Thông báo

Collapse
No announcement yet.

thắc mắc mạch PWM 555 kic IGBT

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • thắc mắc mạch PWM 555 kic IGBT

    em lấy xung vuông 0-12v ngõ ra ic 555 đưa qua 2 con transistor s8550 và s8050 kic cho con IGBT . những moto vẫn ko chạy.
    nếu lấy trực tiếp xung vuông kic cho con IGBT thì nó hoạt động bình thường . em không biết tại sao nữa?
    các bác anh chị giúp đỡ em với!
    Attached Files

  • #2
    giảm R2 10k xuống thử 1k xem
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :

    Comment


    • #3
      Nối tắt C4, bỏ R4 + C5 chẳng có tác dụng gì, R2 lấy 100 Ohm thôi còn R3 lấy 4,7K đến 10K -> Chạy.
      Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
      Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

      Comment


      • #4
        em xin cảm ơn bác hoangtam741 . bác quá GOOD. chuẩn và chính xác

        Comment


        • #5
          em có thắc mắc con R2 lấy 100 Ohm thôi còn R3 lấy 4,7K đến 10K . bác hoangtam741 có thể nói rõ hơn một tí được không ạ. em vẫn chưa hiểu chỗ đó.

          Comment


          • #6
            cần diot xung mắc gần con motor nữa mới đúng mạch pwm
            LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi nghiaxanu1 Xem bài viết
              em có thắc mắc con R2 lấy 100 Ohm thôi còn R3 lấy 4,7K đến 10K . bác hoangtam741 có thể nói rõ hơn một tí được không ạ. em vẫn chưa hiểu chỗ đó.
              Trở R2 = 100 Ohm là hạn dòng chân E của 2 con BJT, có thể chọn trong khoảng 10 đến 100 Ohm. Khi PWM ở tần số cao thì chọn trở giá trị nhỏ để xung cực G vuông hơn (sườn lên và xuống thẳng đứng hơn). R3 = 4,7 đến 10K là trở xả áp cực G xuống 0V khi IGBT ngưng dẫn (Giữa G và S của IGBT hình thành một tụ nhỏ, tụ này luôn được nạp, xả liên tục theo tần số PWM. Khi nạp thì IGBT dẫn, khi xả thì IGBT ngưng dẫn).
              Đa số các IGBT dẫn thông hoàn toàn (tối đa) khi áp cực G trên 10V, do đó nếu lấy R2 quá lớn thì cầu phân áp R2, R3 làm áp cực G lâu đạt (hoặc không đạt) mức 10V làm nóng IGBT.
              Và cần thêm 1 con diode xung mắc // với motor nữa để duy trì dòng điện cảm ứng trong motor khi IGBT ngắt, khi đó trục quay sẽ đồng đều hơn (Cực âm diode mắc lên phía + nguồn).
              Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
              Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

              Comment


              • #8
                cám ơn bác hoangtam741 .
                sau khi em kiểm tra trên Test board thì moto chạy cả ngày không sao hết. điều chỉnh điện áp 0-12v bình thường. nhưng khi làm mạch in thì kết quả ngõ ra không ổn định. biến trở không điều chỉnh được động cơ , lúc chạy lúc tắt. điện áp không chạy về 0v được . em cũng không hiểu nổi nữa. em thấy điện áp nó vẫn còn 3-4v. bó tay.

                Comment


                • #9
                  bỏ R3 cũng được, 8550 xả cực G rồi.

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  nghiaxanu1 Tìm hiểu thêm về nghiaxanu1

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X