèn sợi đốt bác ơi .

                    Comment


                    • #11
                      Bạn chủ thớt nên dùng cong BTA41-700V hoặc 800V chợ trời có nhà Mai khanh bán hoặc lên Hoàng phát nếu bạn ở hà nội
                      Con MOC nếu bạn ở Hà nội thì ra Hàn Thuyên mua con MOC3061. Nếu trong Sài Gòn thì có được con MOC3063.

                      Chú ý tản nhiệt thật tốt cho BTA!

                      Chúc bạn thành công!
                      Last edited by vuongvanminh; 11-08-2014, 10:42.
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      * Tự động hóa trong công nghiệp.

                      Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                      Comment


                      • #12
                        Nếu Motor to hơn nưa, mỗi pha bạn dùng 02 con thy mắc song ngược, khi nào cần kích bạn chỉ cần chập 02 cực G lại với nhau là chạy.
                        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        * Tự động hóa trong công nghiệp.

                        Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                          Nếu Motor to hơn nưa, mỗi pha bạn dùng 02 con thy mắc song ngược, khi nào cần kích bạn chỉ cần chập 02 cực G lại với nhau là chạy.
                          Vậy dùng 4 con phải không bạn.hay chỉ hai con trên một dây nguồn của motor thôi bạn.
                          |

                          Comment


                          • #14
                            Motor 1 pha thì dùng 2 con. 3 pha thì dùng 4 hoặc 6
                            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                            * Tự động hóa trong công nghiệp.

                            Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                            Comment


                            • #15
                              Không phải chỉ có triac mới điều khiển được điện thế ac. Dùng 4 diode nắn cầu, scr nằm giữa điện thế + và -
                              Diode và Scr có điện thế lớn vài ngàn volt, dòng lớn của Liên Sô nhiều lắm, lại rẻ tiền. Nó to và giống hệt trái đạn súng cối (vì có sẳn tấm giải nhiệt).
                              Công suất lớn tôi hay dùng cách này vì "chắc cú" chưa bao giờ gặp phiền phức.