Thông báo

Collapse
No announcement yet.

PWM to current

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • PWM to current

    có cách nào chuyển PWM sang thành tín hiệu vol or current ko thưa các bác, theo đúng chuẩn 0-5V, 0-10V, 0-20ma, 4-20ma

  • #2
    Về nguyên tắc thì có đấy, nhưng còn phải xem tốc độ chuyển đổi mà bạn yêu cầu là bao nhiêu đã.

    Thân,
    Biển học mênh mông, sức người có hạn

    Comment


    • #3
      ko cần tốc độ cao đâu bác ah, vài trăm milisecond cũng vô tư

      Comment


      • #4
        Giới thiệu mạch chuyển thành điện áp cho bạn nhé.

        Bạn đưa đầu ra PWM đó vào một mạch RC, lấy ngõ ra trên C.
        Với mạch dưới đây, PWM có tần số 50 kHz, bạn sẽ có được ripple khoảng 1.2 mV với thời gian xác lập khoảng 200 ms. Dùng áp nguồn 5 V cho PWM, bạn sẽ có 0 V đến 5 V tương ứng với PWM = 0% đến 100%.
        Dùng áp nguồn 10 V cho PWM nếu bạn muốn có tầm 0 V đến 10 V.

        Bạn thử nghĩ xem có cách nào để tạo dòng 0 mA đến 20 mA hay 4 mA đến 20 mA khi đã có giá trị điện áp trên hay không?

        Thân,
        Biển học mênh mông, sức người có hạn

        Comment


        • #5
          thanks bác đã giúp đỡ. còn việc đổi áp sang dòng tí còn phải suy nghĩ, chắc là đệm 1 con opam, rồi cho đi qua 1 con trở chính xác, cách này ổn ko bác.

          Tín hiệu PWM của tí ko nhanh đâu trong tầm 5hz đến 10hz thôi ah

          Comment


          • #6
            Ý nghĩa thực tế của việc chuyển PWM thành giá trị tương tự (điện áp hay dòng điện) là lấy giá trị trung bình của tín hiệu PWM đó. Nếu tín hiệu PWM của bạn có tần số thấp thì bạn phải chấp nhận ripple lớn, thời gian xác lập lớn.

            Bạn có thể cho biết thực sự bạn đang định làm gì không? Thông thường, việc hỏi cách thực hiện một giải pháp nào đó không hiệu quả bằng việc mô tả chính xác vấn đề để lấy ý kiến về các giải pháp.

            Thân,
            Biển học mênh mông, sức người có hạn

            Comment


            • #7
              ah tí cần điều khiển tốc độ 1 con AC motor bằng inverter, ngõ điều khiển là PWM có tốc độ 5-10hz, độ nhuyễn của tín hiệu pwm là 5000. tí chỉ biết inverter có ngỏ vào analog dòng hay điện áp, but điện áp hay bị nhiễu nên muốn chuyển thành dòng, ko biết có con inverter nào có ngõ vào pwm luôn ko ?

              Comment


              • #8
                Có nhiều loại inverter cho phép đặt giá trị điều khiển bằng biến trở, hay thông qua giao tiếp với các mạch thông minh (vi điều khiển, PLC, hay máy tính chẳng hạn). Bạn đang dùng inverter loại nào? Bạn hãy xem lại tài liệu của inverter xem có thể thực hiện các biện pháp điều khiển khác tin cậy hơn hay không.

                Biến tần của Siemens có thể điều khiển bằng biến trở hay thông qua giao tiếp RS485.

                Thân,
                Biển học mênh mông, sức người có hạn

                Comment


                • #9
                  tí chưa có iventer, chỉ biết điều khiển bằng ngõ vào analog thôi, với lại tí phải mua biến tần cũ nên các laọi hiện đại giờ chắc ko có điều kiện tiếp cận. chác là phải ngâm cuu sau, trước mắt là cứ điều khiển vo cấp bằng analog, ngỏ điều khiển PWM --> analog để điều khiển cho dơn giản

                  Comment


                  • #10
                    Nếu bạn dùng PWM rồi phải chuyển sang analog, tại sao không dùng luôn analog ngay từ đầu? Dùng một vi điều khiển nho nhỏ nào đó cho phép xuất analog, và bạn có thể đặt giá trị bằng các ngõ vào digital của vi điều khiển. Có phải cũng thực hiện được ý tưởng của bạn không?

                    Thân,
                    Biển học mênh mông, sức người có hạn

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi namqn
                      Giới thiệu mạch chuyển thành điện áp cho bạn nhé.

                      Bạn đưa đầu ra PWM đó vào một mạch RC, lấy ngõ ra trên C.
                      Với mạch dưới đây, PWM có tần số 50 kHz, bạn sẽ có được ripple khoảng 1.2 mV với thời gian xác lập khoảng 200 ms. Dùng áp nguồn 5 V cho PWM, bạn sẽ có 0 V đến 5 V tương ứng với PWM = 0% đến 100%.
                      Dùng áp nguồn 10 V cho PWM nếu bạn muốn có tầm 0 V đến 10 V.
                      Bạn thử nghĩ xem có cách nào để tạo dòng 0 mA đến 20 mA hay 4 mA đến 20 mA khi đã có giá trị điện áp trên hay không?
                      Thân,
                      Với sơ đồ này sao đại ca không tống thêm vài tầng RC nữa nhỉ? hoặc giả là tống thêm 1 chú opamp thì mạch lọc thoải mái dốc
                      -------------------

                      Comment


                      • #12
                        vấn đề của tí là, ngỏ ra điều khiển bắt buộc là PWM vì ngõ ra cùa máy nó thế

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi tivoi
                          vấn đề của tí là, ngỏ ra điều khiển bắt buộc là PWM vì ngõ ra cùa máy nó thế
                          Ok, vấn đề lại vẫn chưa được rõ ràng. Ta đặt lại vấn đề nhé.
                          Bạn đang dự định dùng thiết bị gì để điều khiển cái inverter tương lai của bạn?

                          Thân,
                          Biển học mênh mông, sức người có hạn

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi CHIBANG
                            Với sơ đồ này sao đại ca không tống thêm vài tầng RC nữa nhỉ? hoặc giả là tống thêm 1 chú opamp thì mạch lọc thoải mái dốc
                            Tôi chỉ đưa ra ý tưởng thôi, chưa biết các yêu cầu cụ thể thì đưa ra mạch phức tạp làm gì. Nhưng vấn đề lại không nằm ở chỗ nâng cao chất lượng của mạch lọc, nó là việc chúng ta đang cố gắng thử thực hiện một cái mà người hỏi cho rằng đó là giải pháp, trong khi vấn đề thực sự lại chưa được xác định rõ ràng. Hiển nhiên là nếu muốn lọc tốt thì không ai dùng mạch lọc thụ động quá đơn giản như thế.

                            Thân,
                            Biển học mênh mông, sức người có hạn

                            Comment


                            • #15
                              tí phải làm 1 cái chuyển pwm sang analog, ma tần số của pwm là 5 đến 10Hz để điều khiển inverter vì tín hiệu đó lấy từ cồng LPT của máy tính, phần mền đó nó xuất tín hiệu như vậy ... bác namqn có giải pháp nào tốt không????

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              tivoi Tìm hiểu thêm về tivoi

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X