    Nếu viết ko đúng chổ mong mọi ng thông cảm.
    Con UPS santak 500va của tôi bị lổi thế này : cứ sử dụng liên tục khoảng vài tiếng thì nó tự ngắt điện và chuyển wa sử dụng acquy ( kèm theo tiếng bít bít, 5 phút là tắt luôn), mặc dù vẩn đang cắm vào ổ điện. có khi cả ngày ko bị, nó ko theo 1 chu kỳ nào hết.
    Tôi chỉ sử dụng UPS cho 1 cpu thôi ( ko cắm màn hình hay gì thêm vào nửa)
    Vậy là UPS của tôi bị bệnh gì, mong mọi ng hướng dẩn cách giải quyết, Xin cảm ơn

  • #2
    Cái này có nhiều trường hợp có thể xảy ra
    TH1: Nguồn điện lưới đầu vào không ổn định thường xảy ra vào giờ cao điểm khi đó UPS không nhận điện lưới nữa mà chạy acquy, dải vào là 165-265Vac nếu điện áp vào ngoài dải này thì để UPS nhận điện lưới lại thì điện áp phải là 175-255VAC
    TH2: Ngay cạnh nhà bạn có xưởng cơ khí hoặc máy hàn, khi họ hàn làm cho điện lưới sụt--> UPS chuyển sang dùng acquy
    TH3: UPS bị lỗi main

    Bạn xem UPS của mình rơi vào trường hợp nào? nếu không làm được thì mang qua mình xem cho
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -